管网压力突然下降时不致使C室水压降低而出现误动作,同时又能在供水压力突然上升或C室因渗漏而压力下降时,进行补水以保持锁紧制动器所需的压力。 (4)带热敏释放元件的雨淋阀
带热敏释放元件的雨淋阀的构造。它主要由进水管接头、阀塞、膜片、阀轴、热敏释放元件和配水管接头组成。
该雨淋阀安装在保护区域内与开式喷头相同的高度上,雨淋阀的热敏释放元件可以是玻璃球感温元件或易熔合金片,阀塞由热敏释放元件支撑,将水流封闭在进水管中。发生火灾时,玻璃球或易熔合金片受热释放,阀塞失去支撑,被进水压力顶开,进水管内的压力水进入配水管和配水支管,经开式喷头出水灭火。
带热敏释放元件雨淋阀的特点是,系统简单可靠,不需另设一套火灾探测传动控制系统来开启雨淋阀,系统也不会因供水水压的波动而产生误动作。这种雨淋阀适于小型的雨淋系统,但这一系统的反应速度受玻璃球或易熔合金反应速度的制约。 2.火灾探测传动控制系统
雨淋系统中常用的探测传动控制系统主要有:带易熔锁封的钢丝绳传动控制系统,带闭式喷头的充气或充水的传动管网控制系统,感烟、感温、感光火灾探测器电动控制系统,还有手动控制系统等等。 在实际应用中,采用何种火灾探测传动控制系统,或把哪几种系统联合使用,应视具体情况而定,但不论设置何种自动控制系统,都必须同时设置手动控制装置。
(1)带易熔锁封的钢丝绳传动控制系统
系统由传动管网、传动阀门、钢丝绳、易熔锁封、拉紧弹簧等组成。 系统安装在保护房间的整个天花板面。平时,传动管内充以与供水管网相同压力的水用接紧弹簧和拉紧连接器使钢丝绳保持25kg的拉力,从而使传动的阀门保持密闭的状态。当有火灾发生时,室温上升,易熔锁封熔化断开,传动阀门开启放水,于是转动管网水压骤降,雨淋阀开启。
易熔锁封的低熔点合金的熔化温度与安装环境最高环境温度的关系如表4—4—4所示。
表4—4—4 易熔锁封熔化温度选择表
钢丝绳的长度是标准的,一般采用1.0、1.5、2.0和2.5m数种尺寸,拉紧弹簧和拉紧连接器的作用是保证钢丝绳具有20—25kg的拉力,从而使传动阀门上的压杆被钢丝绳拉紧,使传动阀门关闭,系统处于准备状态。
传动的钢丝绳与易熔锁封之间的水平距离:在有爆炸危险的场所,不超过2.5m;在无爆炸危险的场合,不超过3.0m。充水的传动管应以不小于0.005的向上坡度坡向放气阀,以防止传动管中积有空气,延误传动阀门的动作时间。为了承受易熔锁封的拉力,传动管一般都沿墙固定。
易熔锁封距天花板的垂直距离不应大于400mm,但当建筑物又高又大时,由于室内气流晃动,在高处的易熔锁封不易被熔断,会影响
雨淋系统的启动时间,所以在高大厂房安装这种感温探测器时,应采取相应措施,如在天花板下,设置垂直气流挡板。当可燃物固定在室内局部场所加工或存放时,在不妨碍操作及交通的情况下,易熔锁封也可直接设在可燃物的上面不太高的地方。
带易熔锁封的传动控制系统,安装维护比较困难,日久天长还有松脱可能,而且易熔锁封等的腐蚀性也比较差。对于燃烧迅速的场所,这种传动控制系统还不够灵敏。 (2)带闭式喷头的传动控制系统
带闭式喷头的传动控制系统是采用带易熔元件或玻璃球感温元件的闭式喷头作为感温的火灾探测器来启动的传动管网。这种传动控制系统,在保护区域发生火灾时,随室温上升闭式喷头感温自动开启,放水泄压,使得传动管网的水压降低,从而开启雨淋阀。在保护区域内任何一个喷头的开启,都能自动开启雨淋阀。 系统主要由闭式喷头和传动管网等组成。
作为火灾探测器的闭式喷头,其探测火灾的服务面积,在无爆炸危险的房间里采用9m2,在有爆炸危险的房间里采用6m2。传动管网的管径,当传动管充气时,一律采用15mm;当传动管网充水时,一律采用25mm。喷头宜向上安装,喷头溅水盘距天花板的距离不应大于150mm。传动管应有不小于0.005的坡度坡向雨淋阀,充水的传动管最高点设放气阀门。
传动管网应高于雨淋阀,为防止静水压对雨淋阀缓开的影响,此静水压不应超过雨淋阀前供水压力的1/4。当供水压力不能满足传动
管网相对雨淋阀水平高度4倍的要求时,可将传动管网充以压缩空气来代替充水。
使用闭式喷头的传动控制系统的灵敏度与易熔锁封式的相似,安装位置也一样,但使用闭式喷头时,系统安装维护管理比较方便,投资也较易熔锁封式的节省50%左右。
(3)感温、感烟、感光火灾探测器电动控制系统
这种电动传动控制系统,是依靠火灾探测器的电信号,通过继电器,直接开启传动管上的电磁阀,使传动管泄压,雨淋阀开启。 使用这种传动控制系统时,由于火灾探测器的误报会造成系统误喷水而带来很大损失,因此合理的选择火灾探测器非常重要。
感烟、感温、感光火灾探测器,应根据保护区域的火灾特性来选择。对于火灾时只有光而无烟的场所,如无烟火药失火,可采用感光火灾探测器;对于失火时首先产生大量烟雾的火灾,应选用感烟探测器。为了提高电动探测系统的可靠性,传动系统应由两个独立设置的火灾探测器同时进行控制。
感烟火灾探测器的保护面积为60m2至80m2,感温探测器的保护面积为20m2至30m2。感烟、感温、感光火灾探测器的具体设计和布置详见《火灾自动报警系统设计规范》。
对于能使用充水、充气式传动管网控制系统的场所,应优先选用传动管网控制系统。 (4)手动控制系统
发生火灾时,如果在其它火灾探测传动控制系统动作前,有人发现
了火灾,可手动开启旋塞,使传动管网放水泄压开启雨淋阀。 手动旋塞开关,旋转900Bp可放水泄压,因而可以快速放水启动雨淋系统灭火。 3.开式洒水喷头
开式洒水喷头是开式喷头的一种,开式喷头是指不带热敏元件闭锁装置的喷头。开式喷头分三种类型:开式洒水喷头、水幕喷头、水雾喷头。它们分别使用在雨淋系统、水幕系统和水喷雾系统中。 开式洒水喷头的构造与去掉热敏元件和闭锁装置的闭式喷头一样。有时为了减少喷头轭臂对喷头的影响,将开式洒水喷头改为单轭臂支撑,其它构造要求仍与闭式喷头相同。 (四)雨淋系统的使用要求 1.喷头和管网的布置要求
(1)雨淋系统适用于严重危险场合,其基本参数按严重危险建筑的要求考虑,即喷水强度不小于10—15L/min,作用面积不小于300m2,最不利点喷头出口压力不小于5mH20。当被保护面积大于300m2时,对于没有爆炸危险的场所,为了减少消防用水量和相应的设备容量,可分区设置若干雨淋系统。
喷头的布置:在空管式雨淋系统中,喷头可向上或向下安装,在充水式雨淋系统中,喷头应向上安装并应安装在同一标高上。每根配水支管上装设的喷头不宜超过6个,每根配水干管上所接的配水支管数也不应多于6根,以免影响配水的均匀性。
当喷水管下方有较大平台、风管、设备时,应在它们的下部增设喷