好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

AQ2.6.8-电工巡视维修记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电工巡视维修记录

电工姓名供电方式序号1巡视检查项目工地附近高压线防护值班时间额定容量巡视检查内容按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。发现隐患维修部位年 月 日 时 分至 时 分2工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少于3处。 接地与接零工作接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10保护系统Ω。保护零线引出正确,并单独敷设不作他用,采用绿/黄双色线其截面相同是相线的1/2总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保护器,并灵敏可靠。分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30m。开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5m。移动电箱安装高度在0.6~1.5m。电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门有锁,有防雨措施。闸具齐全完好现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4m,低于2.4m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其他金属丝代替熔断丝。露天变压器设置符合规定要求,配电间符合规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。变配电室内不得堆放杂物,并没有消防器材。发电机组及其配电室内严禁存放贮油桶,发电机设有短路、负荷保护除以上内容发现的其他隐患3 配电箱开关箱4现场照明5配电线路6电器装置7变配电装置8其 他 填表说明: 电工巡视维修记录单独组卷。由值班电工每日填写,每本填完后送交资料员存档。

AQ2.6.8-电工巡视维修记录

电工巡视维修记录电工姓名供电方式序号1巡视检查项目工地附近高压线防护值班时间额定容量巡视检查内容按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。发现隐患维修部位年月日时分至时分2工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少于3处。接地与接零工作接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10保护系统Ω。保护零线引出正确,并单独敷设不作他用