好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10KV电力排管工程监理细则1要点 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

×××××工程

10KV电力排管

监理细则

监理项目部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

报 审 表

(SKJL/B7—1)

项目名称 ××××× 报审类别: 10KV电力排管工程监理实施细则 主送: 审核意见: 审核人: 年 月 日 审批意见: 审批人: 年 月 日 所属分部 市政项管部 报审人

电力电缆通道工程监理细则

目 录

一、 工程概况 二、 工程特点

三、 设计要求及适用规范 四、 监理工作目标 五、 监理工作流程 六、 监理工作要点及目标值七、 监理工作方法及措施

一、 工程概况

1、 工程名称: 2、 工程地址: 3、 建设单位: 4、 设计单位: 5、 监理单位: 6、 施工单位: 7、工程范围: 2、工程方案:

经一路(南)(纬一路~南侧泵站)东侧由东向西依次敷设18孔电力排管。 经一路(南)(南侧泵站~经一路南端)东侧由东向西依次敷设18孔电力排管。

经二路东侧由东向西依次敷设12孔电力排管。 纬一路南侧由南向北依次敷设12孔电力排管。 纬二路南侧由南向北依次敷设12孔电力排管。

围场路(南)东侧由东向西依次敷设24孔电力排管(位于S02变电所以南)、2*24孔电力排管(位于S02变电所以北)。

根据招标文件和供电工程(南标)施工技术要求中说明,本工程为二级用电负荷,电源采用两路10KV供电,引自上级35/10KV中心变电站。设计 的电缆排管导管的材质为红泥管,导管直径为150mm和175mm,分为厚壁和薄壁两种,150*3、150*7、175*3.2、175*9。

3、为适应地块间电力线路的联络及将来下级变电所供电线路的敷设要求,在道路交叉路口处共设置13座工井,在经一路有一路12孔排管接场外,在

围场路(南)有一路11孔排管接场外。 4、主要工程量 序名 称 号 1 10kV电缆工井 钢砼结构 型 号 及 规 格 位 座 里无碱玻纤石英2 电缆导管 DBS-R175*3.2(9) 米 0 密封 3 4 注1: 9、工程工期:2008年9月15日—2009年1月15日

DBS-R150×3(7) 程193配套接头套管、量 13 约管枕等 见注1 橡皮圈、组合式单数备 注 二、工程特点:

本工程地处海滨平原,由围海促淤而成,地面标高一般在4.0米左右,且地下水位较高,一般在2.5米以上,场地有河道,局部低洼积水,杂草重生。

三、监理依据、设计要求及适用规范:

(一)监理依据

1、设计文件、监理合同、施工合同; 2、批准的施工组织设计和专项施工方案; (二)设计要求

1、电缆通道(电缆排管、工井、过路管等)应按图中平面尺寸、竖向标高定位埋地敷设。与其它专业管线的水平间距、垂直间距参照管线综合设

10KV电力排管工程监理细则1要点 

×××××工程10KV电力排管监理细则监理项目部(章):专业监理工程师:总监理工程师:日期:报审表(SKJL/B7—1)项目名称×××××报审类别:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
640v22e2s38jj329nz0t2wkqq4mj6h00m12
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享