好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一份不错的市政给水管道施工组织设计培训课件

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

J、加热板温度、预热压力和时间、吸热压力和时间、加热板取出时间、对接压力和时间、冷却压力和时间等焊接工艺参数。

第六节 阀门、消防栓安装

一、阀门、法兰安装 1、安装前的检查及试验

阀门是管路上重要部件、必须保证安装质量,才能满足使用功能的要求。一般情况下,阀门产品从出厂到安装使用须经过多次运输和较长。在这些过程中,往往会造成阀门的泄漏。因此,阀门在安装前必须对其进行检查、试压。对安装在重要部位或使用压力、温度较高及阀门包装损坏,进入泥沙等赃物时,还应进行清洗,更换填料、垫片;当阀门密封面不严发生泄漏时,还应进行研磨。电动阀、安全阀应在进行工艺性能试验合格后才能安装使用。

2、 阀门的检查

(1)阀门内外表面有无砂眼、沾砂、氧化皮、毛刺、缩孔、裂纹等缺陷。

(2)阀座与客体接合是否牢固,有无松动、脱落现象。 (3)阀芯与阀座是否吻合,密封面有无缺陷。

(4)阀杆与阀芯连接是否灵活可靠,阀杆有无弯曲、螺纹有无损坏。

(5)阀托与填料压盖是否配合妥当。 (6)阀盖法兰的结合是否严密。

(7)填料、垫片、螺栓的材质是否符合使用要求。

(8)阀门开启是否灵活,有无卡住现象。

(9)对于阀门检查中发现的缺陷,应及时检修处理,不合格的阀门不能安装。

3、阀门的清洗

阀门的清洗应解体进行。一般是浸泡在煤油里 , 用刷子和棉布擦拭 , 除去阀腔及各零件上的污物及锈漆。清洗后 , 保持零件干燥 , 重新更换己损坏的垫片和填料函。如发现密封面受到损伤 , 还应视损伤情况进行研磨或更换。

4、阀门的安装

(1)安装前,应认真核对型号、规格是否符合设计要求:并根据水流方向确定其安装方向。

(2)安装前,应检查阀杆和阀盘是否灵活、有无卡住和歪斜:阀盘关闭是否严密,填料是否完好,填料压盖有无足够的调节余量,是否进行了压力试验检查,不合格的阀门不得进行安装。

(3)阀门安装的位置不应妨碍设备、管道和阀门本身的安装、操作和检修,安装高度一般以手轮距地面 1~1.2m 为宜。对安装在距操作面1.8米以上,且阀门较多时,应设置永久的操作平台,以方便操作。对中量较大的阀门或易损坏的阀门还应设置阀门支架。

(4)水平管路上的阀门,阀杆一般应安装在上半圆范围内,阀杆不宜向下安装:垂直管路上的阀门,阀杆应沿着巡回操作信道方向安装 , 并尽可能集中布置 ,以方便操作。

(5)水平并排管路上的阀门,为了缩小管道间距,应将阀门前

后错开整齐布置:垂直并排管道上的阀门最好安装高度一致:为了不妨碍操作,手轮之间的净距离不得小于

(6)阀门安装应在关闭状态下进行,搬运要轻拿轻放,吊装绳索不得拴在手轮或阀杆上,以防损坏手轮与阀杆。

(7)阀门传动杆(伸长杆)的夹角不应大于 300,其接头应转动灵活。有热位移的阀门,传动杆应有补偿措施。

(8)螺纹阀门安装,须在阀门的出口处加装活接头,以方便拆装和检修。

(9)阀门的操作机械和传动装置应进行必要的调整和整定 , 使其传动灵活,指示准确。

二、消火栓安装

1、室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为 0.64m, 立管应垂直、稳固,控制阀门井距消火栓不应超过 2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。

2、室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用 MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1米。井内应设爬梯以方便阀门的维修。

3、消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,安装时应设混凝土支墩,支墩与三通、弯头底部用 1:2水泥砂浆抹成八字托座。 4、消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m。

5、室外地上式消火栓甲型安装时,其放水口应用粒径为 20-30mm的卵石做渗水层,铺设半径为500mm,铺设厚度自地面下100mm至槽底。铺设渗水层时,应保护好放水弯头,以免损坏。

6、室外地上式消火栓乙型安装时,应将消火栓自带的自动放水弯头堵死,在消火栓井内另设放水龙头。

7、室外消火栓安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍,外壁需另回热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油及热沥青两遍,并用沥青麻布包严,消火栓井内铁件也应涂热沥青防腐。

第七节 检查井砌筑

1、包括阀门井、检查井砌筑及井盖板的浇筑。

2、施工中应严格执行有关规范和操作规程,并应符合设计图纸要求。

3、材料:用于井室浇筑的钢筋、水泥、粗细骨料及砼外加剂等材料,应有出厂合格证,并经取样试验合格,其规格、型号符合要求。各种材料在施工现场的储存和防护应满足要求。

4、基坑开挖:基坑开挖坡度可根据土壤性质进行适当调整,一般为不应大于45°。基坑开挖至标高时,地基土是很软的淤泥土时,应相应挖深,挖至老土或一般的淤泥土为止,然后以中粗砂回填至设计标高。

6、阀门井砌筑及井室浇筑

(1)底板外应在铺好管道,装好阀门之后着手修筑,接口和法兰不得砌筑井外,且与井壁,井底的距离不得小于0.25M

(2)砌浇筑井室,须在铺筑管道时一并砌好,以防雨水汇入井室而堵塞管道。

(3)当盖板顶面在路面时,盖板顶面标高与路面标高应一致,误差不超过25毫米,当为非路面时,井口略高于地面,且做0.02的比降护坡。

(4)在井室砌浇筑时,应同时安装踏步,位置应准确,踏步安装后,在浇筑砼未达到规定抗压强度前不得踩踏。

(5)砖砌圆形检查井的施工应在管线安装之后,首先按设计要求浇筑混凝土底板,待底版混凝土强度≥5Mpa后方进行井身砌筑。

(6)用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,必须做到满铺满挤,砖与砖之间灰缝保持1厘米,砖缝应砂浆饱满,砌筑平整。

(7)砖砌圆形井应随时检测直径尺寸,当需要收口时,如为四面收进,则每次收进应不超过3厘米,如为三面收进,则每次收进 最大不超过5厘米。

(8)管径较大时,管顶应砌砖旋加固,当管径≥1000mm时,拱高应为250mm,当管径<1000mm时,拱旋高应为125mm。

(9)砌筑检查井时,井筒内壁应用原浆勾缝,井室内壁抹面应分层压实,盖板下的井室最上一层砖砌丁砖。

(10)井盖须验筋合格方可浇筑,现浇筑混凝土施工应严格遵

一份不错的市政给水管道施工组织设计培训课件

J、加热板温度、预热压力和时间、吸热压力和时间、加热板取出时间、对接压力和时间、冷却压力和时间等焊接工艺参数。第六节阀门、消防栓安装一、阀门、法兰安装1、安装前的检查及试验阀门是管路上重要部件、必须保证安装质量,才能满足使用功能的要求。一般情况下,阀门产品从出厂到安装使用须经过多次运输和较长。在这些过程中,往往会造成阀门的泄漏。因此,阀门在
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
641mk6r0eq4mn0g1mmp04oweh0q68m00olt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享