电气设备编号、标志规范
1总则
为适应公司电网的发展,提高电力系统调度运行管理水平和电气设备现场管 理水平,依据《电力安全工作规程》(国家电网安监〔2005〕83号),参照《电力生产企业安全设施规范手册》(2001年12月版本),特制定本规范。
2 职责
公司动力计量部是电气设备编号、标志主管部门,主要履行以下职责: (一)负责编制公司电力系统电气设备编号、标志规范;
(二)负责对公司各单位电气设备编号、标志使用情况进行检查和考核。 公司各单位主管部门主要履行以下职责:
(一)负责按照本规范配备电气设备编号、标志,定期进行更新,确保电气设备编号、标志使用的规范化、标准化;
(二)负责对本各单位电气设备编号、标志使用情况进行检查和考核。
3 电气设备编号
.总体要求
3.1.1 公司输变电设备、开关、刀闸,实行双重名称,即由设备名称和代码编号(以下简称编号)两部分组成。
3.1.2 公司电调许可输变电设备,参照本规范统一编号,并报公司电调批准后执行。
3.1.3 新建输变电设备,必须按照本规范统一编号。 .设备编号
3.2.1 锅炉、汽轮发电机组、主变压器都按1号、2号、3号……编号。 3.2.2 联络线用两端厂、站名联合表示。 3.2.3 母线编号
单母线分段:编为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ……段; 双母线:编为Ⅰ、Ⅱ母或甲、乙母; 旁路母线:编为Ⅳ母。
3.2.4 开关编号:按电压等级编号。
3.2.4.1 220kV 系统使用数字“2”:如进出线路为“21ⅹ”,变压器为“20ⅹ”,母联(分段)为“200”, 旁路开关为“210”;(ⅹ为1至9数字)。
3.2.4.2 110kV系统使用数字“1和3”:如进出线路为“站号+1ⅹ”,变压器为“站号+3ⅹ”,母联(分段)为“站号+10”, 旁路开关为“站号+30”;(ⅹ为1至9数字)。
3.2.4.3 35kV系统使用数字“5和7”:如进出线路为“站号+7ⅹ”,变压器为“站号+5y”,母联(分段)为“站号+50”,旁路开关编“站号+70(0)”;(ⅹ为1至9数字或01至99数字;y为1至9数字)。
3.2.4.4 220-35/10(6)kV电源变压器高中压侧编号按规范编号,低压侧开关编号使用数字“9”:开关编号为“站号+9ⅹ”,分段为“站号+90”;(ⅹ:1号变为1、2号变为2…)。
3.2.4.5 10kV系统使用数字“0和8”:如电源进线为“站名+0ⅹ”;变压器及出线为“8ⅹ+y” ,分段为“站号+00”;(ⅹ:Ⅰ段进线为1,Ⅱ段进线为2…;y:除电源进线编号以外的两位数)。
3.2.4.6 6kV开闭所(BS)使用数字“6和9”:如电源进线为“6或9+站号+ⅹ”,6kV变压器及出线为“6或9+(站号)+y”,分段为“6+站号+0”;(ⅹ:Ⅰ段为1或01、Ⅱ段为2或02…;y:除电源进线编号以外的两位数)。 3.2.4.7 使用数字“4”:如电源进线为“4ⅹ+0ⅹ”,出线为“4ⅹ+y”,母联(分段)为“4Z+00”;(ⅹ:Ⅰ段为1、Ⅱ段为2…;y:除电源进线编号以外的两位数,Z:1、2、3…)。 3.2.5刀闸编号
在相应开关编号后,加一个数字号。母线刀闸,随母线编号编\、-2\;出线刀闸编\,旁路刀闸编\,35KV及以上线路接地刀闸编\,10KV及以下线路接地刀闸编\。变压器中性点接地刀闸编号,在变压器编号后加\、\。
例如
211-1,表示211开关的Ⅰ母线刀闸; 211-2,表示211开关的Ⅱ母线刀闸; 211-3,表示211开关的出线刀闸; 211-4,表示211开关的旁路刀闸;
220-ⅹP,表示220ⅹ母线PT(电压互感器)刀闸(ⅹ:Ⅰ母线为1、Ⅱ母线为
2…);
220-Dⅹ,表示220ⅹ母线接地刀闸(ⅹ:Ⅰ母线为1、Ⅱ母线为2…); 220-PDⅹ,表示220ⅹ母线PT(电压互感器)接地刀闸(ⅹ:Ⅰ母线为1、Ⅱ母线为2…);
211-D1,表示211开关母线侧接地刀闸; 211-D2,表示211开关线路侧接地刀闸; 211-D3,表示211-3刀闸线路接地刀闸;
ⅹD10,表示ⅹ主变110kV侧中性点接地刀闸(ⅹ:1号变为1、2号变为2…); ⅹD20,表示ⅹ主变220kV侧中性点接地刀闸(ⅹ:1号变为1、2号变为2……);
35系统消弧线圈刀闸编号:“站号或35+X-y”(y:1号变为1、2号变为2…)。
4 电气设备标志
.总体要求
4.1.1凡公司新上电气设备和在运电气设备新做标志牌必须按照本规范制作相关标志牌,现有标志牌与本规范有出入的在运电气设备,各单位要制定工作计划,在3~5年的时间内逐步到达本规范的要求。
4.1.2电气设备标志牌材质要求:室外安装的采用铝板或不锈钢材质,室内安装:高度小于100毫米的采用彩帖,高度超过100毫米的采用PVC材质。 电气设备标志
4.2.1变压器、变电所、配电室(含变压器室)、母线标志牌 4.2.1.1变压器、变电所、配电室(含变压器室)、母线标志牌的制图标准
1号主变压器4.2.1.2变压器、变电所、配电室(含变压器室)、母线标志牌的参数 参数 B(宽) A(高) B1 A1 种类 甲 600 450 550 405 乙 500 400 460 360 丙 400 300 364 264 (1)变电所、配电室、变压器室及母线的标志按“甲”尺寸制作; (2)主变本体上的标志按“乙”尺寸制作;
(3)低压厂用变和高压厂用变本体上的标志按“丙”尺寸制作。 4.2.1.3变压器、配电室(含变压器室)、母线标志牌字体采用:白底红宋体字。 4.2.1.4变压器、配电室(含变压器室)、母线标志牌配置 (1)标明设备名称、编号;
(2)安装固定于变压器器身中部,面向主巡回检查路;
(3)安装固定于变电所、配电室、变压器室门距地面1.5米处,面向室外;若在变电所(配电室、变压器室门)上不便悬挂,则可安装在门旁距地面1.5米处,面向室外。
4.2.2非手车式开关和35kV手车开关标志牌
4.2.2.1非手车式开关和35kV手车开关标志牌的制图标准
110kV电胶线 9813开关 3 号 发 电 机 9803开关
4.2.2.2非手车式开关和35KV手车开关标志牌的参数