摘要:一般情况下,电能计量装置主要是用来进行电能测量,该设备可以非常精准地测量电力企业的电能,这不仅能保障电力企业的稳定发展,而且还能实现电能的稳定供应。从另一个方面来看,电能计量装置在应用过程中,相关人员应该加强设备的维护与管理工作,这可以有效避免故障问题的产生,从而降低电力企业的运行成本,并实现综合经济利益的最大化。但是,如今的电能计量装置还存在着非常多的问题与不足,这就需要相关人员在应用时不断完善和创新,这样才能为电能的稳定供应提供有力支持,并促进我国电力事业的发展。 关键词:电能计量误差;原因;改进措施 前言

随着社会的发展,人们的生活水平在不断的提升,人们对电能的依赖性越来越高,电能的消耗在逐渐增加。而电能的计量准确性可以起到优化资源配置,保障用户用电需求并确保用电安全的作用,但是目前电能计量仍存在一些问题,导致其准确性无法得到保证,因此,必须采取积极有效的措施加以解决和提升,保障我国电力产业的稳定发展。 一、电能计量装置的基本认识

电能计量装置的主要功能有供电量、用电量、测定发电量等,可以说是电力企业日常经营过程中必须参考的数据,而电能计量装置的应用和研发则可以协助企业制定更科学、完善的生产计划,并带给企业更高的经济效益,甚至还能保障电力企业的稳定发展。由于电能计量装置的应用范围非常大,且主要的作用是用来研究电量,提升电力企业的经营水平,从而实现电力资源的节约。 二、电能计量测量时影响准确性的因素 (一)电能表自身的误差

在电能计量的过程中,主要是通过电能表进行进行计量的,因此,电能表的准确性直接影响了电能计量测量的准确性。而在电能表的运行过程中会因为电流较大或较小的变化而导致功率的变化,这也会直接导致出现负载误差。如果电能表的负载较小,负载误差就会变得更大。此外,一些厂家会为了片面追求经济效益而在生产过程中忽视质量问题,生产出质量不达标的电能表,也是导致电能表出现误差的原因之一,一旦这些质量不达标的电能表被电力企业购买使用后,将使得电能计量测量时无法得到准确的数据,直接影响电能计量测量工作的准确性。 (二)互感器产生的误差

互感器主要用于工程中,通过比对互感器运行中的额定变化进而对电压值和电流值进行准确计算。但是目前很多的发电厂的互感器使用年限大多较长,同时互感器的级别较低,这些直接导致互感器在实际运行中无法满足发电厂的需求,与现代化的电力网络显得格格不入。而互感器一旦无法正常发挥作用,就会导致互感器运行中的额定变化比产生大小不同的变化,而这些变化都会产生一定程度的误差,直接给电能的计量带来一定的影响,无法保证电能计量测量时的准确性。 (三)计量方式不正确

通常情况下,电力部门会选择三相三线二元电度表进行计量。三相中不管是哪一相都要和零线形成单向回路。三相负荷不平衡时,电网会出现零序电压,零线中也有零序电流流出,三相二表的方式进行计量时,零线电流消耗的功率会造成误差。

(四)计量点选择不合理

计量点没有合理的选择,在对电力进行计量的过程中,计量点的位置是有着严格规定的,如果位置选择的不合适,是会影响到最终的计量结果的。 (五)TA使用不当

目前安装的低压电流互感器主要是穿心式,灵活性比较强,可以根据需要合理的选择电流大小,但是在绕匝数时,需要明确铭牌的标注类型,不然很容易出现问题。一般情况下,绕匝数主要是建立在穿绕入互感器重心的匝数为标准,并不是外围匝数,如果认为是外围匝数,那么测量结果很容易出现问题。 三、提高电量计量准确性的方法

(一)定期更换电能表,并选用智能电表

电表作为电力系统中的最重要设备之一,对电能计量准确性提供数据支持起到重要作用。但是电表在使用过程中由于会产生损耗,因此,要定期对电表进行更换,以降低电表带来的计量误差,并且在更换电表时要选用质量合格的电表,尽量挑选大厂家进行购买,保证电表的质量。此外,要选用智能电表,由于传统的电表由于显示功能简单,并且受环境影响较大,无法保证计量的数据的准确性,严重影响电能计量准确性。因此,要为用户更换智能电表。智能电表具有安全、可靠、功耗小、精度高等特点,正好可以满足电能计量准确性的需求,同时也可以减少电表的维修率,促进电力企业各项工作的的良好进行。 (二)对互感器二次负载进行合理配置

互感器二次负载对电能计量的准确性起到重要作用,因此,电力企业必须明确和重视互感器的二次负载过程,在实际的电能计量的过程当中,一旦互感器二次负载出现超过规定的额定值的情况,就必须及时采取有效措施对互感器进行处理,以保证互感器二次负载在规定的额定值范围内。同时,当与之相关的各项计量设备进行更新之后,也要对电压互感器和电流进行测试,必须要保证他们的负载在规定的额定值范围内,为电能计量的准确性提供保障。 (三)改进计量方式

电能计量方式的不正确也会造成误差的出现,在电能计量过程中,如果用电设备属于纯动力负荷时,电能计量就要配置相应的专用变压器,按照三相三线的方式计算电能,如果是照明负荷或者其他负荷,一般采用三相四线制接线方式。所以在选择计量方式上一定要合理,否则会造成计量不准确。 (四)确定电能计量装置的位置

要确保电能计量数值的准确性,需要合理地选定计量装置的位置。在实际计量过程中,如果电能计量装置的位置选定合理,电流互感器和电能计量表之间的导线长度能够减少,导线电阻能够降低,电流互感器本身的负荷能够减少。所以,需要科学合理地选定装置,和实际计量值相接近的计量设备最佳。

(五)动力电和民用电分开计量动力电都会产生大量谐波,如果动力电和民用电一起计量的话,动力电的谐波分量会影响居民用电,使得居民用电多计量,而动力用户自身则少计量。所以在对这两部分进行计量时,需要选择合理的计量方式,最好将这两部分分开,从根本上保证计量的准确性。 (六)选择合理的电流互感器

电流互感器(TA)是电能计量的重要设备,TA有剩磁时使得进入电能表的电流发生波形畸变,如果饱和程度很严重的话,TA的一次侧和二次侧相差较大,TA的角差和比差都会加大,这导致电能计量不准确。所以选择TA时不仅要根据用户等级选择同级别精度的互感器,更要注意不得使TA饱和。可见科学、合理的选择互感器,可以能够减少误差,进而提高计量的准确度。

三、结语

综上所述,电能计量管理工作对电力企业具有突出意义,电能计量管理是对电力企业的测量结果以及方式进行管理,主要是为了保证电力装置的准确性和稳定性。电力管理包括了电能计量装置的准确性等,在实际工作中,有关部门的工作人员需要根据经常出现的问题采取有针对性的手段,尽可能地减少重大误差的出现。电能计量的准确性和每一个电力用户息息相关,电力企业一直以来都在致力消除误差来源,希望能够实现准确计量电能值。未来电力企业仍需精细化分析误差来源,管控好电能计量工作,全方位地监管市场不文明用电行为,实现电能的准确计量,进而推动电力系统健康有序地发展,为人们提供持续稳定的电力,保障人们的生产、生活有序进行。 参考文献

[1]张宁欢.提高电能计量装置故障处理效率的方法[J].工业控制计算机,2017,(1):138-139.