西安百货大厦停车楼工程基坑降水工程
专项施工方案
编 制: 郝 川 审 核: 唐 勇 审 定: 魏乐军
陕西工勘院岩土工程有限公司
二○一五年四月十九日
目 录
1 工程概况 ..................................................................................................................................... 3 2 场地地层及水文地质条件 ......................................................................................................... 3 3 施工方案编制依据 ..................................................................................................................... 4 4 基坑降水方案设计 ..................................................................................................................... 4 5 降水井施工 ................................................................................................................................. 5 6 地面排水系统设计 ..................................................................................................................... 7 7 群井降水 ..................................................................................................................................... 7 8 降水检测与维护 ......................................................................................................................... 7 9 施工计划 ..................................................................................................................................... 8 10、施工安全保证措施 ................................................................................................................. 9 11、施工应急预案 ......................................................................................................................... 9 12、质量保证措施 ....................................................................................................................... 11 13、安全保护及措施 ................................................................................................................... 12 14、职业健康管理 ....................................................................................................................... 12 15、环境保护及措施 ................................................................................................................... 13
1 工程概况
本工程建筑面积约为43330平方米,地上9层,地下2层,建筑高度37.45米。地下一、二层为地下车库,地上一至四层为商场,五至九层为酒店。工程场地地形平坦,地面标高介于410.01-410.80m,最大高差0.79m。地貌单元属黄土梁洼。基坑开挖深度10.2m,基坑降水面积约4200m2。基坑开挖尺寸见下图。* 2 场地地层及水文地质条件
2.1 地层结构及岩性描述
根据钻探揭露,拟建场地地基土的组成自上而下为:场地地层在60.0m深度范围内主要由(1)杂填土、(2)素填土(3)黄土、(4)黄土、(5)古土壤(6)黄土(7)古土壤(8)黄土(9)粗砂(10)粉质粘土等构成(详见地勘报告)。据勘探揭露的岩土类型及岩土物理力学性质将其划分为7个工程地质单元层。各层岩土的野外特征和埋藏条件详见下页表1。
岩 土 的 野 外 特 征 和 埋 藏 条 件 表1
地质年 地层 代 编号 及成因 岩 土 野 外 特 征 层厚 深度 高程 (m~m) (m~m) (m~m) 层底 层底 ①-1 Q ml杂填土:主要黄褐色、深褐色的粘性土和砖块碎屑等建筑垃圾组1.2~ 1.2~ 399.71~ 成,土质不均,以松散状态为主 10.3 10.3 408.92 ①-2 Q ml素填土:主由黄褐色、深褐色的粘性土组成,含少量砖块碎屑,1.1~ 3.4~ 395.4~ 土质不均,以松散状态为主 14.6 14.6 406.61 ② 2eolQ3 黄土:黄褐色,大孔结构,偶见蜗牛壳,含少量钙质结核,以可1.0~ 9.2~ 400.8~ 塑状态为主 6.8 9.7 401.1 ③ Q2eol3黄土:黄褐色,具针状孔隙,偶见蜗牛壳,含少量钙质结核,以2.0~ 12.3~ 397.6~ 流塑状态为主 3.3 13.0 398.0 ④ Q1el3古土壤:红褐色,具针状孔隙,含钙质白色条纹和钙质结核,以1.0~ 15.5~ 394.3~ 可塑状态为主。该层底部分布有厚度为20~30cm的钙质结核层 3.5 16.3 394.8 ⑤ Q 核,以可塑状态为主 el2eol2黄土:黄褐、褐黄色,具针状孔隙,含铁锰质斑点与少量钙质结9.70~ 25.4~ 384.3~ 10.3 26.3 384.8 ⑥ Q 及钙质结核,以可塑状态为主 古土壤:棕红色,具针状孔隙,垂直节理发育,含白色钙质条纹4.4~ 30.2~ 379.71~ 4.9 30.80 380.1 ⑦ Q 核,以可塑状态为主。 eol2黄土:黄褐、褐黄色,具针状孔隙,含铁锰质斑点与少量钙质结9.4~ 39.7~ 369.8~ 9.9 40.4 370.7 2.2 水文地质条件
勘察阶段由钻孔实测地下水稳定水位9.50-10.20m,场地地下水属潜水类型。勘察期间地下水属年内平均水位期。据西安地区性资料,场地地下水年季节性变化幅度约为1-2米。受周围建筑场地施工影响,地下水位存在上浮的可能。初步设计时渗透系数可取8.0m/d。
3 施工方案编制依据
1)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 馼ㄏ?_E 2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 3)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 4)《建筑基坑支护技术规程应用手册》
5)《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》(JGJ167-2009) 6)《西安百货大厦停车楼设计基坑开挖图》
7)《岩土工程勘察报告书》(中国有色金属工业西安勘察设计研究院)
@歟 鋉?
4 基坑降水方案设计
4.1 基坑降水井设计情况
根据西安地区基坑降水经验,较多采用管井降水,这主要是考虑黄土地层在室内试验做出的渗透系数小,而实际却具有较好的透水性这一特点,并且已有较多成功降水工程实例可以借鉴。
本工程拟采用管井井点降水方案。沿基坑底边线内侧4.5米布设降水井14口(其中13#-14#井在首降结束后可作为观测井,观测井结构同降水井),降水井间距为17-20m左右,降水井井径Φ800,井深15m,有效井深13m,井管采用无砂混凝土管直径Φ600。其孔隙率不小于15%,降水井下端设2m的沉淀管,井管外采用天然圆砾填入,圆砾的粒径为3-5mm。(具体位置及配置根据现场实际情况及不影响基础施工为原则可略作调整,详见附图)。 4.2 沉降观测
根据临近工地施工降水经验以及对场地有关资料分析,产生危害性地基沉降的可能性不大。为确保安全考虑,建议建设单位要求其委托符合资质的沉降观测单位,从降水开始施工至降水结束,应加强对基坑周边地面、建筑物的沉降观测频率,至少每天一次。以便一旦发现因降水工程而产生有危害性沉降的预兆时能及时采取补救措施。
5 降水井施工 5.1 降水井施工工艺 1、降水井定位、钻孔、成井
降水井采用锅锥钻机施工,泥浆护壁,井筒应圆直,防止塌孔,孔底沉渣小于30cm。定位放线由专人负责。开孔口径800mm,井管采用内径500、外径600的井管,钻机钻至设计标高,然后下入无砂混凝土滤水管和隔水管,保证接口平整,内壁光滑。要求滤水管的孔隙率不小于15%。下管采用悬吊式托盘下管法,管筒在砂层段用60目尼龙纱网包封严密,以防涌砂。在下滤水管前先下长2.0m沉淀管(砼实壁管),然后再下砼滤水管,上下管之间用竹竿(细竹子)铁丝绑扎连接。井管安装时应高出地面0.3米-0.5米。下管时,必须把管中心对准钻孔中心,严禁管壁与孔壁靠在一起。下泵宜用麻(或棕)绳吊装在井内,下到设计深度,并在井口绑牢。
2、填滤料。下管结束后,应立即在管壁与孔壁之间填入滤料,滤料采用0.3-0.8cm天然砾石或碎石,砾石应均匀干净。围填时应慢慢用铁铣从四周填入,并用钢筋捣实,防止中间出现漏空现象。
3、洗井。采用排污泵或清水泵洗井,洗井标准以井内抽出的水清澈为准,同时洗井时间不得小于4小时。
4、降水井抽水。每口井放置深井泵一台,使水位降深达到要求。 5.2 降水实施
1.水泵:采用流量6-15m3/h,扬程≧25m的潜水泵。
2.排水系统:围绕基坑边缘设置排水管,排水管采用Φ110或Φ160钢管。在基坑周边设2个出水口,出水口直径不小于200mm。
3.降水过程水位、抽水量观测及控制:
在降水工作启动之前,应统一测量抽水井及观测井的水位。降水工作启动后,出水井动水位和出水量的测量时间,宜在抽水开始后的第30分钟各测量一次,以后每隔1小时测量一次,水位趋于稳定后可每个台班测量1次,3天后可每天测量一次;观测孔水位宜在抽水后每个台班测量不少于1次,水位稳定后可每个台班测量1次。
当降水井中的水位深度已远远大于设计动水位深度,尚不能趋于稳定,应减小出水量,并严防水泵吊空。
当降水井中的水位,已趋于稳定尚不能达到水位设计动水位下降值时,应加大泵出水量,以达到设计值。
4.降水井的保护与维修:降水过程中应做降水系统的保护与维修,保证降水系统正常工作。
5.降水井善后处理。降水井封口见附图3。 5.2 降水井施工质量及技术要求
1、 严格按有关规范及设计图进行施工。钻孔安装要调正水平,保持钻孔垂直,保证钻孔深度,钻孔达到设计深度时再多钻30~50cm。
2、针对地层情况将滤水管准确下置在富水井段,下管时不得左右旋转或上下串动。 3、井管安装完毕后,立即填滤料,滤料必须符合要求。井管外围滤料应均匀下入,避免“架桥现象”。
4、洗井要充分及时。
5、下水泵时,所有泵管连接应拧紧,水泵下置深度应预留井底泥砂段。
6、水泵下好后,应包扎好井口,以防异物掉进孔内,保证每口井正常抽水,并作好抽水记录。
5.3 降水井验收
1、在基坑中心、最远边侧、井间分水岭处和基坑底任意部位,实际降水深度应等于或深于设计预测的降水深度,并应稳定24h。
2、当局部地段不能满足设计降水深度时,应按工程辅助措施、补救措施的可行性进行评估。
6 地面排水系统设计
根据现场污水管井现状,将排水处暂定于场地东北角的沉淀池,经沉淀后用潜水泵排入东北角工地大门外的市政雨水管道。
由于现场空间狭小,排水管线设置考虑如下:排水总管先沿施工现场基坑上口用50角铁支架或实心砖垛固定明设, 铺设DN165排水钢管, 水力坡度5‰,管道连结牢固、严密,防止漏水,以免影响边坡稳定性。为防止物体坠入降水井内,降水井用井盖封口。
7 群井降水
1、观察井。中间观察井可兼做降水井,待水位降深较慢时可利用观察井降水。 2、各井点应设置单独用开关箱,做到一机一闸一保护,以期达到安全用电和停泵与开泵的用电要求,并在主干集水管与降水井管连接处设置球型阀或将水管上弯止点高于主干集水管50cm,以防某井需要停泵时,主干集水管内的水倒流到该井内。 3、电源。为确保降水井作业的连续性,需准备发电机,以备停电时使用。 4、在基坑进行开挖前15天,开始降水,满足地基土固结排水的时间。 J 5、降水工程应分阶段进行,第一阶段降至设计降水深度的1/2处,且保持该水位一个月左右,再进行第二阶段降水,直至降到设计深度,并保持稳定。
6、当观察井中的水位超过设计降深时,要即时调节水泵的开启数量,稳定设计降深水位。 7、群井降水开始后,建设单位或监理单位应及时通知观测单位。观测单位应按要求的时间,对相邻建筑进行沉降观测,观测数据应及时上报建设方、监理方、施工方、降水施工方。 8、根据观测单位提供的观测数据,如果通过验算接近地基变形允许值,应立即停泵,恢复其地下水原水位,另行采取回灌措施。 7、停止降水日起:依据建筑物设计单位的通知。
8 降水检测与维护
1、开始降水前应统测一次自然水位,抽水开始后,在水位未达到设计降水深度以前,每天观察三次水位。 2、当水位已达到设计降水深度,且趋于稳定时,可每天观察一次,在受地表水体补给影响的地区或在雨季时,观察次数宜每天2~3次。 3、根据水位、水量监测记录,查明降水过程中的不正常状况及其产生的原因,及时采取调整补充措施,确保达到降水深度。 R 4、降水期间应对抽水设备和运行状况进行维护检查,发现问题及时处理,使抽水设备始终处在正常运行状态。 C 5、抽水设备应进行定期保养,降水期间不得随意停抽。在更换水泵时,应测量井深,掌握水泵安装的合理深度,防止埋泵和掉泵。 6、注意保护井口,防止杂物掉入井内,经常检查排水管、沟,防止渗漏,冬季降水,应采取防冻措施。 7、另外备用3~4台泵组及时快速更换有故障的泵组。 9 施工计划
9.1施工进度计划
降水井施工工期计划15天,降水时间预计3个月。 9.2设备计划
9.3劳动力计划
序号 1 2 3 工种 钻工 电工 普工 人数 4 1 6 备注 序号 1 2 3 机械装备名称 钻机 全站仪 潜水泵 型号规格 NTS-355 QY15-26-2.2 数 量 1台 1台 16台 4 5 专职安全管理人员 现场管理人员 1 1 10、施工安全保证措施
1)成立以项目经理唐勇任组长,组员由郝川、李友旗、刘文华、张西宝、张亚森组成的安全领导小组。
2)对所有施工人员进行安全知识教育,使每个人员都树立安全生产的意识。把安全与质量放在同等重要的地位上。
3)安装维修或拆除临时用电工程,必须由持证电工完成,其它人员不得随意接电。 4)每台用电设备应有各自的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
5)操作人员应按章操作,不得随意改拆设备,使用过程中不得超出设备自身性能。 6)施工人员必须配戴安全帽等必要的防护用品。 7)所有电器、线路应定期检查,发现问题立即处理。
8)实行信息化施工的原则。及时将降水井水位等情况报告给监理、设计和建设单位等各相关单位。
11、施工应急预案
1、应急组织机构
根据本工程的具体情况,成立项目应急组织机构,由项目经理负责并指定现场经理具体负责实施。由项目现场技术负责、专职安全员、各专业作业队等各方面的管理人员组成应急组织机构。
组织机构表
职 务 项目负责 现场技术负责 专职安全员 施工员 施工班组长 报警电话:
姓 名 唐 勇 郝 川 张西宝 李友旗 马青山 火 警 119 报警求助 110 医疗救护 120 2、各级职责 ①项目经理的职责
接到报警后,迅速奔赴现场,根据现场情况,初步组织指挥抢险救援,采取果断措施,控制现场形势并对周边建筑物受损情况作出判断,决定是否将事故影响范围内的居民搬离场地。
②专家组的作用
立即组织可以邀请到的相关专家人员到现场察看实际情况,通过专家组讨论确定下一步抢险救援措施。
③项目现场技术的职责
配合项目经理开展抢险救灾工作,组织现场人员及相关设备进行抢险,确保在短时间内使基坑得到安全。
④技术负责人的职责
配合项目经理开展抢险救灾工作,将专家组的讨论结果形成书面文件,以指导现场实施,避免因抢险出现次生危害。
⑤物资部的职责
负责抢险物资的及时供应。 ⑥工程部的职责
负责抢险方案的现场确定和各种计划编制,负责抢险工作的现场指挥和抢险人员的安排,把现场物资材料及时运到安全地点,将损失减小到最低程度。
3、应急劳力和材料准备 ①应急劳力准备
发现险情,项目部应及时就近抽调人力,以保证抢险工作的顺利进行。 ②应急材料准备
为救援行动提供物质保证,其中包括应急抢险器材、救援防护器材,配备钢筋、水泥、砂石等原材、铁锹、手镐、大锤、雨鞋、棉衣、草袋子、安全绳索、手电、手推车、对讲机、简单包扎治疗药具、药品等器材。 4、边坡或周边建筑设施变形破坏
①土方滑坡
土方挖运时如出现滑坡迹象(如裂缝、滑动等)时,应立即采取下列措施: (1)暂停施工,必要时,所有人员和机械撤至安全地点;
(2)通知现场管理人员,迅速采取处理措施,如用挖掘机在坡脚迅速回填; (3)根据滑动迹象设置观测点,观测滑坡体平面位移和沉降变化,并做好记录。 ②地表裂缝
在整个施工开挖过程中,应连续观察邻近地表、地物的开裂、变形情况。一般情况下,地表发生细小裂缝和紧靠基坑的一般建筑物出现装修层的轻微开裂可以视作正常,但必须密切追踪发展趋势并及时采取特殊处理措施。并应做好地面排水工作。
雨后出现的地表裂缝,如果经过观察,不发生继续增大,必要时灌注水泥净浆,以尽最大可能地封堵地下和近地表处的裂缝,同时可防止地表水进一步渗入坡体。 ③冬期施工主要应做好防火、防寒、防毒、防滑等工作
(1)冬期施工作业层和运输通道应加设防滑措施,及时清除冰雪,并按需要设置挡风设施。
(2)易燃材料应注意经常清理,不得随意生火取暖,保证消防器材和水源的供应,并保证消防通道的畅通。
(3)要防止一氧化碳中毒,亚硝酸盐和食盐混放误食中毒。 ④停水停电
可在工地附近或现场预备发电机一台,以防止突然停电。
12、质量保证措施
该工程施工必须坚持质量第一的原则进行,保证边坡和边坡上的建(构)筑物在地基基础施工期间安全可靠;保证基坑内地下水位在基坑底面0.5m以下。为保证工程质量提出以下几点措施:
①建立完整的质量保证体系,健全质量管理网络,实行三级质量管理体制,即各工序班组自检、交接互检;现场质检员复检;项目负责或技术负责抽检。层层把关,责任到人。
②在编班上配备素质高,责任心强的管理人员,配备合理优良的施工设备。 ③在施工前,对全体施工人员均进行一次质量意识教育,明确各部门、各责任者职责;并在施工中定期开展质量活动。
④严格执行质量标准,按照工序施工,每一道工序施工前由技术人员作好技术交底,
施工中进行督促、检查,并自觉接受各监理单位的监督。
⑤各工序施工结束,均需经质检员检查,合格后通过监理单位认可方可转入下道工序施工,并作好施工记录和检查验收记录。
⑥施工中,作好各种施工记录和检查、验收记录,建立施工技术档案。
13、安全保护及措施
该工程必须做到安全生产,文明施工,不出人身机械事故,为确保安全生产,施工顺利进行,提出以下要求和措施:
①施工前对全体施工人员均进行一次劳动纪律和安全生产教育,认真学习有关安全规章制度及施工安全操作规程,做到安全生产,人人有责,并定期召开安全工作会议,定期开展现场安全检查活动。
②项目部设专职安全员。班组组长为兼职安全员,服从项目安全员的监督、检查和指导。
③做好施工前对各班组、施工人员的安全技术交底,并办理签字手续。
④供电线路要妥善安置,电器设备必须配有漏电保护装置,有防雨措施,非电工不得接线。机械必须有专人分管,操作人员相对固定,无特殊情况不得更换。
⑤现场施工人员必须着劳保用品,配戴安全帽,高空作业必须系安全带。
⑥安全员、兼职安全员要经常检查,预防事故苗头,对机械、电器运转不良或安全设备不力者及时更换或修理。
⑦在施工现场范围内,搭设明显标志,保证行人和施工人员的安全,夜间施工必须有足够的照明。
14、职业健康安全管理
14.1职业健康安全目标:杜绝任何机械及人身事故. 14.2危险源清单见表4。
表4 勘察工作危险源清单
序号 1 2 作业活动 降水井成井 危险因素 不按规定使用防护用品 施工现场周围闲杂人员围观 可能导致的事故 人身伤害 人身伤害 3 4 5 6 7 、降水设备安装、降水运行值班 锅锥钻机传动暴露 基坑高边坡坠落 打断地下管线 机械设备漏电 基坑、周边高楼高空坠物 人身伤害 人身伤害 机械或人身伤害 机械或人身事故 人身伤害 14.3安全保证措施
⑴教育施工人员遵守国家、院队及项目部的各项法律、法规及各项制度; ⑵明确所有人员岗位责任,提高员工责任心,调动其劳动积极性。
⑶工地所有员工必须树立安全第一的思想,严格按照各项安全施工要求执行并操作,确保安全施工。
⑷坚持预防为主,防消结合的原则,杜绝火种、火源进入施工现场。 ⑸进入工地必须佩戴安全帽,着劳保工作服,服从工地安全管理。 ⑹施工现场设置警戒线及警戒标示牌,严禁闲杂人员进入施工现场。 ⑺开工前检查钻机及试验设备是否正常工作,防止人身伤害。
⑻成井钻孔之前充分勘查工地现场,查明地下管线分布,防止机械和人身伤害。 ⑼加强设备的维修和保养,保证设备100%的完好率。 ⑽加强安全检查,消除事故隐患,以免影响工程进度。 ⑾采取其它有利于工程安全的相关措施。
15、环境保护及措施
环保方针:严格规范,文明施工,美化现场,保护环境。环境保护管理严格执行GB/T24001环境管理体系。
1、环境保护责任目标
1.1、噪音控制:噪音排放达到《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)的要求。
1.2、现场扬尘排放达标:现场施工扬尘排放达到当地环保机构的粉尘排放标准要求。 1.3、运输遗撒达标:确保运输无遗撒。
1.4、施工现场夜间无光污染:施工现场夜间照明不影响周围环境。 1.5、杜绝施工现场火灾、爆炸的发生。
1.6、固体废弃物实行分检制,在内部回收利用。 2、降低噪声措施
2.1、对于基础施工阶段,我们在施工机械方面不仅考虑技术上的要求,而且选择性能良好的施工机械,减少噪音源,搬运物体及安拆机械设备等时要轻拿轻放。
对施工中产生较大噪音的施工项目安排在白天施工,并根据施工部位对周边的影响程度,搭设临时降噪网。
2.2、高噪音设备实行封闭式隔音处理。
2.3、车辆进入现场时速不得超过15公里,所有车辆不得鸣笛。
2.4、主动与政府部门联系,积极和政府部门配合,处理好噪音污染问题,加强对职工的教育。