一、动作情况

1.开窗机 当转换开关转到手动位置时,可通过按钮来实现开窗机的正转、反转和停止,开窗机可在任意位置停下。正反转控制中接接触器的常闭点实现互锁,行程由行程开关S11和S12来调整,S21 和S22起保护作用。当转换开关转到自动位置时,开窗机的动作由控制器相应的输出继电器来控制,可使同一控制区域内的开窗机实现同时开启和关闭。当利用气象控制器时,在外界风速和雨量高于设定值时,开窗机自动关闭。当不使用控制器时无转换开关,设备动作只通过按钮直接操作。

2.遮阳幕 当转换开关转到手动位置时,可通过按钮来实现遮阳幕

电机的正转、反转和停止,可在任意位置停下。正反转控制回路中接接触器的常闭点实现互锁,行程由行程开关S11和S12来调整,S21 和S22起保护作用。当转换开关转到自动位置时,遮阳幕的动作由控制器相应的输出继电器来控制,可使同一控制区域内的遮阳幕实现同时开启和关闭。当不使用控制器时无转换开关,设备动作只通过按钮直接操作。

3.卷帘机 同一区域内的卷帘机为一组,可实现同时侧开窗,同时

侧关窗。动作情况与开窗机和遮阳幕动作情况基本相同。如使用日本或韩国直流卷帘电机,电机在行程开关断开其电源后也应按下停止按钮使控制接触器断开,避免电机停止后其一直在吸合状态。当不使用控制器时无转换开关,设备动作只通过按钮直接操作。

4.微雾 当转换开关转到手动位置时,可通过按钮来实现雾泵的启

动和停止。启动雾泵,进水阀首先打开,泵站延时几秒(可调整为5-6秒)启动。微雾停止运行后泄水阀打开开始泄水泄压,泄水泄压时间可以调整。当转换开关转到自动位置时,雾泵的动作由控制器相应的输出继电器来控制。

当不使用控制器时,一般使用单级温控器实现自动控制。微雾所需水压必须满足要求。

5.加热器 加热器一般通过其自身的温控器来控制。其操作情况详

见其说明书。当加热器使用控制器控制时,控制动作如下:把转换开关打到自动位置,加热器的动作即由控制器相应的输出继电器来控制使加热器运行的控制接触器或继电器,实现加热器的自动运行。把转换开关转到手动使加热器强制运行。

6.侧风机 把转换开关打到自动位置,侧风机的动作即由控制器相应的输出继电器来控制侧风机的控

制接触器,实现侧风机的自动运行。当不使用控制器时一般使用双级温控器实现侧风机的自动运行。其动作为:当温室内温度低于温控器1ST的一级设定值1ST1时,一级风机动作;当温室内温度低于温控器1ST的二级设定值1ST2时,二级风机动作。

7.膜风机 通过开关直接操作,实现起停。

8.发电机 一般作为备用电源,当系统电源停止时,系统回路中的接触器、继电器常闭触点闭合,接通发电机启动回路,发电机自动运行。当发电机输出电压达到~220V左右时,发电机输出继电器、接

触器常闭点使发电机启动回路断开,发电机正常运行。当系统一旦有电,系统回路中的接触器、继电器常开触点使发电机立即停止,系统接触器延时供电。注意:电瓶电压必须保持在+12V,其电压必须定期测量检查。

9.水帘 当转换开关QC转到手动位置0时,接通水帘一级风机接触器实现强制通风降温; 当转换开关QC转到手动位置1时,接通水帘二级风机接触器实现强制通风降温;当转换开关QC转到手动位置3时,接通水帘泵接触器,其辅助触点接通风机延时电路。此时水帘部分全部运行。当转开关转到自动位置时,湿帘的动作一般由温控器来控制。当室内温度高于一级风机启动温度设定值时一级风机启动;高于二级风机启动温度设定值时二级风机动作;高于湿帘泵启动温度时湿帘泵动作。当室内温度低于湿帘泵运行设定值时湿帘泵停止运行,风机将继续运行一段时间,即使室内温度低于湿帘风机设定值,以保证风机能把湿帘吹干,延长湿帘寿命。

当有湿帘外保护窗时,湿帘运行前一定要先完全打开湿帘外翻窗。

10.环流风机 当转换开关转到手动位置时,直接接通环流风机使其强制运行。当转换开关转到自动位置时,其动作由控制器相应的输出点来控制。PRIVA环流风机除需接通电源外,还需要接通调速控制器DIGITAL CONTROLLER的调速信号。 二、维护

1、以上电气负荷应保持清洁,每月至少检查一次,每年至少加油润滑一次。

2、开窗机、遮阳电机、卷帘机的电源接线一定要注意相序,限位装置每半年检查一次。

3、各种设备每次检查维护前一定要拉掉电源,维护后需经认真检查方可合闸接通电源。

4、操作应由经过培训和相关电气经验的人员操作。

5、一旦负荷不动作时,应检查限位及电源相序接线,决不可人为顶住接触器使之强行吸合;一旦电气保护组件发生作用,如热继电器或空气开关跳开,保险烧断,一定要查明电气故障原因,查明后方可恢复操作使用。电气保护组件的电气参数一定要按图纸要求设定,切莫短接。

6、电气设备使用环境温度-10。C-50。C。

7、操作应由经过培训和相关电气经验的人员操作。 3、系统的施工与安装

3.1施工要求准备:

3.1.1 施工前应全面细致地了解和熟悉本系统的设计图纸及配套设备的使用说明。

3.1.2核查设备清单,整个灌溉系统配件种类繁多,应仔细按照清单核对货物的品种、规格和数量。

3.1.3施工与设备安装工具准备,下表中列出了灌溉工程安装的常用工具。

名 称 活口扳子 管钳 手钳 钢锯 钢锉 木锉 螺丝刀 电烙铁 3.2施工与安装 3.2.1首部安装

单位 把 把 把 把 把 把 把 把 组装维修 组装维修 组装维修 组装维修 用 途 连接管道时修整管边缘 连接管道时修整管边缘 组装维修 维修裂管 系统的首部使用UPVC管、管件或螺纹连接,对UPVC管件都采用粘接的方法安装。在粘接前一定要仔细研究首部系统的安装图纸,因为粘接后约1分钟,胶就会凝固。粘接前一定要把粘接表面擦拭干净。

3.2.2管网、微喷头安装

管网使用UPVC管、PE管、管件和紧箍,安装微喷头时使用附带的打孔器在20mmPE管上打孔后插入微喷头,尽量把微喷头装在一条直线上,微喷头的高度按图示。

安装微喷头的20PE管应有一定的斜度,便于在末端冲洗并保证压力的均匀。 4.冲洗与试运行