木垫块。
顶部采用双层防护,首层防护为满铺18mm模板,二层防护为满铺钢钯片。防护棚顶部三面贴安全警示标语,高度为900mm高,立面搭设剪刀撑,水平防护栏杆步距1500mm,纵向间距1500mm。
防护棚两侧挂密目式安全网,防护棚设两条休息条凳,400mm高,300mm宽,4000mm长,两次挂宣传标语,加强工人保护意识,防护棚两侧设置灭火器等器材。
第九章 三宝四口及临边防护搭设、拆卸安全技术交底
1、进入施工现场必须遵守安全操作规程、十大安全纪律。现场必须重视“临边、四口”防护,防护时应使用红白相间油漆的钢管,定型脚手板安全网踢脚板等作防护材料。
2、搭设人员必须跟随施工进度及时进行安全网、四口及临边防护栏的搭设施工。
3、安全网的搭设安装要求:安装时,在每个系结点上,边绳应与支撑物靠紧,并用一根独立的系绳连接,系结点沿网边均匀分布,其距离不得大于 75cm,系结应符合打结便,连接牢固而又容易解开,受力后不会散脱的原则。多网连接使用时,相邻部分应重叠,连接绳与网相同。
4、临边防护栏杆的搭设要求:防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆立柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。屋面及料台防护栏杆高1.5m,设上中下三道横杆,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆立柱。防护栏杆必须由上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆,挡脚板或挡脚笆上如有眼不应大于25mm,板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。
专业资料
5、四口的防护要求:板、屋面和平台等面上短边尺寸25cm但大于 2.5cm的口,必须用坚实的盖板盖没,盖板应能防止挪动移动。楼板面等处边长为 25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板盖住洞口,盖板应能保持四搁置均衡,并有固定位置的措施。边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。边长在150cm以上的洞口,四设防护栏杆,洞口下设安全平网。
6、拆卸要求:在被保护区域的作业停止后,可拆除安全网或防护栏杆、盖板。拆除前必须经项目部安全负责人批准,并必须在安全员的密监督下进行。拆除时应自上而下,同时要根据现场条件采取其他防坠落物体打击的措施。
第十章 三宝四口及临边防护定期检查制度
1、各班组长必须在开工前检查本班组工作人员的安全帽、安全带的佩戴情况,发现有不按规定佩戴安全帽、安全带的,禁进入施工现场。
2、施工员、安全员每天在开工时必须巡视一次,检查工人安全帽、安全带的佩戴情况及安全网、临边防护的安装搭设情况。对不按规定佩戴安全帽、安全带的工人必须立即禁止其施工并作出处罚。发现安全网防护栏杆未按规定搭设或违章破坏、拆卸的,应立即安排人员进行整改。
3、项目部应每月至少进行两次有关“三宝四口”及“临边防护”的专项检查,雨后必须进行一次检查,并做好检查记录,对检查中发现存在的安全隐患、违章现象要定人、定期定措施进行整改,整改后经安全员复查合格才能继续施工。
4、公司每个月组织一次有关“三宝四口”及“临边防护”的专项检查,并做好检查记录,对检查中发现存在的安全隐患、违章现象要定期、定人定措
专业资料
施进行整改,整改后经安全员复查合格才能继续施工。
专业资料
附图一:
专业资料
电梯井道、防护门示意图
附图二:
1500~3000洞口防护示意图
专业资料