定沉降观测点。
(2)沉降观测线路和要求
沉降观测是一项较长期的系统观测工作,为了保证观测成果的正确性,尽可能做到固定观测人员、仪器、水准点、观测线路等四定,采用往返水准线路闭合法,每次观测从场内基准点开始,做好记录,测定所有的测点,再回到基准点,计算闭合情况,如符合要求,将原始记录整理成观测成果表。
一般观测时间:在施工期间每2层测读一次;主体结构封顶后每个月一次;竣工后,第一年2~3个月一次,以后每4~6个月一次,直至沉降稳定为止。 2、施工环境监测
(1)为了解场区的临时道路、场地排水、临时设施等布置情况,以便合理的进行建筑物定位坐标点、高程控制点的设置。 (2)加强对临时道路变化、生产场地的变化的监测、掌握,防止因道路场地的变化而造成点位的损坏或者点位的正常使用,保证点位通视。
(3)加强对场地排水的监测,防止点位由于遭受水浸沉降变形而使点位失准。 3、气象监测
(1)我们将从当地气象局提前获得一周的气象预报资料,以便安排 好测量工作计划。.
(2)尽量避免雨中进行测量作业,如确需在雨中进行测量作业时,
应打伞遮仪器主机及棱镜等,避免雨淋;雨季测量作业完毕必须先对仪器表面水汽擦干、晾干或吹干后放入仪器箱内,保证仪器的准确性。 (3)高温气候下作业需用遮阳伞遮挡仪器,避免高温影响测量精度。 二、土方工程 (一)土方开挖与回填
本工程基坑土方施工方案应经专家论证后开始施工。基础土方拟采用机械化施工,开挖时采用反铲挖土机开挖,人工配合。回填时采用机械打夯、压实,局部边角用人工配合打夯。 1、基坑开挖前的准备工作
(1)查勘现场,清除或搬迁施工区域地面上及地下的所有障碍物。 (2)做好场地外围的防洪排水工作,在场地周围设置截水沟、排水沟,并与原有排水系统相通,保证场地内排水畅通。
(3)建筑物位置的标准轴线,水平桩及灰线尺寸,均要经过复核。 (4)事先选定好堆土弃土场地以及运土路线等。 2、基坑开挖 (1)机械选择
本工程土方工程量较大,采用反铲挖掘机机械开挖,自卸汽车配合运弃土方。
(2)开挖顺序及开挖方法
整个基础工程土方开挖顺序由各栋建筑土方工程同时进行开挖。. 深到浅,一次挖到各放坡大面,然后再由挖土机继续向下开挖,人工配合清理。基础土方预留30cm采用人工开挖,避免机械扰动基层土
方。开放开挖至底板下标高时,及时浇筑砼垫层,避免基坑长时间暴露在外。集水坑等部位等垫层浇筑完毕达到强度后,再采用人工继续开挖。 3、降排水措施
(1)地下室降水采用集水井降水,集水井布置在地下室墙板外侧,一般每20米设置一个井,用污水泵把水排出基坑外的排水沟。 (2)基坑内排水采用挖排水沟,集水坑的形式进行明排水,用潜水泵将集水坑内积水抽除到场外排水系统。
(3)基坑外围防洪排水工作,可采用在基坑四周设截水沟、排水沟,与原有排水系统相通,保证场地内排水畅通。 4、土方回填
(1)由于土方回填量大且密实度要求高,施工采取分层填土,机械压实,局部边角人工辅助打夯的方法。
(2)每段填土从基底开始在全范围分层向上回填和碾压,在推平前要控制好标高。
(3)回填每层虚铺厚度为250mm,结构边角用振动夯实机打夯,夯打时应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,每遍纵横交叉,分层夯打,不得漏夯。
(4)本工程土方回填有可能遇上雨天,因此必须做好雨季施工,首另外要严格控制保证雨季作业场地不积水,先要修好临时排水设施, 填土含水率,在实施分层填筑中,每层表面应做成2%~4%的排水横坡,当天填铺的土层要确保在当天完成并压实,防止表面被浸软。
(5)回填土的质量控制与检验
为使本工程回填土的质量能符合设计要求,必须对每层回填土的质量进行检验,采用环刀法取样测定土的干密度。当检验结果达到设计要求后,才能填筑上层土。 5、施工中注意的问题
(1)土方开挖、支护施工应分段进行,土方开挖后应尽量减少基坑边坡暴露时间,遇雨天应大面积覆盖,同时在坡脚堆载以防止滑坡。 (2)成孔时遇砾石、砖块、管网或地下构筑物时,孔位及其下倾角可以调整,如遇到砾石层可改用钢管做锚杆。
(3)护坡坡脚的处理:喷射混凝土面层伸入基坑底标高下至少0.2m,以形成护脚。
(4)基坑支护完毕,应及时进行后序施工,同时做好有序排水,防止水浸渗入坡脚底下
(5)进入施工现场施工人员必须戴好安全帽,现场临时搭设的脚手架,支撑杆必须稳固。
(6)土方坍落和滑坡是本工程最容易发生的安全隐患。在危险处设置醒目警示标志。施工过程中设专人对边坡进行监测。 三、地下室结构施工 (一)施工顺序
余土清理外运→测量放线→承台地梁砖砌胎模→底板垫层→桩头处理(如有)→防水层(及其保护层)→底板钢筋绑扎、墙柱插筋→底板外侧模板→砼浇筑→墙柱钢筋绑扎→墙柱模板→墙柱砼浇筑→首层
梁板模板→首层梁板钢筋绑扎→首层梁板砼浇筑→外墙防水层→保护层→基坑回填 (二)模板工程
1、地梁和承台用砖砌胎模,砖胎模内抹水泥砂浆,外侧用人工回填土压密实。 2、墙模板吊模
在浇底板砼时,外墙施工缝留在高出底板500 mm处,此部位设吊模,用复合木模板侧模支在16钢筋马凳上,防水对拉螺栓和钢管支撑固定。
3、地下室墙体模板
(1)墙模板采用18厚高强复合木模板50×100木龙骨作后背带,间距≯400mm,根据墙体平面分块制作。主龙骨采用φ48@500双钢管,并用Ф12@500×500对拉螺栓固定。
(2)固定地下室外墙板模板的对拉螺栓中部焊50×50×3的钢板止水片,焊缝满焊,并在两端贴模板处加垫定型塑料模块,拆模后凿除塑料模块,形成凹槽,并沿槽底割除对拉螺栓的外露部分,然后用防水砂浆把凹槽塞实抹平,(也可采用建筑市场成型的防水对拉螺栓),以达到其防水效果。
)安装穿墙通过的预埋套管也应加焊止水环:套管采用钢管,其3(. 长度等于墙厚,止水环在套管上满焊严密。为防止砼堵塞套管,套管内应塞满木屑。支模时在预埋套管中穿入对拉螺栓拉紧固定模板,拆模后浆螺栓抽出。