好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变频串联谐振试验装置技术方案BPXZHT1080kVA54kV.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

BPXZ-HT-1080kVA/54kV 变频串联谐振试验装置技术方案

技 术 方 案

中国 武汉

BPXZ-HT-1080kVA/54kV 变频串联谐振试验装置技术方案

word文档可编辑

一、 被试品对象及试验要求

35kV/300mm2电缆,长度8km以下耐压试验,电容量≤1.52uf,试验频率30-300Hz,试验电压不超过52kV。 二、 工作环境

1. 环境温度:-150C –45 0C; 2. 相对湿度:≤90%RH; 3. 海拔高度: ≤2500米; 三、 装置主要技术参数及功能

1. 额定容量:1080kVA;

2. 输入电源:单相380V电压,频率为50Hz; 3. 额定电压:54kV; 4. 额定电流:20A; 5. 工作频率:30-300Hz;

6. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;

7. 工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟; 8. 温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 9. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);

10. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部

分);

11. 测量精度:系统有效值1.5级; 四、 设备遵循标准

GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》

word文档可编辑

GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 五、 装置容量确定

35kV/300mm2电缆,长度8km以下耐压试验,电容量≤1.52uf,试验频率30-300Hz,试验电压不超过52kV。

频率取37Hz,则

试验电流I=2πfCU试 =2π×37×1.52×10-6×52×103=18.4A

对应电抗器电感量 L=1/ω2C=13H

设计二节电抗器,使用电抗器二节并联可满足试验,则电抗器单节为540kVA/54kV/10A/26H

六、系统配置及其参数

1. 激励变压器JLB-50kVA/2.5kV/0.4kV 1台 a) 额定容量:50kVA; b) 输入电压:380V,单相; c) 输出电压:2.5kV ; d) 结 构:油浸式; e) 重 量:约220kg;

2. 变频电源BPXZ-HT-50kW/380V 1台 a) 额定输出容量:50kW

word文档可编辑

64h3c6iv4c79ew80o94h77xpo5846y00qzq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享