坤邦城市公园2、3#楼
编 制:XXX
审 核:XXX
临 水 临 电 防 护 方 案
期: 2017年 3 月 1 日
日
目 录
1 工程概况 .......................................................................................................................... 0 2 3 4
编制依据 .......................................................................................................................... 0 施工现场临时用水方案 .................................................................................................. 0 施工现场临时用电方案 .................................................................................................. 2 4.1 施工用电布置 ................................................................................................................ 2 4.2 现场主要用电机械设备 ................................................................................................ 3 4.3 施工用电计算 ................................................................................................................ 4 4.4 楼层用电布置 ................................................................................................................ 6 4.5 施工用电安全要求 ........................................................................................................ 6 4.6 安全技术管理 .............................................................................................................. 16 附图一 临时现场布置图 附图二 临电现场布置图
1 工程概况
坤邦·中央大街项目位于瓮安县城市中央——塔坡公园西侧,用地东面靠塔坡公园,西面临文峰大道,北面接文峰花园住宅小区,南面至交通运输管理局。总用地面积约159.11亩。为南北向长条形地块,南北长约650米,东西宽160~180米左右,场地东高西低,高差约30米,南北方向高差约6米。本工程一期由1、2、3、4、5、17、18号楼组成,总用地面积:106074㎡,总建筑面积:724197.90㎡。
现阶段我们承建的2#、3#楼高层商业住房,耐火等级为一级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。2、3#主体结构均为框支剪力墙结构,地下室为框剪结构,地下2层为人防和车库,三层裙楼是商业,地上住宅28层。主楼采用人工成孔地基,基坑深度达-10.6m,采用管井降水方式进行地下室施工降水 。 在场区西侧有一变压器(可供场区内供电量为380KVA)做为接驳口,供施工现场用电,一级配电室设置在场区西侧。
在场区西侧提供一社区市政管道Φ100的给水管接驳口,供现场用水。
2 编制依据
3 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2012)
2、《建筑施工安全检查标准》;(JGJ59-2011) 3、《建筑电气设计规程》;(JGJ16-2008) 4、《低压配电装置设计规范》;(GB50054-2011) 5、《工业与民用供电系统设计规范》;(GBJ52-83) 6、《施工管理手册》; 7、本公司相关标准化管理规定。
4 施工现场临时用水方案
本工程临时用水包括施工现场生活区用水、施工现场生产用水以及施工现场消防
用水,根据相关施工规范要求,并结合现场实际情况,临时用水如下布置:
一、生活区临时用水
施工现场有工人生活区和管理人员生活区两处,施工现场高峰期昼夜人数取500人,生活用水定额取100L/人(定额为80L~120L),不均匀系数取2.25,即生活区用水量q1:
q1= P2·N3·K4/( 24·3600)=500·100·2.25/(24·3600)=1.302L/s 供水管径d1=【(4*1.302)/(3.14*1.5*1000)】1/2=0.033m
取生活区主供水管PPR管管径Φ48。
二、施工现场生产用水
未预见的施工用水系数取1.05,现场主要用水为砂浆搅拌,最高日砂浆搅拌量为100m3,耗水量为400L/m3,用水不均匀系数取1.5,即生产用水量q2:
q2= K1·ΣQ1·N1·K2/( 8·3600)=1.05·(100·400)·1.5/(8·3600)=2.19L/s。 供水管径d2=【(4*2.19)/(3.14*1.5*1000)】1/2=0.043m
取现场生产主供水管道PPR管管径Φ63(水平段),次供水管道PPR管管径Φ48(上下楼立管)。
三、消防用水
本工程现场消防给水考虑:本工程建筑面积约5万平米,室外消火栓系统(含喷淋)用水量取q3=10L/s。
四、主干管供水管径确定
现场总用水量Q =q1+q2=1.302+2.19=3.492L/a<q3=10L/s。 因此取现场总用水量Q =10L/s,即主干管供水管径D: D=(4Q/1000πν)1/2=0.092m。取D=100mm。 五、临时用水整体布置
市政管网接驳口在项目西侧,采用Φ100铸铁给水管从市政接驳口接入施工现场。施工临时用水与消防用水分开设置,施工用水在2、3#楼交界处采用Φ63管沿道路绕地下室布置,形成水平管网,采用?48管从管网引至2、3#楼交界处施工给水点。
主管道采用埋地敷设,地面上的明管采用保温处理。
室外消防管材采用DN100管线,与给水主干管接通至2、3#楼交界处,绕地下室周边布置。根据规范要求,室外设置DN65地上式消火栓,布置间距不大于120m,保护半径小于150m,满足规范要求。每套消火栓配25m水龙带,19mm水枪,消火栓昼夜设有明显标志(低压照明),位置详见施工现场临水平面布置图。
以2、3#交界处设置主管,楼层内施工用水和消防用水各设置一根立管,管径分别为?48和DN100,2#、3#楼每层从主管分出两个施工给水点从主管分出和一只消火栓。
施工现场平面、地下室及地上5层由市政管网直接供给,5层以上采用由水泵加压供给。2#、3#楼共用两台加压泵,布置在主楼西侧,并配备相应蓄水池。加压泵选用 IH100-80-125A型多级水泵,扬程125米,流量为5~400m3。
生产给水系统支管采用Φ25pvc管,高度距相应楼层面90cm,由软管引至各相应的用水点。
六、生活区现场排污
生活区排水采用雨污分流系统,生活区设置临时化粪池,生活污水由埋地管道接入化粪池,经二级沉淀后排入市政污水管道;雨水经各板房前后的排水合流,然后统一排入市政管网。
5 施工现场临时用电方案
5.1 施工用电布置
本工程施工用电自甲方提供的变压器中直接引入配电房后进入现场。按现场平面布置确定的负荷点位置,其配电线路共分为3条专用独立回路。
第一条回路:2#楼塔吊、施工电梯、地泵专用回路。 第二条回路:3#楼塔吊、施工电梯专业回路。 第三条回路:生活区、办公区、临时设施专用回路。
每个回路配一个总的开关箱,每只箱中设一个总隔离开关及四个分开关,开关采用熔断式开关。
配电柜的开关箱中预留至少一条备用回路。
5.2 现场主要用电机械设备
施工现场主要用电机械设备如下表: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 机械设备名称 塔吊 施工人货电梯 地泵(混凝土输送泵) 电焊机 小型电焊机 砂浆搅拌机 加压泵 自吸泵 木工圆盘锯 弯曲机 调直机 切断机 对焊机 手持电锯 照明 办公区主要用电设备如下表 序号 1 2 3 4 设备名称 电脑 空调 饮水机 打印机 型号规格 - 格力1.5p - 惠普 数量 18 15+20 15 3 额定功率 0.5KW 1.8KW 0.1KW 0.1KW 备注 工人生活区考虑20台 型号规格 QTZ5613 SCD200 90型 BX6-120 BX6-50 200L 65DL*6型 扬程12m MGJYT45° GW50型 4-14型 GQ-40B - - - 数量 2 2 1 2 6 4 6 10 2 2 2 2 1 30 - 额定功率 42.4KW 44KW 90KW 25KW 0.25KW 1.5KW 7.5KW 0.3KW 2.2KW 1.5KW 3KW 3KW 80KW 备注 对焊机在其他大功率设备停止运行时开启 0.8KW 3W/m2 平均功率