案例1
如图所示混凝土板配钢筋,板底主筋端部锚固(二分之一梁宽与5d)取大值,板中配筋均为一级钢筋,端部均设置180度弯钩6.25d,板保护层为15mm,图中红线范围内设置分布钢筋Φ6.5@300,分布钢筋与主筋搭接200mm(钢筋线密度=0.617d*d)。请计算①②③号钢筋和分布钢筋的工程量。
1#钢筋:纵向钢筋
1)单根长度=7.8-0.12*2+0.12*2+6.25*0.01*2=7.925m 2)根数=((7.8-0.12*2-0.05*2)/0.2)+1=38 3)1#钢筋工程量=7.925*38*0.617*d*d=185.81k
2#钢筋:横向钢筋
1)单根长度=7.6-0.12*2+0.12*2+0.65*0.008*2=7.7m 2)根数=(((3.9-0.12*2-0.05*2)/0.2)+1)*2=58
3)2#钢筋工程量=7.7*58*0.617*0.8*0.8=115.54kg
3#钢筋:支座负筋
1)单根长度=1.1*2+(0.32-0.015*2)*2=2.38m 2)根数
=(((3.9-0.12*2-0.05*2/0.15)+1)*4+(((7.6-0.12*2-0.05*2)/0.15)+1)*3=100+150=300 3)3#钢筋工程量=2.38*250*0.61*1*1=367.12kg
4 分布筋
L=(3.9-1.1*2+0.2*2)*((1.1-0.12-0.05)/0.3+1)*4+(7.6-1.1*2+0.2*2)+((1.1-0.12-0.05)/0.3+1)*4=158m
G=158*0.617*0.65*0.65=41.25kg
案例2
某两层钢筋混凝土框架结构建筑柱定位及配筋图如下图,计算对象为该两层框架结构建筑中的两根混凝土柱Z3.已知:该框架层高均为3.9米,室内地坪为±0.00,柱基顶标高为-0.60m,柱基深度为0.5m,基础混凝土保护层取40mm,框架梁高均为500mm,柱竖向钢筋每层在一个截面绑扎搭接,Lae=30d,修正系数为1.6,基础插筋弯折a=300mm,柱混凝土保护层为30mm,柱顶竖筋弯锚12d,箍筋加密区为:首层柱下部为Hn /3,其余位置为max(Hn /6,梁高,500),箍筋一个弯钩长度为11.9d。钢筋线密度:22为2.98Kg /m ,8为0.395Kg /m
2015造价员资料及答案