水平供电动力电缆调整方案及施工安全技术措施 因副井提升机安装完毕后,紧接工序就是拆除主井井架及井筒设施,其中涉及主井井筒两路MYJV42-8.7/10-3*185高压电缆需要拆除回收,此两路高压电缆为井下280变电所两路高压进线,拆除此电缆势必会影响井下280变电所供电,为了保证井下280变电所正常供电,计划用副井已经下放的4根MYJV42-8.7/10-3*95潜水泵高压电缆的其中2根代替主井井筒两路为280变电所供电。具体方案如下:

一、概况

待副井井塔潜水泵房变电所形成后,利用两路潜水泵电源线作为280变电所供电电源。潜水泵电缆总长为1200米,地面预留60米,井筒934米,井下预留长度为206米。

二、施工方案

井下潜水泵房两路电缆通过副井井筒与管子道连接处、潜水泵房管子道、东翼回风石门下山绞口、主风贯通联巷向底弯道处铺设,在电缆末端处放置两台400A10Kv接线盒,然后将主井井筒两趟电缆按照适当的长度截取后接至这两台接线盒。

电缆改造搭接时原主井供电动力电缆必须一路带电另一路停电,对停电的一路电缆进行改造,对改造完成的一路通电合相调试完成后才能对剩余的一路电缆进行改造。

三、施工时间及地点

1、施工时间:2016年月日

2、施工地点:潜水泵房管子道与副井井筒交叉处至主风贯通巷底弯道处。

三、施工组织机构

组长:陈其永

副组长:杨学明、白应东

技术人员:马骞、杨长寿

成员:机运队维修电钳工

四、施工前准备: