好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(建筑电气工程)电气专业公共题精编 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(建筑电气工程)电气专业

公共题

判断题

1.>三段式距离保护的第Ⅰ段可保护线路全长的80~85%。() 答案:√

2.>综合重合闸装置在断路器单相跳闸时,能进行单相重合,三相跳闸时能进行三相重合。() 答案:√

3.>电流相位比较式母线完全差动保护,是用比较流过线路断路器的电流相位实现的。() 答案:×电流相位比较式母线完全差动保护,是用比较流过母联断路器的电流相位实现的。 4.>电缆线路在运行中电压不得超过电缆额定电压的5%之上。()

答案:×对于直流电路电容元件相当于开路或对于直流电路电容元件相当于短路。 5.>距离保护的测量阻抗不随运行方式而变。() 答案:√

6.>电力系统的容量越扩大,且联运行的发电机将越多,系统的稳定性将会越来越好。() 答案:×零序电流,只有在发生接地故障或非全相运行时才会出现 7.>对电力系统的稳定性破坏最严重的是系统内发生俩相接地短路。() 答案:×绝缘体的电阻,随着温度的升高而减少。 8.>变压器的铁损和其负荷的大小成正比。() 答案:×变压器的铜损和其负荷的大小成正比。

9.>安全生产管理必须坚持安全第壹、预防为主的方针。() 答案:√

10.>生产运营单位应当在有较大危险因素的生产运营场所和有关设施、设备上,设置明显的安

全警示标志。()

答案:√

11.>从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;有权拒违章指

挥和强令昌险作业。()

答案:√

12.>所谓正弦量的三要素即为最大值、平均值、有效值。() 答案:×(所谓正弦量的三要素即为最大值、频率、初相位。) 13.>SF6气体的湿度是SF6设备的主要测试项目。() 答案:√

14.>电力网中性点经消弧电抗器接地是用来平衡接地故障电流中因线路对地电容产生的超前电

流分量。()

答案:√

15.>且接在电路中的熔断器,能够防止过载电流和短路电流的危害。() 答案:×(串接在电路中的熔断器,能够防止过载电流和短路电流的危害。) 16.>调试断路器时,只要导电杆行程达到要求,超行程能够不管。() 答案:×(调试断路器时,只要导电杆行程达到要求,超行程也要达到要求。) 17.>事故紧急处理不填工作票,不履行许可手续,做好安全措施。() 答案:×

18.>使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的特性及防火

防爆规则。()

答案:√

19.>在纯电感电路中,电流超前电压90°。() 答案:×

20.>在中性电点不接地的系统中,发生单相接地故障时,其线电压不变() 答案:√ 选择题

21.>异步电动机的最大电磁转矩和端电压的大小()。

A、平方成正比B、成正比C、成反比D、无关

答案:A

22.>同电源的交流电动机,磁极对数多的电动机其转速()。

A、恒定B、波动C、高D、低

答案:D

23.>通畅气道,人工呼吸和()是心肺复苏法支持生命的三相基本措施。

A、立位胸部猛压B、胸外心脏按压C、膈下腹部猛压D、仰头抬颌法

答案:B

24.>外伤急救的原则是()。

A、先抢救、后固定、再搬运B、先固定、后抢救、再搬运C、先搬运、后抢救、再固定D、先固定、后搬运、再抢救

答案:A

25.>厂用低压电动机,允许直接启动的单项容量不允许超过供电变压器容量的()。

A、35%B、25%C、40%D、50%

答案:B

26.>发生工伤事故后,针对()的情况,应对有关人员从重处罚。

A、依仗职权擅自处理B、扣押拖延执行“安全生产指令”C、玩忽职守D、不指定安全措施,对

职工不进行安全教育

答案:A

27.>下列选项中,属于重伤事故的是()

A、大拇指轧断壹节B、脚趾轧断二只C、中指轧断壹节D、食指轧断壹节

答案:A

28.>屋顶装设避雷针时应高出屋面()。

A、80mmB、100mmC、150mmD、100-150mm

答案:D

29.>选择变压器的容量要综合考虑各方面的因素。目前我国选择负荷率()的变压器。

参考A、约为50%B、约为70%C、约为80%D、约为90%

答案:B

30.>用手触摸变压器的外壳时,如有麻电感,可能是()。

A.线路接地引起B.过负荷引起C.外壳接地不良

答案:C

31.>变压器瓦斯保护动作原因是变压器()。

A.电压过高B.套管闪络C.内部故障

答案:C

32.>金属导体的电阻值随温度升高而()。

A.增大B.减小C.不变

答案:A

33.>将额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率为原来的()。

A.1/2B.1/4C.1/8

答案:B

34.>全电路欧姆定律表达式是I=()。

A.U/RB.E/RC.E/(R+r内)

答案:C

35.>发电机在运行中失去励磁后,其运行状态是()。

A.继续维持同步;B.由同步进入异步; C.时而同步,时而异步;D.发电机振荡。

答案:B

36.>壹般设柴油发电机作为全厂失电后的电源系统是()。

A.保安系统;B.直流系统;C.交流系统;D.保护系统。

答案:A

37.>随着发电机组容量增大,定子绕组的电流密度增大,发电机定子铁芯的发热非常严重。在

空气、氢气和水这三种冷却介质中,()的热容量最大,吸热效果最好。 A.空气;B.氢气;C.水;D.无法确定。

答案:C

38.>作为发电厂的主变压器的接线组别壹般采用()。

A.YN,y0;B.YN,dll;C.YN,dl;D.D,d0。

答案:B

39.>生产运营单位,从业人员超过()人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管

理人员。

A、200B、350C、300

答案:C

40.>变压器用绝缘油做气相色谱分析的目的是()。

A、了解变压器油酸价B、通过油中气体含量了解变压器有无过热放电现象C、检测绝缘油的耐压程度

答案:B 填空题

41.>从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生

产技能,增强()和()能力。

答案:事故预防应急处理

42.>在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:();();();()。

答案:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断;转移和终结制度

43.>断路器的位置监视信号灯(红绿灯),应串以适当数值的(),以防止灯泡或灯座短路时,

使断路器误跳闸或误合闸。要求灯泡或灯座短路后,加在掉、合闸线圈上的电压不应超过()额定操作电压。

答案:电阻;10%

44.>用以保示设备断开和允许进入间隔的信号及电压表等,不能作为设备()的根据;如果指

示有电,则视为有电压,应严禁进入间隔()设备。

答案:无电压;检修

45.>感应式测量仪表是利用铝盘在交变的磁场中感应产生(),使铝盘受力旋转,通常都用于测

量电路中的()。

答案:涡流;电能

46.>交流接触器的电压线圈,如果匝数不变而增加导线的截面积,则线圈温升();直流接触器

的电压电压线圈,若匝数不变而增加导线的截面积,则线圈的温升()。

(建筑电气工程)电气专业公共题精编 