冬季施工措施
第一小节 组织措施
进行冬季施工的工程项目,在入冬前应该组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少,所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序,施工方法;现场布置;设备、材料能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度。方案确定后,要组织有关人员学习,并向班组进行交底。
进入冬季施工前,对测温保温人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。
与当地气象台、站保持联系,及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。
安排专人测量施工期间的室外气温、灌注混凝土温度并做好记录。 凡是进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对是否能适应冬季施工要求。否则应通过图纸会审解决。 第二小节 施工准备措施
成立冬季施工领导小组,落实具体责任人,明确责任。从技术、质量、安全、材料、机械设备、文明施工等方面为冬季施工的顺利进行提供有力的保障。
进入冬季施工前,组织技术业务培训,学习有关规定,明确职责。
方案及措施确定后组织有关人员学习,并向各施工班组进行交底。
做好现场测温记录,及时接收天气预报,以便提前做好大风、大雪及寒流等恶劣天气袭击的预防工作。
根据工程需求提前组织冬季施工所用材料及机械备件的进场,为冬季施工的顺利展开提供物质上的保障。
施工现场所有外露水管均先加保温套管,然后用玻璃丝布包裹保温,防止水管冻裂。
第三小节 冬季施工主要具体措施
一、对于温度较高(0--2℃左右)、厚度不大于20cm左右的冻土,可以直接在冻土上施工,如果冻土厚度较大,温度较低,应在打桩之前,将桩位地面的冻土人工挖除,或局部融化或用钻机引孔,然后再打桩。
二、钢筋工程
①当环境温度低于-20℃时要停止焊接作业。
②雪天或施焊现场风速超过5.4M/S(3级风)焊接时要采取遮蔽措施,焊后接头要避免接触冰雪。
③热扎钢筋负温对焊采用预热闪光或闪光---预热—闪光工艺。 ④钢筋负温闪光对焊时,要控制热影响区长度。
⑤钢筋负温电弧焊,要分层施焊,热扎钢筋焊接的层间温度要控制在150—350℃之间。
三、混凝土工程
①拌制砼用的骨料要清洁,不得含有冰、雪、冻块及其它易冻裂
的物质。
②水泥采用普通硅酸盐水泥。
③砼配合比专门试配,掺用砼防冻减水剂。
④水及骨料加热处理,水温不高于80℃,骨料不高于40℃,且水泥不得与80℃以上水直接接触,并且不准直接加热。
⑤砼冬季搅拌时间要比常温适当延长,水灰比适当降低,并严格控制砼的温度,出机温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。运输和浇灌砼要有保温措施。
四、每根桩施工完成时,应及时将孔口护筒取出。出现护筒冻结在孔口现象时,可用加热护筒的方法使土融化,将护筒取出。
五、泥浆护壁的泥浆温度不得低于5℃,当低于该温度时,采用加温水的措施;桩身靠近地表处用草袋加塑料布保温。
六、在严寒气候下,进行预制桩施工时,在桩基施工后应有一段时间使桩侧冰膜融化后水分逐渐排除,桩周土重新固结,使桩的侧摩阻力得以恢复。
七、在寒冷的气候下,桩的运输、堆放、吊装等环节都可能使桩的接头部位沾有冻雪,接桩时如果不将其清理干净,桩的接头强度会受到影响,接桩质量无法保证。在接桩前,应对每个接头进行清理,桩表面有冻雪时可用喷灯将冰雪融化并将接头表面烤干预热,然后再接桩。
八、一根桩打桩施工应连续进行,尽量不要中途停止打桩,如果由于设备故障等原因打桩施工不得不停止,应对没有压到设计设计深
度的桩和桩周土采取保温措施,防止桩土冻结在一起。 第四小节 消防安全要求
1、现场明火作业,必须有项目部签字的动火证。加强现场消防工作,备足消防器材,施工现场水源、灭火砂及消火栓设明显标记,注意保管,不得随便动用。
2、采用取暖措施的的场所,必须有专人看管,保持空气畅通,防止火灾事故。
3、易燃易爆的液化气罐等,设专人监管,确保使用安全。 5、对职工要加强安全及消防教育,重点工程的施工人员进行冬施安全及消防入场教育。
6、冬季施工时,要采取防滑措施。生活区及施工道路经常清理积水、积雪、结冰。