泵站施工是水利工程最为复杂的,难度较大的水工建筑物,层次多,结构复杂,施工程序必须从底板到上部依次上升。

本工程闸站砼及钢筋砼量大、施工层次多、基础深、相邻层块之间的施工相互制约,能否合理有序高效地安排砼的钢筋砼的施工,对整个工程按期完成起着决定性的作用。依据工程结构特点,安排多点同时作业。遵循先主后次和先深后浅的施工原则,施工持续时间长的项目优先安排施工的原则,以站身、抽引进水闸为主,抽排闸和抽引闸下游护砌为辅,对消力池、翼墙、护坦、护底在施工过程中穿插进行。

10.1 泵站建筑物的分层分块

泵站建筑物施工,根据各部位的结构特点进行分层、分块,底部工程分块以设计分块为依据。

(1)站身砼,分六层施工。第一层底板,第二层▽0.25,第三层▽3.5,第四层▽6.1,第五层▽8.5,第六层上部结构。

(2)站身底板、上、下游护坦的浇筑块划分按照设计分缝。站身底板先施工3孔底板,后施工两孔底板。上、下游护坦在站身上升后再隔块施工,同时适时完成相应的翼墙底板。

(3)上、下游翼墙一般分二层施工,第一层底板,第二层墙身及扶壁,如有挡浪板则为第3层。 10.2 抽引及抽排进水闸

抽引及抽排建筑物的施工,根据其各部位的结构特点进行分层、分块,底部工程师分块以设计分导体为依据。

(1)闸室砼分层施工,第一层底板,第二层涵洞,第三层涵洞以上墩墙,第四层工作桥、交通桥。

(2)上、下游翼墙分层施工,第一层底板,第二层墙身及扶壁。 建筑物分层详见《泵站身浇筑分层图》、《抽引进水闸浇筑分层图》、《抽排进水闸浇筑分层图》、《翼墙浇筑分层图》。 10.3 模板及支撑脚手架

模板及脚手架施工先进行施工图放样设计,本工程以使用组合钢模板为主,异型(主要是流道部分结构)采用木模板,并用防水纤维板贴面。支撑采用钢管脚手架,承得脚手架需进行受力计算,绘制脚手架施工图,报请监理人审批同意后,现场实施。

(1)模板加工

木模板加工在木工加工场加工,对异型模板,在加工场进行放大样加工,现场拼装。用料为二等木材。组合钢模板为定型模板,质量标准符合规定,立模前涂脱模剂。

(2)模板安装

按施工放样图现场拼装,底部工程侧面模板用支撑架固定,上部工程侧面模板用对销螺栓固定。模板安装要具有足够的强度、刚度和稳定性,保证浇注后结构物的形状、尺寸和相互位置符合图纸规定,各项误差在规范允许范围之内。

(3)模板拆除

砼模板的拆除应考虑到砼上的荷载及砼的龄期强度,非承重侧面模板应在砼达到其表面及棱角在拆模时不致损坏时才拆除,在墩、墙和柱部位在其强度不低于3.5Mpa时,方可拆除,承重模板应在砼强度达到规定强度后方可拆除。

(4)脚手架工程

支撑必须牢固、稳定、可靠。一般脚手架搭设要符合脚手架的搭设规定。承重脚手要根据荷载情况进行设计校核,确定搭设标准,同时要满足脚手架工程搭设的一般要求,脚手架工程根据各部位的施工情况绘制脚手架图。钢管脚手架采用1.5英寸钢管,连接件为铸钢扣件。 10.4 钢筋

(1)钢筋原材料的控制

本工程钢筋为甲方供应,为了确保原材料的质量。每批钢筋到货时都必须有相应的出厂质保书,到工后,根据规格、数量按有关规范规定分批做机械性能抽样试验。试验合格后才能使用,不合格材料严禁使用。

(2)钢筋的放样

根据会审过的施工图纸深刻理解设计意图,根据施工规范要求进行施工放样,将经质检科审核后的钢筋放样图,报监理人审批后再付诸实施。

(3)钢筋的制作

根据下达的钢筋配料单在钢筋加工场进行回直、下料,并对成型钢筋进行标识。不同规格品种的钢筋分别堆放。焊接采用对接电弧焊,对接焊后按规范规定取样做对焊强度试验,合格后才能进行现场施工。

(4)钢筋的现场绑扎和安装

钢筋的现场安装按批准后的施工放样图有序进行。采用人工绑扎,现场接长采用搭接焊,搭接长度按施工规范规定的标准进行控制。垂直插筋,除绑扎外,再用电焊搭接牢固。钢筋架立除设计另有要求外,底层钢筋保护层采用预制混凝土垫层体,面层钢筋用预制混凝土撑柱或钢支撑进行控制,为了使面层钢筋在浇注过程中保持不变形,还须用型钢(或钢管)架立和铅丝吊起,待浇到面层时再拆除型钢或钢管,侧面钢筋控制保护层用带铅丝的混凝土垫块或圆钉固定。 10.5 砼

(1)砼原材料的选择

骨料、外加剂在进场前,首先进行材料分承包方评定,选择优质、信誉好的单位供应。

水泥:由甲方供应运输到现场。施工过程中,水泥应按照设计要求和使用条件选用适当的品种,水泥的品质应符合现行的国家标准、部颁标准的规定,每批水泥的生产厂家、品种、标号、数量、出厂日期及厂家的试验证明均报送监理人批准。进场后按贯标要求进行标识,会同监理人按规范要求进行抽样试验,合格后方能使用。散装水泥储存在水泥贮罐内,袋装水泥储存在工地现场搭设的水泥仓库内。不同类的水泥分别存放,并设置标识牌,做到使用时能按到工先后次序使用。

当对水泥出厂超过三个月或水泥质量有怀疑时,做检查试验,并按试验结果使用。水泥的使用必须符合有关规定。

黄砂:采用级配良好的天然砂,其质量标准、细度模数均符合招标文件的要求,本工程采用马安或新篁的砂,到工前先进行试验,符合要求的方能卸货进场。

石子:采用材质坚硬、粒形、级配良好的碎石,其质量标准符合招标文件要求,质量不合格的石子不得使用。本工程石子主要采购地为八百桥,到工地后石子验收合格方可卸料,并按规范要求取样试验,合格后才能使用,不合格的严禁

使用。石子的堆放按品种、规格分开,不得混杂,严禁在卸料、转运过程中混入土及其它杂质。

外加剂使用前根据砼施工工艺要求,合理选择外加剂的类型和规格,并进行性能试验报监理人批准。

(2)砼配合比设计

① 水灰比设计:根据施工规范要求不同的施工部位选择不同的水灰比。 ② 普通砼配合比设计

根据进场的水泥品种、标号、骨料,各部位的砼强度,施工规范的要求,以及施工要求,进行综合考虑。在试验室优化组合先进行不同的砼配合比设计,根据试配情况及砼强度试验,选择最优砼配合比。

③ 泵送砼配合比设计

本工程由于砼浇筑强度较大,施工作业面多等多方面原因,故大部砼施工为泵送。泵送砼由于单位水用量较大,因此砼的收缩比普通砼的收缩相对较大,在施工过程中将严格控制泵送砼的配合比,尽能缩短泵砼的输送长度,并选择合适的泵送砼外加剂,以减少泵送砼的单位用水量,从而减少砼的收缩变形,减少砼的表面裂缝,保证外观质量。

水泥:由于本工程砼强度等级大部分为C25,因此水泥标号宜选用32.5级普通水泥,水泥进行后同样必须进行抽样试验,在水泥的各项指标试验合格后方可用于本工程。

骨料:骨料除满足普通砼骨料要求外,还必须符合以下条件:最大骨料粒径与输送管径之比不宜大于1:3,根据用于本工程的泵管直径(125cm)本工程石子的最大粒径不得大于4cm。黄砂选用中粗砂,细度模度控制在2.5~2.8之间,如过细则增加砼拌和物的粘性,影响可泵性;如过粗,则容易离析,产生堵管现象。

外加剂:外加剂选用专业厂家生产的泵送砼外加剂,外加剂质量必须符合国家现行的标准《混凝土泵送剂》要求,掺量通过试验而确定。

配合比:泵达配合比应根据混凝土的原材料、混凝土运输距离、混凝土泵与混凝土输送管径、气温条件等具体情况通过试配及试泵送确定。入泵时的砼坍落

度应控制在14cm以下,泵送砼水灰比控制在0.45~0.55之间,砂率控制在场38%~45%,而且泵送砼的最小水泥用量不小于300gk/m3。

(3)砼拌和机械的选择

本工程的最大浇筑块为泵站底板,理论浇筑量达410m3,抽引进水闸底板理论浇筑量达460 m3,根据砼拌和站生产能力以及我公司在类似工程中的施工经验,以及本工程砼施工期短高峰期要分点同时进行砼浇筑,计划配备50m3/h、35m3/h的拌和站各1套。在站底板及流道浇筑以及节制闸底板闸墩浇筑时以两套拌和系统同时输送砼浇筑,在翼墙及上、下游消力池护坦浇筑时可两块同时浇筑。

另配备4台0.35滚桶式拌和机,以便于零星砼及预制件浇筑拌和砼用。 (4)砼拌和

按经监理人审批的施工配合比进行配料。采用拌和站集中拌和,砼配料计量是采用自动控制系统。投料误差按设计应能满足规范要求,但在过程中经常进行检校,确保计量准确。

(5)砼运输

砼的运输优先采用吊罐运输,或根据情况采用泵送,具体运输方法施工前报监理人批准后执行。

如果采用泵送,砼输送前,用清水湿润整个管道,再用水泥砂浆充分润滑管壁后开始泵送砼。管道脚手要分开,防止泵送砼时的冲击荷载影响建筑物的几何尺寸和内在质量,高温施工条件下,要在水平输送管道上覆盖草包,并洒水湿润,防止管道堵塞,并能减少砼的温升。对于上升结构的砼运输,泵送砼至浇筑仓面,然后通过导管入仓,保证砼和易性,以防砼发生离析。砼输送泵管的布置要进行统筹规划,合理布置,以便在砼输送过程中发生堵管能尽快疏通。

零星砼运输采用1T的机动翻斗车或小斗车。 (6)砼浇筑、振捣

底板砼:其浇筑采用斜坯分层浇筑方法,每层厚度控制在30cm,插入式振捣器振捣,面层用平板振动器复振,止水附近防止振捣器破坏止水铜片,采用人工补浆振捣密实。

中部及上部结构砼:砼开始浇筑时,在两次砼施工结合面应先浇一层与砼等级相同的水泥砂浆,然后再进行砼浇筑,每次浇筑厚度30cm以内,浇筑过程中