好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地铁隧道感温光缆安装方式

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1. 感温光缆安装方式

感温光纤安装在隧道顶部侧面或偏向强电侧(钢丝绳悬吊方式),光缆距顶部

75mm~150mm。同时采用光缆托卡将其固定,以保持良好的通风和温度响应,光缆线夹紧固点之间的距离1m。 安装工具:

支架:承受钢丝的纵向拉力和垂直重力,每20~30米一个。 调节螺栓:拉紧钢丝,每一主支架配2个调节螺栓。

卡头:钢丝在主支架穿过后,锁死,每一主支架配2个卡头。 钢丝:承力,光纤安装载体。 8mm膨胀螺栓:固定支架。 安装示意图:

感温光纤在地铁隧道顶部安装截面图

感温光纤施工图

钢丝绳悬挂示意图

2. 光缆余量

(1)测温光缆应每隔100米设一光缆余量段; (2)测温光缆穿越不同的区域应设一光缆余量段;

(3)需要测量环境温度时,可通过设置光缆余量段来实现;

(4)在测温光缆的尾端,应设置光缆余量段来实现终端显式定位,并在尾端进行防水处理; (5)在测温光缆的始端,应设置光缆余量段来实现始端显式定位;

每盘测温光缆长度,可以按照每个隧道的实际长度进行量身定制,实现在隧道无一光熔接点,提高光缆敷设品质;在测温主机一侧光缆通常过尾纤熔接方式接入,一旦熔上尾纤,并将尾纤连接上测温主机连接终端,即完成光缆连接工作。

3. 光缆接续

测温光缆是通过尾纤与分布式光纤测温系统连接在一起的,而尾纤与测温光缆之间通过光纤熔接机连接,熔接点位于测温光缆单元旁的光纤终端盒内。除此之外,测温光缆应尽可能减少熔接点。测温光缆的末端预留一定长度后盘成圈,并用油膏封死光纤末端。

地铁隧道感温光缆安装方式

1.感温光缆安装方式感温光纤安装在隧道顶部侧面或偏向强电侧(钢丝绳悬吊方式),光缆距顶部75mm~150mm。同时采用光缆托卡将其固定,以保持良好的通风和温度响应,光缆线夹紧固点之间的距离1m。安装工具:支架:承受钢丝的纵向拉力和垂直重力,每20~30米一个。调节螺栓:拉紧钢丝,每一主支架配2个调节螺栓。卡头:钢丝在主支架穿
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
64c83750vk44p5c1brp7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享