好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高速公路机电工程资料表格概要

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

闭路电视监视系统实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 检 查 项 目 机电工程 监控室及广场 技术要求 ≤5mm/m 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 铅锤、直尺或全站仪 超声波测厚仪测量立柱壁厚,用全站仪测量立柱和避雷针高度,用量具测量其他尺寸 长、宽用量具测量,埋深查隐蔽工程验收记录或实测 用量具或涂层测厚仪测量 500V兆欧表测量 接地电阻测量仪 接地电阻测量仪 电视信号发生器发送75%彩条信号,用视频测试仪检测 电视信号发生器发送2T信号,用视频测试仪检测 电视信号发生器发送调制的五阶梯测试信号,用视频测试仪检测 电视信号发生器发送six/x信号,用视频测试仪检测 电视信号发生器发送多波群信号,用视频测试仪检测 权值 1 1 立 柱 竖 直 度 △立柱、避雷针(接闪器)、法兰和地脚几何尺寸 2 符合设计要求 1 3 基础尺寸 4 △机箱、立柱、法兰和地脚的防腐涂层厚度 符合设计要求 符合设计要求 ≥50Ω ≤4Ω ≤10Ω 700mV±30mV 700mV±20mV <7%kF ≤5% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 强电端子对机壳绝缘电阻 6 安全接地电阻 7 防雷接地电阻 △8.1 视频电平 △8.2 同步脉冲幅度 △8.3 回波E 8.4 亮度非线性 8.5 色度/高度增益表 传输8 通道8.6 色度/亮度时延差 指标 8.7 微分增益 8.8 微分相位 △8.9 幅频特性 △8.10 视频信杂比 ±5% ≤100ns ≤10% ≤10° 5.8MHz带宽内±2dB ≥56dB(加权) △随机信噪比(雪花干扰) 黑白:≥37dB,彩色:≥36dB 监视器画9 面指标 △单频干扰(网络) 黑白:≥40dB,彩色:≥37dB △电源干扰(黑白滚道) 黑白:≥40dB,彩色:≥37dB △脉冲干扰(跳动) 黑白:≥37dB,彩色:≥31dB 仪器测量,也可人工(5人以上)主观评分,不小于4分为合格 1 ××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

闭路电视监视系统实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 检 查 项 目 机电工程 广场 技术要求 ≥350 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 权值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 △云台水平转动角(°) 11 △云台垂直转动用(°) 上仰:≥15,下俯:≥90 12 △监视范围 △外场摄像机安装 13 稳定性 14 自动调节圈调节 15 调焦功能 16 变倍功能 17 雨刷功能 18 △切换功能 19 录像功能 20 硬拷贝功能 21 报警功能 符合设计要求 受大风影响或接受变焦、转动等控制时,动作平滑、无抖动 自动调节 快速自动聚焦 可变倍 工作正常 监控中心可切换任意摄像机 可录像,且录像回放清晰 拷贝图像清楚 监控中心可检测外场摄像机的工作状态并在故障时报警 自 检 意 见 承 包 人: 日期: 监理工程师: 日期: 检 查 意 见

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

光、电缆线路实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 1 2 3 机电工程 6、7车道 技术要求 ≥1000MΩ.km ≤0.1dB ≤0.2dB BER≤10 符合设计要求 ≥1000MΩ -8施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 1000V兆欧表测量(仅对直埋光纤) 光万用表或光时域反射计测量 光万用表或光时域反射计测量 将线对一端短接,另一端接数据传输测试仪以64kb速率测量 衰耗测试仪 用兆欧表500V档,在连接器的芯线和外导体之间测量 用1000V兆欧表在配电箱和用电设备两点间测量 查隐蔽工程记录,必要时挖开实测 检 查 项 目 光纤护层绝缘电阻 △单模光纤接头损耗平均值 △多模光纤接头损耗平均值 权值 1 1 1 1 1 1 4 △低速误码率 5 同轴电缆衰耗 同轴电缆内外导体绝缘6 电阻 7 △电力电缆绝缘电阻 8 光电缆埋深 ≥2MΩ 符合设计要求 1 1 自 检 意 见 承 包 人: 日期: 监理工程师: 日期: 检 查 意 见 JD-07

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

通信管道与光、电缆线路实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 1 2 3 4 5 检 查 项 目 管道地 管道铺设 回土夯实 人(手)孔、管道掩埋 人(手)孔的位置 机电工程 6、7车道 技术要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 畅 通 畅 通 符合设计要求 ≥1000MΩ·km ≤0.1dB ≤0.2dB 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 ≥500MΩ ≥1000MΩ·km 符合设计要求 符合设计要求 ≥500MΩ·km 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 查隐蔽工程验收记录,必要时剖开复测 查隐蔽工程验收记录,必要时剖开复测 查隐蔽工程验收记录,必要时剖开复测 查隐蔽工程验收记录,必要时剖开复测 用量具实测 权值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 分歧形式及内部尺寸 7 通信管道的横向位置 △主管管道孔试通试验 △硅芯塑料管孔试通9 试验 8 10 人手孔接地电阻 11 光纤护层绝缘电阻 △单模光纤接头损耗平均值 多模光纤接头损耗平13 均值 △中继段单模光纤总14 衰耗 △国综估多模光纤总15 衰耗 12 16 同轴电缆衰耗 17 同轴电缆内外导体绝缘电阻 用量具实测 用量具实测 查随工验收记录或按JTG F80/2-2004附录M实测 查随工验收记录或气吹法实测 接地电阻测量仪实测 可随工验收记录或用高阻兆欧表测量(仅对直埋光纤) 光万用表或光时域反射计在中继段两端测量 光万用表或光时域反射计在传输段两端测量 光万用表或光源、光功率计在中继段两端测量 光万用表或光源、光功率计在传输段两端测量 衰耗测试仪 用兆欧表500V档,在连接器的芯线和外导体之间测量 用高阻兆欧表在线对之间测量 用电桥或电缆分析仪测量 用电缆分析仪或串扰分析仪测量 用1000V兆欧表在线对之间测量 18 △音频电缆绝缘电阻 19 音频电缆直流环阻 20 音频电缆串音衰减 21 △信号电缆绝缘电阻 JD-13

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

通信管道与光、电缆线路实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 检 查 项 目 机电工程 6、7车道 技术要求 ≤23.5Ω/km BER≤10 -8施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 用电桥或电缆分析仪测量 将线对一端短拉,别一端接数据传输测试仪以64kb速率测量 权值 1 1 22 信号电缆直流电阻 △音频电缆传输误码23 率 自 检 意 见 承 包 人: 日期: 检 查 意 见 监理工程师: 日期:

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

光纤数字传输系统实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 1 检 查 项 目 △系统设备安装联接的可靠性 接地连接的可靠性 △系统接收光功率 △平均发送光功率 机电工程 监控室 技术要求 系统设备安装联接应可靠,经振动试验后 系统无告警、无误码 工作地、安全地、防雷地按规范要求分别 连接到汇流排上 P1≥PR+Mc+Me 符合设计要求且出厂检验的要求 符合设计要求和出厂检验的要求 BER=1×10 BER=1×10-5 -7 -8 -11*施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 橡皮锤轻轻敲击设备基架和网管计算机主机的配线背板15min 用万用表测量,目测检查 用光功率计,每站一个光口 光功率计,每站每个传送级别各1个光口(STM1、STM4、STM16) 光功率计和误码仪,每站每个传送级别各1个光口(STM1、STM4、STM16) 用误码仪,每块2M电路板抽测3条2M支路。1个支路测试时间24h,其它支路15min。允许将多条支路串接起来测试 PDH/SDH通信性能分析仪 PDH/SDH通信性能分析仪 PDH/SDH通信性能分析仪 在传输链路最长或定时链路径过网元最多、通过不同步边界的2M链路上测试 用PCM话路特性仪测试 权值 1 2 3 4 1 1 1 5 △光接收灵敏度 1 6 △误码指标(2M电口) BER=1×10BER=1×101 7 8 9 电接口允许比特容差 输入抖动容限 输出抖动 YD/T5095-2000 YD/T5095-2000 YD/T5095-2000 a. MTLE≤18μs(24h) b.40h滑动不应大于1次 通路电平、衰减频率失真、增益变化、信通噪声、总失真、路基串话等指示符合设计要求 1 1 1 1 10 2M支路口漂移指标 音频电路和低速数据电11 路测试 1 12 13 14 15 未经授权不能进入网△安全管理功能 管系统,并对试图接 入的申请进行监控 工作环路故障或大误码△自动保护倒换功能 时,自动倒换到备用线路 能通过网管将远端模△远端接入功能 块添加或删除 能对网元部件进行增加配置功能 或删除配置,并以图形方式显示当前配置 实际操作 实际操作,测一个环路 实际操作 实际操作 1 1 1 1 ××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

数字程控交换系统实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检 查 项 目 △工作电压 机电工程 监控室 技术要求 -57V~-40V 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 用万用表实测 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 模拟呼叫器 权值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 系统紧急关机后启动或系统再启动功能 作系统倒换后,系统应能恢复正常运行 用软件修改后不影响原△修改用户号码功能 话机的连接通信功能 △修改单个用户的用软件修改后不影响原号码属性 话机的连接通信功能 主要对用户的长途呼叫修改用户数限 进行限制 能修改费率,并打印显计费功能 示费额和通话记录 自动记录话务信息 话务管理 △故障诊断、告警 系统交换功能 故障告警 10 △指令电话功能 11 局内障碍率 12 接通率 本局呼叫、出入局呼叫、 新业务等功能 使用数字程控交换机特殊功能,建立一点对多 点的快速通话功能 -4≤3.4×10 >99.96% 模拟呼叫器 系统达到BHCA值时,对13 处理能力(BHCA) 人机命令的响应90%均 模拟呼叫器 在3s以内 自 检 意 见 承 包 人: 日期: 检 查 意 见 监理工程师: 日期: ××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

通信电源实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 检 查 项 目 设备、列架的绝缘电阻 交流配电屏 直流配电屏 开关电源 不中断电源 -40V~-57V ≤2mV ≤100mV ≤100mV ≤30mV 放电、浮冲及免维护等符合要求 机房内可视、可听报警显示不正常状态 可实现远端的遥测、遥控和遥信的集中管理 断开主供电线路时,UPS能正常启动,系统不掉电,不影响系统的工作 符合YD5078-98 符合设计要求 ≤2mm/m ≤3mm 符合设计要求,无要求时应≥2MΩ 机电工程 6、7车道 技术要求 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 权值 1 用500V兆欧表在设备1 内布线和地之间测量 2 △开关电源的主输出电压 电话衡重杂音 开关电源输出杂音 峰值杂音 (0~300Hz) 宽频杂音 (3.4~150kHz) 宽频杂音 (0.15~30MHz) 万用表实测 1 3 杂波表实测 1 4 5 6 7 8 9 电池组供电特性 △电源系统报警功能 △远端维护管理功能 不间断电源 通信电源系统防雷 通信电源的接地 电池性能测试仪实测1 或检查随工验收记录 模拟实测 实际操作 实际操作 YD/T 944-1998 1 1 1 1 接地电阻测量仪测量 1 量具实测 用吊锤和量具实测 1 1 10 设备安装的水平度 11 设备安装的垂直度 自 检 意 见 检 查 意 见 承 包 人: 日期: 监理工程师: 日期: JD-22

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

入口车道设备实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 1 2 3 4 5 6 检 查 项 目 设备机壳防腐涂层及厚度 △设备强电端子对机壳绝缘电阻 △车道控制器安全接地电阻 △电动栏杆机安全接地电阻 收费亭防雷接地电阻 收费天棚信号灯色度和亮度 收费车道内通行信号灯色度和亮度 红色 绿色 红色 绿色 机电工程 2号车道 技术要求 符合设计要求,无要求时按GB/T18226 ≥50MΩ ≤4MΩ ≤4MΩ ≤10MΩ 符合GB 14887 符合GB 14887 符合GB 14887 符合GB 14887 按规定的触发状态正常要求 ≤4.0s或符合设计要求 按规定操作流程动作,具有防砸车和水平回转功能 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 用涂层测存仪实测 500V兆欧表测量 权值 1 1 按地电阻测量仪测量 1 按地电阻测量仪测量 1 按地电阻测量仪测量 1 色度/亮度计实测 1 7 8 9 色度/亮度计实测 实际操作 秒表,测10次,取平均值 实际操作 1 1 △车道信号灯动作 电动栏杆起落总时间 10 △电动栏杆动作响应 △车道车辆检测器计数11 精度偏差 12 环形线圈电感量 13 摄像机清晰度 14 读写卡设备响应时间及对异常卡的处理 ≤0.1% 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 人工记数核对,要大于1000辆,或借助录像带核对历史记录 用测试卡和视频测试仪实测 实测40次 实际操作 实际操作 1 用电感测量仪器实测 1 1 1 1 1 15 △闪光报警器 16 专用键盘 手动栏杆与天棚信号灯的互锁功能 17 按规定的触发状态正 常工作 标记清楚、牢固,键位划分合理,操作灵 活,响应准确、可靠 只有手动标杆打开时天棚信号灯才由红色 变为绿色 实际操作 1 JD-23

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

入口车道设备实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 检 查 项 目 机电工程 2号车道 技术要求 车道控制标志显示车道关闭,车道栏杆处于水 平关闭状态,收费员显示器显示内容齐全正确 按“交班”键,识别操作员身份,登录成功后,可找开车道,处于正常 工作状态,并具有防止恶意登录功能 符合规定的操作流程 符合规定的操作流程 符合规定的操作流程 符合规定的操作流程 符合规定的操作流程 符合规定的操作流程 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 权值 1 18 △初始状态动作 实际操作 19 △车道打开动作 输入身份卡正确、错误各一次 1 20 △入口正常处理流程 21 公务车处理流程 22 军车处理流程 23 车队处理流程 24 其他紧急车处理流程 25 △违章车报警流程 26 修改功能流程 27 28 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 30 有车型判别错误时可按规定的流程修改 车道维修和复位操作流维护菜单允许维护员进行程 车道维护和复位操作等 按“交班”键,识别操△车道关闭操作流程 作员身份,可关闭车道,处于关闭状态 动行过程中,车道控制器(车道计算机)可对车道对车道控制设备状态监设备进行监测,故障时应测功能 给出报警信号,提醒收费员和站内监控人员 任意流程时关闭车道控制器(车道计算机)电△断电数据完整性测试 源,车道工作状态正常,加电后数据无丢失 实际操作 1 实际操作 1

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

入口车道设备实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 检 查 项 目 机电工程 2号车道 技术要求 断开车道控制器(车道计算机)与收费站的通信链 路,车道工作状态正常、加电后数据不丢失 车道关闭时,抓拍检测器处于启动状态,车辆进入入口车道时,图像抓拍检测器侦获“来车”信号,触发图像抓拍,抓拍信息符合要求,能按规定格式存储转发 ≤8s或符合设计要求 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 权值 1 31 △断网测试 实际操作 32 图像抓拍 实际操作 1 每辆小客车平均处33 理时间 自 检 意 见 秒表,5位熟练收费员,一人操作三次,取平均值 1 承 包 人: 日期: 检 查 意 见 监理工程师: 日期: JD-25

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

出口车道设备实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 1 2 3 4 5 6 检 查 项 目 设备机壳防腐涂层及厚度 △设备强电端子对机壳绝缘电阻 △车道控制器安全接地电阻 △电动栏杆机安全接地电阻 收费亭防雷接地电阻 收费天棚信号灯色度和亮度 收费车道内通行信号灯色度和亮度 红色 绿色 红色 绿色 机电工程 6、7号车道 技术要求 符合设计要求,无要求时按GB/T18226 ≥50MΩ ≤4MΩ ≤4MΩ ≤10MΩ 符合GB 14887 符合GB 14887 符合GB 14887 符合GB 14887 按规定的触发状态正常要求 ≤4.0s或符合设计要求 按规定操作流程动作,具有防砸车和水平回转功能 ≤0.1% 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 用涂层测存仪实测 500V兆欧表测量 权值 1 1 按地电阻测量仪测量 1 按地电阻测量仪测量 1 按地电阻测量仪测量 1 色度/亮度计实测 1 7 8 9 色度/亮度计实测 实际操作 秒表,测10次,取平均值 实际操作 人工记数核对,要大于1000辆,或借助录像带核对历史记录 用测试卡和视频测试仪实测 实测40次 实际操作 实际操作+目测 实际操作 实际操作 1 1 1 1 △车道信号灯动作 电动栏杆起落总时间 10 △电动栏杆动作响应 △车道车辆检测器计数11 精度偏差 12 环形线圈电感量(注1) 13 摄像机清晰度 14 读写卡设备响应时间及对异常卡的处理 1 用电感测量仪器实测 1 1 1 1 1 1 1 15 专用键盘 16 △费额显示器 17 △收据打印机 18 △脚踏报警 标记清楚、牢固,键位划分合理,操作灵 活,响应准确、可靠 通行卡处理后,通行 费显示于费额显示器 迅速正确打印收据 工作正常 JD-26

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

入口车道设备实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 检 查 项 目 机电工程 2号车道 技术要求 按规定的触发状态正常工作 只有手动标杆打开时天棚信号灯才由红色变为绿色 车道信号灯显示车道关闭,车道栏杆处于水平关闭状态,收费员显示器显示内容齐全正确,并具有防止恶意登录功能 按“交班”键,识别操作员身份,登录有恃成功后,可打开车道,处于正常工作状态 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 实际操作 实际操作 权值 1 1 19 △闪光报警器 20 手动栏杆与天棚信号灯的互锁功能 21 △车道初始状态 实际操作 1 22 △车道打开状态 输入身份卡正确、错误各一次 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 1 23 △出口正常处理流程 符合出口基本作业流程 24 △换卡车处理流程 25 26 27 △入出口车型不符处理流程 △无支付或不足支付处理流程 △丢卡、坏卡处理流程 符合中途换卡车处理 规定 自动报警,站处理 符合出口“未付车”监督处理流程 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 符合丢卡、坏卡故障处理流程 记录特殊事件 符合公务车处理流程 28 △军警车处理流程 29 △公务车处理流程 30 △车队处理流程 符合出口“车队”处理流程 31 △“拖车”处理流程 符合“拖车”处理流程 32 △闯关车处理流程 车道维修和复位操作33 处理流程 34 △车道关闭操作处理流程 符合“闯关车”处理流程 维护菜单允许授权维护员进行车道维护和复位 操作 按“交班”键,识别操作员身份,可关闭车道, 处于关闭状态 实际操作 1 JD-27

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

入口车道设备实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 35 检 查 项 目 车道控制设备状态监测 机电工程 2号车道 技术要求 运行过程中,车道控制器(车道计算机)可对车道 设备进行监测,故障时给出报警信号 断开车道控制器与光纤的连接,车道工作状态正常、数据无丢失 任意流程时关闭车道控制器(车道计算机)电源,车道工作状态正常,加电后数据无丢失 断开车道控制器与收费站的通信链路,车道工作状态正常、数据无丢失 车道关闭时,抓拍检测器处于启动状态,车道进入入口车道时,图像抓拍检测器侦获“来车”信号,触发图像抓拍,抓拍信息符合要求,按规定格式存储转发 ≤14s或符合设计要求 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 权值 1 实际操作 36 △断网测试 实际操作 1 37 △断电数据完整性测试 实际操作 1 38 △断网测试 实际操作 1 39 图像抓拍 实际操作 1 每辆小客车平均处40 理时间 自 检 意 见 秒表,5位熟练收费员,一人操作三次,取平均值 1 承 包 人: 日期: 检 查 意 见 监理工程师: 日期: JD-28

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

收费站设备及软件实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 1 2 检 查 项 目 △强电端子对机壳绝缘电阻 △收费站联合接地电阻 △对车道的实时监控功能 机电工程 收费亭 技术要求 ≥50MΩ ≤4Ω 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 500V兆欧表测量 权值 1 接地电阻测量仪测量 1 3 收费站管理计算机可查看车道最后处理信息及车道状态、操作员信息, 监视计算机可监视、显示车道设备及操作情况 通过专用服务器和收费管理计算机可查询、统计原始数据 可稽查所有出入口车道“有问题”车辆图像 实际操作 1 4 查原始数据功能 实际操作 1 5 △图像稽查功能 实际操作 1 6 打印报表功能 值班员可通过收费站管 理计算机打印各种报表 可通收费管理计算机查看费率表 实际操作 1 7 查看费率表功能 实际操作 1 8 9 专用服务器在不同模式下可和车道控制机交换与车道数据通信功能 规定的信息,数据传输准确 车道控制器、收费站专△数据备份功能 用服务器、管理计算机数据保护安全、可靠 实际操作 实际操作 1 实际操作 1 10 字符叠加功能 与收费中心的通信功能 △查断网试验的数据上传 在监视器上可观察到信息 可以和收费中心交换规 定的数据,数据传输准确 与收费中心计算机通信故障时,数据可贮在移动存储器上并可在收费中心计算机上恢复 1 11 实际操作后对比 1 12 实际操作 1 JD-29

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

收费站设备及软件实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 检 查 项 目 机电工程 收费亭 技术要求 用于报警时显示报警图像的显示器具有报警显示功能,值班员通过键盘控制器切换该路报警视频信号进行录像,或自动进行切换 监视计算机可切换显示各车道及收费亭录像机 可查看入口、出口别致道特殊处理明细表并打印 系统崩溃或电源故障,重新启动时,系统能自动引导至正常工作状态,不丢失任何历史数据 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 权值 13 △报警录像功能 实际操作 1 △主监视器切换显14 示各车道及收费亭摄像机功能 查看事件报表打印15 功能 16 数据完整性测试 自 检 意 见 实际操作 实际操作 模拟操作或查历史记录 1 1 1 承 包 人: 日期: 检 查 意 见 监理工程师: 日期: JD-30

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

IC卡发放编码系统实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 1 2 检 查 项 目 发卡设备安全性测试 发卡设备可靠性测试 机电工程 2、6、7号车道 技术要求 在交流220V侧进行绝缘 和耐压测试 连续读写500张测试卡,读发卡设备无卡滞,用计 算机软件核对应无错误 能适应符合标准的多家生产企业的卡 典型应答处理时间≤300s 可制作不同类型的身份卡 可制作公务卡 可制作预付卡 路段分中心可为持卡人开设系列查询业务,可打印对账单等 可制作通行卡 同时识别两张卡识别正确 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 兆欧表和耐压测试仪实测 实际操作 权值 1 1 1 1 1 1 1 1 3 兼容性测试 4 卡处理时间(完成一次读写) 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 5 发放身份IC卡 6 发放公务IC卡 7 发放预付IC卡 预付卡业务查询、8 统计与打印 9 发放通行IC卡 10 △防冲突 自 检 意 见 1 1 承 包 人: 日期: 检 查 意 见 监理工程师: 日期:

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

内部有线对讲及紧急报警系统实测项目 工程名称 桩号及部位 项次 1 2 检 查 项 目 △主机全呼分机 机电工程 2、6、7号车道 技术要求 按下主控台作呼键,站值班员可向所有车道收费员广播 主机可呼叫某个分机 分机可呼叫主机 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 实际操作 实际操作 权值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 △主机单呼某个分机 3 △分机呼叫主机 4 △分机之间的串音 主机对分机的侦听5 功能 6 扬声器音量调节 7 8 9 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作+目测 实际操作 断面信号电缆线 实际操作 实际操作 10 11 12 分机之间不能相互通信 能侦听分机试图呼叫分机的操作 可调 话音清晰,音量适中,无话音质量 噪声,无断字等缺陷 主机上有可视信号显示按钮状态指示灯 呼叫的分机号 △手动/脚踏报警按动报警开关可驱动报功能 警 报警器故障监测功信号电缆出现断路故障能 时报警 报警器向CCTV系统报警器可向闭路电视系提供报警输出信号 统提供报警输出信号 报警器自检功能 报警器具有自检功能 自 检 意 见 承 包 人: 日期: 检 查 意 见 监理工程师: 日期:

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

收费站内光、电缆及塑料管道实测项目 工程名称 桩号及部位 项次 检 查 项 目 机电工程 2、6、7号车道 技术要求 ≥1000MΩ·KM ≤0.1dB ≤0.2dB BER≤10 符合设计要求 ≥500MΩ -8施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 1000V兆欧表测量(仅对直埋光纤) 光万用表或光时域反射计测量 光万用表或光时域反射计测量 数据传输测试仪 衰耗测试仪 用兆欧表500V档,在连接器的芯线和外导体之间测量 用500V兆欧表在配电箱和用电设备两点间测量 查隐蔽记录,必要时挖开实测 权值 1 1 1 1 1 1 1 光纤护层绝缘电阻 2 △单模光纤接头损耗 3 △多模光纤接头损耗 4 △低速误码率 5 同轴电缆衰耗 同轴电缆内外导体绝缘6 电阻 7 △电力电缆绝缘电阻 ≥2MΩ 1 8 光电缆埋深 符合设计要求 1 自 检 意 见 承 包 人: 日期: 监理工程师: 日期: 检 查 意 见 JD-36

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

照明设施实测项目 工程名称 桩号及部位 项检 查 项 目 次 1 △灯杆基础尺寸 2 △灯杆壁厚 灯杆、避雷针(接闪器)高机电工程 收费大棚及广场 技术要求 符合设计要求 符合设计要求 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 长、宽用量具测量,埋深查隐蔽工程验收记录或实测 金属灯杆用超声波测厚仪测量,混凝土灯杆查隐蔽工程验收记录 用全站仪测量灯杆和避雷针高度,用量具测量其他尺寸 权值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 度、法兰和地脚几何尺寸 符合设计要求 △金属灯杆防腐涂层壁镀锌≥85μm ,其他涂层4 厚 符合设计要求 5 灯杆垂直度 6 灯杆横纵向偏差 7 △照明设备控制装置的接地电阻 ≤5mm/m 符合设计要求 ≤4Ω ≤10Ω 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 可控 可控 可控 涂层测厚仪测量 经纬仪 经纬仪 接地电阻测试仪 接地电阻测试仪 实际操作 照度计 照度计 照度计 照度计 照度计 照度计 实地操作 模拟遮挡光探头 设定时间,观察 8 △灯杆接地电阻 9 高杆灯灯盘升降功能测试 10 路段直线段照度及均匀度 11 路段弯道段照度及均匀度 12 大桥桥梁段照度及均匀度 13 立交桥面段照度及均匀度 14 收费广场照度及均匀度 15 收费天棚照度及均匀度 自动、手动两种方式控制全部或部分照明器的开闭 高度传感器与照明器的联17 运功能 16 18 定时控制功能 自 检 意 见 检 查 意 见 承 包 人: 日期: 监理工程师: 日期: ××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段 监理单位:×××××××××××××× 编 号:

报警及诱导设施实测项目 工程名称 桩号及部位 项检 查 项 目 次 报警按钮的位置和高度偏差 报警器的位置和高度2 偏差 诱导设施的位置和高3 度偏差 1 4 △绝缘电阻 5 △安全保护接地电阻 6 防雷接地电阻 7 △数据传输性能 8 △报警器音量 9 诱导设施的色度 10 诱导设施的亮度 11 报警信号输出 12 △报警按钮与警报器的联动功能 监理工程师: 日期: 机电工程 2、6、7号车道 技术要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 强电端子对机壳≥50MΩ ≤4Ω ≤10Ω 符合设计及出厂检验指标 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 能将报警器位置、类型等信息传送到中心控制室计算机或本地控制器 警报器可靠接受报警信号的控制 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 用经纬仪或量尺测量 用经纬仪或量尺测量 用经纬仪或量尺测量 用500V兆欧表测量 接地电阻测量仪 接地电阻测量仪 数据传输测试仪 声级计 用色度/亮度计实测 用色度/亮度计实测 实际操作 实际操作 权值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 自 检 意 见 承 包 人: 日期: 检 查 意 见