好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

所用电系统改造工程施工三措一案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

所用电系统改造工程施工三措一案

楼子河220kV变电站保护改造工程

技术措施 审核:

批准:

施工三措一案

组织措施、安全措施 施工方案

审核: 批准: 2014年6月10日

2

楼子河220kV变电站保护改造工程

施工三措一案

编制:

技术措施 组织措施、安全措施 施工方案

审查: 审查:

审核: 审核:

2014年6月10日

3

目 录

一、工程概况

二、组织措施

三、技术措施

四、安全措施

五、危险点分析及相应的安全环保措施

六、文明生产及其它注意事项

4

一、工程概况

本工程为楼子河220kV变电站所用电改造工程。本站220kV所用电7面屏柜已运行15年以上,现将更换改为6面屏柜。更换原部分铝芯电缆,从新开挖所用电屏电缆沟。现场安装。朝楼一、二回线改为宜都一、二回线,占用原朝楼一、二回线间隔。本次仅更换保护。与本次改造相关的一次设备、端子箱、测控、电度表及母差故录均不更换。

本期间隔更换4面220kV线路保护柜,新上宜都一、二回线保护屏相应安装于主控室原朝楼一、二回线保护屏位,新增2面继电保护通信接口柜,安装于通信机房备用屏位。

本期新上220kV线路保护装置具体配如下:宜都I回线(5E)220kV线路保护柜I GXH103B—223T柜,厂家为北京四方、220kV线路保护柜II PPC31GM—06Y柜,厂家为南瑞继保。宜都II回线(6E)220kV线路保护柜I GXH103B—223T柜,厂家为北京四方、220kV线路保护柜II PPC31GM—06Y柜,厂家为南瑞继保。通信接口柜GCSC186B—8型通信接口柜一面(北京四方)(新上),PMX2MD—08型通信接口柜一面(南瑞继保)(新上)GXC—600A接口装置一强(国电南自)安放在南瑞继保通信接口柜上,现场安装。

220kV线路断路器防跳、压力闭锁和非全相保护均由断路器机构实现。220kV线路保护柜I、II直流电源取电原则如下:直流馈线柜两段母线各提供1路馈线,其中I段母线馈出给第一套线路保护、第一组跳闸回路(含合闸)及压力闭锁回路提供电源;II段母线第二套线路保护、第二组跳闸回路提供电源。220kV线路两套保护均设独立的重合闸,互为备用,为避免二次重合,仅投入其中一套保护的重合闸出口压板。220kV线路北京四方保护柜装置采用B码对时,国电南自保护柜、南瑞继保保护柜装置采用GPS脉冲对时。本站新上

5

所用电系统改造工程施工三措一案

所用电系统改造工程施工三措一案楼子河220kV变电站保护改造工程技术措施审核:批准:
推荐度: