好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑施工临时用电方案(DOC)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工现场临时用电施工方案

工程名称:句容市宝华镇宝阳家园工程

编制人: 朱小宝 日期: 2012年3月1日 审核人: 王 杰 日期: 2012年3月1号

批准人: 薛修明 日期: 2012年3月1号

施工单位:江苏宝阳建设工程有限公司

一、设计说明

本设计按照建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)以及现场平面布置图为依据。电源由小区基建变压器引入施工现场。电气概况及主要要求:

1、工程概况

本小区位于句容市宝华镇开发区,总建筑面积为1837平方米,工程为框架结构,共5层。

2、现场施工用电总功率340 KVA。从变压器经3大线路埋地电缆(或用电杆架空电线)到各号楼配电箱。采用中性点直接接地的TN—S系统配电。5路输出供电

3、塔吊、施工电梯等大型设备采用电缆暗敷设,专用电箱供电。 4、现场上所有的电气设备不带电的金属部分均应与保护零线做良好电气连接,不得单纯采用接地保护,保护零线不得小于相线的1/2,且必须用绿黄双色。

5、在钢筋加工区、塔吊机、搅拌机、木工场地及二级配电箱保护零线端子,开关箱保护零线端子等处进行重复接地,接地电阻小于10欧。

6、单相负载应尽量分散到各相线上,力求使单相电流均匀,减少零线上的电流。

7、实行三级配电二级保护原则,以确保人身安全。 8、各型号、规格的配电箱均采用标准箱。

二、设备数量表

施工现场主要用电设备表 线 路 主 楼 现 场 序号 1 2 3 4 5 8 设备 名称 塔吊 塔吊大灯 太阳灯 台额定 数 功率 1 2 2 暂载 cosφ 换算 率 容量 0.65 187 32 18 单机电 缆选择 45 KW 0.4 2.0KW 1.0KW 平板震动器 1 1.0KW 砼震动棒 剪断机 3 1 1.5KW 5.5 KW 0.85 9 0.85 27 0.83 11 9 10 木工1机械 1 12 抽水 13 公共1场所 4 1弯曲机 调直机 2 1 4.5KW 4.5KW 0.83 15 0.83 15 圆锯 2 3.5KW 0.85 8 电钻 5 0.5KW 0.85 9 抽水机 3 3.0KW 0.8 30 空调+抽水 X 70KW 0.83 70 厨房机组 2 35 KW 0.83 70 5 16 搅 拌 站 17 19 21 办公2室+2 宿舍 23 24 说明:

(一)、施工用电主要分为两阶段,即主体阶段和安装及装修阶段,用电量最集中。负荷最大时期在于主体工程阶段,故施工临时用电组织设计以主体施工阶段为主要计算依据。

施工现场的临时用电,包括动力用电与照明用电两部分,用电量计算考虑以下几点:

1、工地使用的全部动力设备和照明用电数量。

工人宿舍 120KW 0.83 110 食堂 30 KW 0.83 30 公司办公室 小泵机 1 大泵机 1 三方搅拌机 2 180KW 220KW 110KW 50KW 0.83 50 0.83 110 0.83 220 0.80 180 照明+电脑 X 60KW 0.83 60 2、施工高峰期阶段同时用电的机械设备数量。

现场用电主要为施工用电,除施工用电为三相用电外,其余为单相用电。

(二)、用电设备的额定功率Pe或额定容量Se是指铭牌上的数据,对于不同负载持续率(暂载率)下的额定功率或额定容量,应换算成统一的负载持续下的有功功率,即设备功率Pe′。

1、持续工作制的电动机的设备功率等于额定功率。

2、短时工作制或周期工作制的电动机(如塔吊电机、施工电梯电机等)的设备功率是指将额定功率换算成统一负载下的有功功率。

采用本次计算的办法计算负荷时,塔吊(施工电梯)应统一换算到负载持续率JC=40%的有功功率,按下式计算: Pe=2Pe′× JC (KW)

3、电焊机的设备功率是将额定容量换算到负载持续率JC=60%的有功功率

Pe=Se′× JC ×cosφ(KW)

4、成组用电设备的设备功率是指不包括备用设备在内的所有单个用电设备的设备功率之和。

5、照明设备功率是指灯泡上的设备功率。

三、负荷计算及变压器选择 1、负荷计算

(1) 塔吊 查《建筑施工用电设备需要系数和功率因数》表,取KX=0.3

JC =0.4,cosφ=0.65,则tgφ=1.17, Pj=Kx×2Pn JC =0.3×576=170(KW)