电力生产电梯管理维护制度
一、电梯管理、维护制度:
1. 电梯的管理及维护由电气车间及下属的电检班负责。必
须将每部电梯分工到个人,做到任务和责任均落实到人。
2. 电梯的维护检修工作应由经过培训且持有维护证的人
员完成。电梯安装、检修的施工单位必须是经省、市劳动部门考核或审核,并持有从事电梯安装、检修业务“安全许可证”。
3. 车间、班组和责任人要对电梯建立清册和台帐,保证每
台电梯安全运行负责。
4. 电梯每使用一年应定期进行技术检验一次,电梯安全技
术检验工作由市技术监督局检安排。检测合格后发给“定期检测报告”和“定期检验合格证”,否则安全使用证失效。电梯大修周期为二年,电梯大、小修必须严格执行工作票制度。
5. 电梯责任人平时要加强对电梯的维护,每天应至少巡视
检查一次,每半月详细检查、维护一次,并如实做好记录。
6. 电梯在巡视检查中发现问题应马上处理,直至完好后方
可投入,严禁带病运行。
7. 电梯除在检修情况下可以短接门回路和急停回路之外,
其它任何情况下均不允许短接此回路。
8. 电梯的每次检修,都必须要认真做好详实的检修记录,
检修电梯时使用的行灯,电压必须在36伏以下,电气用外壳必须有保护性接地或接零。若须在轿厢上部动火作业,应采取防火隔绝措施以防滑轮钢丝绳损伤。 9. 在电梯井架、厅门焊接时,必须作好就近接地,防止电
流流经钢丝绳,使钢丝绳受损。
10. 电梯在使用中若出现异常情况,班组人员接到通知后必
须立即赶到现场,解决、处理出现的问题。 11. 电梯运行维护应达到的一般标准:
10.1.层门、轿箱门的机械或电气联锁装置功能正常、可靠。 10.2.自动平层功能良好,不出现反向自平。 10.3.层站召唤按钮、指层灯完好,功能正常。 10.4.安全防护装置完好、功能正常。
10.5.电气设备有可靠的保护接地(零)装置。
10.6.轿箱内经常保持清洁、照明良好,机房内无灰尘、无油污、机房灭火器处于完备状态。机房要保持通风,并采取防雨措施。
二、电梯安全使用规定
1. 电梯内应张贴“电梯使用须知”,以便使用人员了解电梯常识。
2. 电梯通道及机房门口严禁堆积杂物,道路应保持整洁畅通。
3. 电梯无论处于任何工况任何一层厅门、轿厢门必须开关正常,任何一层厅门、轿厢门未关好电梯均不会启动。严禁将门接点短路。
4. 电梯发生故障时,使用单位及个人必须立即联系电气车间电检班,严禁私自处理,更不允许出现撬门、砸锁等严重违章行为。
5. 电梯内的各种安全保护装置,如发现磨损、失效影响安全时,必须及时处理,未消除缺陷的电梯应停止使用,严禁擅自解除安全保护装置。
6. 任何情况下人员身体不得依靠在厅门、轿厢门上,严禁在厅门、桥厢门处停留。更不允许在轿厢门、厅门开启情况下,揿应急铵钮开动电梯。
7. 使用电梯时不准出现野蛮操作行为,避免电梯内的功能按钮等部件损坏。
8. 正常情况下载人的客梯严禁运载货物,更不允许超载使用。特殊情况下因生产需要必须使用客梯运货时,必须经过厂部安监科同意,同时到电检班履行联系、交底手续,
办理电梯使用联系单,采取防护措施。
9. 运载货物时应均匀将运载货物放入轿厢底板平台上,保持电梯承重平衡。电梯需装载氧气或乙炔瓶时,必须将气瓶隔绝门关严,不得漏气,且必须氧气、乙炔瓶分开运送。 10. 无论何时何种情况下,使用电梯的人员必须爱护电梯,保证电梯完好。
11. 外施工队使用电梯,也要严格执行以上规定,使用货梯执行电梯使用联系单。 三、电梯考核规定
1.发生人为责任的电梯故障,每被发现一次,考核责任单位1000元。
2.责任单位除了接受罚款考核,同时要承担电梯损坏后的所有维修费用。
3.每发现一次违章使用电梯的行为,厂部将考核款的50%奖励举报人员。
4.其它不良情况按厂有关规定考核。 5.考核范围
5.1行为恶劣,故意损坏电梯轿箱内设备(如操作按钮、轿箱护板、检验合格证等)。
5.2私自撬操作盒锁、正常情况下私自使用电梯急停开关、私自扒门。
5.3客梯未经许可私自运载货物或超载运送货物。
5.4私自处理电梯故障,可能造成电梯故障扩大的各种行为。 5.5电梯井道底坑内严禁积水、向井道内扔杂物。 四、电梯检修防范措施: 厅门及轿门检修:
1. 在该层的厅门上挂“在此工作”牌; 2. 在一层挂“停止使用,正在检修”标示牌;
3. 检修厅门时,如检修人员中途离开应将厅门关上或在该
层厅门周围装设围栏。 制动器的检修:
1. 将机房总电源断开,并挂“禁止合闸,有人工作”牌; 2. 用足够强度的角铁(60×60mm)或圆管卡住导向轮,防
止溜车。 轿顶检修:
1. 由两人进行检修,在行走慢车时两人互相监护,防止遮
磁板或配重刮伤;
2. 对操纵盘控制电缆接头检查时,应系好安全带,走车前
应提醒防止刮伤。 门联锁回路检查:
1. 为了检修需要,短接门联锁开关时,每走一层应将厅门
关严,钩子锁落下方可离开;
2. 短接门联锁开关后,严禁行驶快车; 3. 检修完毕后,必须将门联锁短接线解除。 五、电梯所需内业:
1.电梯应是取得国家颁发许可证单位的产品,并有产品合格证、使用说明书、机械安装图、电气安装图、工艺标准;
2.有完善的台账、清册;专项检查维护表(记录); 3.质量技术监督局发给的定期检验报告、“安全使用许可证”;
4.借用联系单;
5.维修人员的 “电梯维修安全操作合格证”