第7章 习题
一、单选题
1、(C )的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。
A、安装接线图 B、屏面布置图
C、归总式原理图 D、展开式原理图
2、( C)可以提高系统并列运行的稳定性、减少用户在低电压下的工作时间、减少故障元件的损坏程度,避免故障进一步扩大。 A、可靠性 B、选择性 C、速动性 D、灵敏性 3、相对编号常用于(A )中。
A、安装接线图 B、屏面布置图
C、归总式原理图 D、展开式原理图
4、(B )是指当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现。 A、主保护 B、远后备保护
C、辅助保护 D、近后备保护 5、下列电缆编号属于35KV线路间隔的是( B)。
A、1Y123 B、1U123 C、1E123 D、1S123 6、下列( D)属于电气设备故障。
A、过负荷 B、过电压 C、频率降低 D、单相断线
7、小母线编号中,I段直流控制母线正极用(C )表示。 A、+KM2 B、-KM2 C、+KM1 D、-KM1 8、电压保护属于按(B )分类。
A、被保护的对象 B、保护原理
C、保护所起作用 D、保护所反映的故障类型 9、下列(A )表示110KV母线电流差动保护A相电流公共回路。 A、A310 B、A320 C、A330 D、A340 10、下列不属于微机保护装置人机接口主要功能的是(D )。 A、调试 B、定值调整
C、人对机器工作状态的干预 D、外部接点输入
11、( A)指正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路。 A、明备用 B、冷备用 C、暗备用 D、热备用
12、110KV及以下线路保护测控装置的线路电压报警为:当重合闸方式为( C)时,并且线路有流而无压,则延时10秒报线路电压异常。 A、检无压 B、检同期
C、检无压或检同期 D、不检
13、继电保护的( A)是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作而在不该动作时,它能可靠不动。
A、可靠性 B、选择性 C、速动性 D、灵敏性
14、(A )是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。
A、安装接线图 B、屏面布置图
C、归总式原理图 D、展开式原理图 15、以下不属于直接编设备文字符号的是( D)。
A、1n、2n B、1K、2K C、1SA、2FA D、I1、I2 16、电力线路保护属于按(A )分类。 A、被保护的对象 B、保护原理
C、保护所起作用 D、保护所反映的故障类型
17、微机保护装置的CPU在执行程序时,对由数据采集系统输入至( A)区的原始数据进行分析处理,以完成各种继电保护功能。
A、RAM B、ROM C、EPROM D、EEPROM 18、高压电动机最严重的故障是(A )。
A、定子绕组的相间短路故障 B、单相接地短路
C、一相绕组的匝间短路 D、供电电压过低或过高
19、变压器容量在(C)kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于0.5s时,用户3~10kV配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护。
A、6300 B、8000 C、10000 D、12000
20、2000kW以下的电动机,如果( B)灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。
A、过负荷保护 B、电流速断保护
C、纵差动保护 D、过电流保护
21、在( B)中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。
A、原理图 B、展开图 C、安装图 D、一次图 22、在本线路上(D )有死区。
A、过电流保护 B、限时电流速断保护
C、过负荷保护 D、电流速断保护
23、变压器容量在( C)kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于0.5s时,用户3~10kV配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护。
A、6300 B、8000 C、10000 D、12000
24、(C )指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备,而是工作在分段母线状态,靠分段断路器取得相互备用。
A、明备用 B、冷备用 C、暗备用 D、热备用
25、控制电缆的编号中,打头字母表征电缆的归属,如“Y”就表示该电缆归属于(A )。
A、110kV线路间隔单元 B、220kV线路间隔单元 C、330kV线路间隔单元 D、500kV线路间隔单元 26、相间短路保护属于按( D)分类。
A、被保护的对象 B、保护原理
C、保护所起作用 D、保护所反映的故障类型
27、( B)以下的高压电动机,装设电流速断保护,保护宜采用两相式并动作于跳闸。
A、1000KW B、2000KW C、3000KW D、4000KW 28、(D )的触点可以直接闭合断路器的跳闸线圈回路。
A、电压继电器 B、电流继电器 C、差动继电器 D、中间继电器
29、对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取(B )。
A、0.2s B、0.5s C、0.7s D、1s
30、小母线编号中,符号“~”表示(C )性质。 A、正极 B、负极 C、交流 D、直流 31、电流继电器的返回系数要求在( D)之间。 A、0.7-0.75 B、0.75-0.8
C、0.8-0.85 D、0.85-0.9 32、重瓦斯动作后,跳开变压器(B )断路器。
A、高压侧 B、各侧 C、低压侧 D、主电源侧 33、设备编号是一种以(D )和阿拉伯数字组合的编号。 A、中文大写数字 B、英文大写字母
C、英文小写字母 D、罗马数字
34、对控制和保护回路进行编号时,下列说法不正确的是(BD )。 A、控制回路可用301-399进行编号
B、负极性回路编为偶数由大到小 C、正极性回路编为奇数由小到大
D、励磁回路用501~599
35、从功能上来划分,微机保护装置的硬件系统可分为( B)个部分。 A、5 B、6 C、7 D、8 36、下列(D )属于电气设备不正常运行状态。
A、单相短路 B、单相断线 C、两相短路 D、系统振荡 37、小母线编号中,(C )用-XM表示。
A、直流控制母线正极 B、直流信号母线正极 C、直流信号母线负极 D、直流控制母线负极
38、110KV及以下线路保护测控装置,当过负荷报警功能投入时,(D )电流大于整定值,经整定延时后报警。
A、A相 B、B相 C、C相 D、任意相 39、差动保护属于按(B )分类。
A、被保护的对象 B、保护原理
C、保护所起作用 D、保护所反映的故障类型
40、对单相接地电流大于5A时的电动机,应装设反映( C )的零序电流保护。 A、两相短路 B、三相短路
C、单相接地短路 D、区外短路
41、对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用( B)。 A、直流操作电源 B、交流操作电源
C、逆变操作电源 D、蓄电池
42、根据模数转换的原理不同,微机保护装置中模拟量输入回路有( B)种方式。 A、1 B、2 C、3 D、4
43、继电保护动作的选择性,可以通过合理整定( C )和上下级保护的动作时限来实现。
A、动作电压 B、动作范围
C、动作值 D、动作电流
44、110KV及以下线路保护测控装置,满足以下条件:当正序电压小于(B )而任一相电流大于0.1A,延时10秒报母线PT断线。 A、20V B、30V C、40V D、50V
45、( B)是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。
A、过电压继电器 B、低电压继电器
C、时间继电器 D、中间继电器
46、对于中、小容量变压器,可以装设单独的( A ),作为变压器防止相间短路故障的主保护。
A、电流速断保护 B、过电流保护 C、差动保护 D、瓦斯保护
47、下列电缆编号属于220KV线路间隔的是( C)。 A、1Y123 B、1U123 C、1E123 D、1S123 48、油浸式变压器容量在( B )kVA及以上,应装设瓦斯保护。
A、400 B、800 C、1000 D、2000
49、电力系统自动操作装置的作用对象往往是某些(C ),自动操作的目的是提
高电力系统供电可靠性和保证系统安全运行。