一、某电机修造厂总降压变电所及高压配电系统设计

作为设计依据的原始资料有: 1、工厂总平面布置图

2、工厂的生产任务、规模及产品规格

本厂承担某大型钢铁联合企业各附属厂的电机、变压器修理和制造任务,为某大型钢铁联合企业的重要组成部分。。年生产规模为修理电机7500台,总容量为45万kW;制造电机总容量为6万kW,制造单机最大容量为5000kW;修理变压器500台;生产电气备件为60万件。 3、工厂各车间的负荷情况及车间变电所的容量 下表系进行车间供电系统设计后的资料。

序号 车间名称 设备容量/kW P30/kW 1 2 3 4

电机修造车间 机械加工车间 新品试制车间 原料车间 2505 886 634 514 609 163 222 310 Q30/kvar S30/kVA 500 258 336 183 788 305 403 360 No.1车变 No.2车变 No.1车变 No.2车变 1×1000 1×400 1×500 1×400 计算负荷 车间变电所代号 变压器台数及容量/kVA

5 6 7 8 9 备件车间 锻造车间 锅炉房 空压站 汽车库 562 150 269 322 53 335 2290 256 3600 199 36 197 181 30 187 365 640 163 338 2880 158 58 172 159 27 118 287 480 139 288 2300 254 68 262 241 40 221 464 800 214 444 3686 No.1车变 No.2车变 No.1车变 No.2车变 No.1车变 No.2车变 No.1车变 No.2车变 No.2车变 1×315 1×100 1×315 1×315 1×80 1×250 1×500 1×1000 1×250 1×500 10 大线圈车间 11 半成品车间 12 成品试验站 13 加压站 14 设备处厂库 15 成品试验站大型集中负荷 主要为高压整流装置,要求专线供电 4、供用电协议

(1)当地供电部门可提供的两个供电电源,供设计部门选择:

1)从距工厂南侧约4.5km的某220/35kV区域变电站提供电源; 2)从距工厂南侧约4km某35/10kV变电所,提供10kV备用电源。 (2)电力系统的短路数据:系统最大运行方式时,Sk(3)?max?600MVA;系统最小运行方式时,Sk(3)?min?280MVA。供电系统图如下图所示。

( 3 )供电部门对工厂提出的技术要求:

①区域变电站35kV馈电线的过电流保护整定时间top =1.8s,要求工厂总压降变电所的过电流保护整定时间不大于1.3s。 ②在工厂35kV电源侧进行电能计量。 ③工厂最大负荷时功率因数不得低于0.9.

(4)供电帖费为 元/kVA。每月电费按两部电费制:基本电费 元/kVA,动力电费为 元/kW?h,照明电费为 元/kw?h。 5.工厂负荷性质

本厂大部分车间为一班制,少数车间为两班制或三班制,工厂的年最大负荷功率利用小时数为2300h。

锅炉房供应生产用高压蒸汽,其停电将使锅炉发生危险。又由于工厂距离市区较远,消防用水需厂方自备。因此锅炉房供电要求具有较高的可靠性。 6.工厂自然条件 (1)气象资料

年最高气温38℃,年平均气温23℃,年最低气温-8℃,年最热月平均最高气温33℃,年最热月平均气温26℃,年最热月底下0.8m处平均温度25℃,常年主导风向为东北风,覆冰厚度为5mm,年雷暴日数为20天。 (2)地质水文资料

平均海拔500m,地层以砂粘土为主,底下水位2m。

二、某冶金机械修造厂总降压变电所及高压电系统设计

作为设计依据的原始资料有: 1. 工厂的总平面布置图

2. 工厂的生产任务、规模及产品规格

本厂主要承担全国冶金工业系统矿山、冶炼和轧钢设备的配件的生产,即以生产铸造、锻压、铆焊、毛坯件为主体。年生产规模为铸钢件10000t,铸铁件3000t,锻件1000t,铆焊件2500t。

3. 工厂各车间的负荷情况及车间变电所的容量 如表1和表2所示。

表1 各车间380V负荷计算表

序车间名称 设备Kd cosΦ tanΦ 计算负荷 车间变电变压器台数

号 容量/kW kW P30 Q30 S30 kvar kVA I30A 所代号 及容量/kVA 1 铸钢车间 铸铁车间 2000 1000 110 1200 0.4 0.4 0.7 0.3 0.70.65 0.70 0.60 0.45 No.1车变 2x______ 2 砂库 小计K∑=0.9 铆焊车间 No.2车变 2x______ 3 No.1水泵房 28 5 0.8 No.3车变 1x______ 小计K∑=0.9 0.8 空压站 390 5 0.20.75 机修车间 150 5 0.65 锻造车间 220 0.3 0.30.55 4 木型车间 186 5 0.20.60 No.4车变 1x______ 制材场 20 8 0.60 综合楼 小计(K∑=0.9) 20 0.9 1 锅炉房 5 No.2水泵房 300 5 0.70.80 No.5车变 28 0.75 0.80 1x______