3 现场机械手链应急操作 4 手动开关操作
5 中控室远程操控(总线,多线控制盘) 防火卷帘探测器好坏的识别
注意两点 1 巡检灯是否闪亮;
2 探测器的电线 ,各组件是否完好;
巡检灯闪亮防火卷帘组件识别 巡检灯不闪亮,故障或者 熔断器:工作温度防火卷帘手动开关(又叫控制按钮,控制面板) 防火卷帘控制器
防火卷帘按照耐火极限划分,有两个档次,一个为≥2 小时;另一个为≥3 小时。 防火卷帘的材质:钢质、无机纤维复合材质、特级。 防火卷帘巡查要点: 1整体外观 2各组件是否完好防火卷帘控制面板、门体是否完好无损;防火卷帘所对应的烟感、温感探测器是否完好无损。 3(往上看)防火卷帘是否处于正常升起状态; 4(往下看)防火卷帘下是否堆放杂物,影响降落; 疏散通道安装的防火卷帘功能要求: 两步降原理(常考点):安装在疏散通道上的防火卷帘,在一个相关探测器报警后下降至距地面 1.8 米处停止约60s;另一个相关探测器报警后,卷帘应继续下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号。 一步降和二步降区别:安装位置不同,一步降用于防火分隔场所,二步降适用于疏散通道上。 防火卷帘的设置要求 在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。其耐火极限≥3h。 设在疏散走道上的防火卷帘,应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。 六 建筑防排烟设施
★注意,下面要区分防火阀和排烟防火阀(安装位置不同)
空调送风系统:格栅式通风口(也可用于防烟系统,正压送风系统)上面安装的叫防火阀(70℃)机械排烟系统,板式通风口上面的小红盒子加蓝箱子是排烟防火 七 室内(外)消火栓 一 室内消火栓检查注意事项 室内消火栓各组件识别 整体外观防锈涂层是否锈蚀,玻璃,标志是否完好,箱体内有无杂物。 各组件是否完好,控制按钮(灯闪亮,电线不能破损),水枪(橡胶垫圈不能缺失),水带(卷式是否正确),栓阀(是否锈蚀), (往上看)少盘管(消防软管卷盘)。 (往下看)水带卷式是否正确,是否破损,橡胶垫圈是否缺失。
★控制按钮 检查时要说出控制按钮的灯是否闪亮,(灯闪亮说明通电) 电线是否破损(学校的完好) 作用:
水枪 栓阀和手轮 检查时重点突出橡胶垫圈密封打开时,向开启方式转