10 受电前要通知有关的施工单位禁止在受电范围内工作; 11 对于受电区域要有专人监护; 六、 1

组织结构与分工 受电指挥小组 总 指 挥: 组 长: 副 组 长: 成 员: 2

分工

A 负责停电、受电的指挥协调工作; B 协调;

C 受电指挥小组组长负责受电过程中的召集工作和总指挥工作;

D 负责所有施工、试验、受电过程中的指挥工作,同时负责受电全过程配合及缺陷处理工作;负责断电、送电操作。 七、 序号 防事故措施 事故分类 危险描述 直接对人身和设备造1 电气误操作 成伤害,影响整个系统的正常运行 直接对人身和设备造2 火灾 成伤害,影响整个系统的正常运行 电气设备爆炸 控制措施 严格执行运行操作票制度,受电过程中要统一指挥,分工明确 完善各区域的防火设备,按时巡视受电区域的安全状况,对重点区域安排专人监护 严格执行停送电程序,调试人人身伤害 员对受电设备保持一定的安全距离 检查电流互感器的接线情况,电流互感器二次侧开路 产生高电压危及人身和设备的安全 严禁二次侧开路和加装熔断器,二次侧必须接地良好,及时准确的巡视相关设备的运行情况 责任单位 3 4 电压互感器5 二次回路短路 产生大电流危及人身和设备的安全 检查电压互感器二次侧的接线情况,及时准确的巡视相关设备的运行情况 保证保护定值的正确性和电压互感器二次接线的正确性,禁止在电子设备间及控制室适用无线通讯设备 检查设备的“五防”措施的正确性,接地线记录及时、接地拆除及时。 继电保护装影响系统的正常运行,6 置误动、拒动 接地刀闸未7 分开、接地线未拆除 八、 1

危及人身和设备的安全 产生大接地电流危及人身和设备的安全 安全组织机构、职责及控制目标 安全组织机构

按照公司安全体系文件的要求,结合本期工程受电实际情况,建立安全管理体系,全面贯彻执行国家和行业有关安全技术管理的标准、规程、规范、导则及发电厂有关安全生产管理规定和制度,认真落实业主和监理要求,保证项目受电工作的安全进行。

项目经理 现场经理 安全专责工程师 电 气 负 责 人 施 工 负 责 人

2

组长安全管理职责

指挥积极组织全体受电、试运人员学习、贯彻执行国家和上级单位发布的法令、法规、规章制度,领会环保政策,确保安全调试。

在负责编制质量技术文件时,充分体现“安全第一预防为主”的指导方针,把“保人身安全、设备安全”作为工作的重中之重。严格技术交底和安全交底制度、两票三制制度,真正把安全工作放在各项工作的首位。 3

安全工程师职责

全面检查、落实受电、试运应具备的条件,做到道路畅通、照明充足、消防设施配置到位、受电区域有效隔离。定期和不定期组织对受电、试运工作的安全检查,通过查思想、查措施、查隐患、查整改等有效措施,使受电、试运安全工作有序展开。 4

专业负责人安全职责

在受电总指挥的领导下,负责编制受电、试运措施和方案,做到技术措施和安全措施的有机结合。把受电、试运安全目标分解到具体受电、试运措施和实际受电、试运工作中。对参加受电、试运人员进行技术和安全交底。保证1TM、2TM、TM变压器安全投运。 5

安全目标

调试过程中应在业主的安全目标范围内制定相应的详细目标,确保:

零负伤率 零死亡率

杜绝重大交通和火灾事故 杜绝设备的损坏事故 创造安全文明的调试现场

因调试原因造成安全事故和污染事件为零

九、 附表:(危险源辨识与评价价表)

危险源辨识与评价价表

序号 作业活动 危险源 分类 可能导致事故 控制措施 危险性评价 判断 D=LEC L 1 2 3 4 调试、试运 热工保护单元件校验 运行设备检修时不办理工作票 装置绝缘受损和地线不牢固,引起漏电 管理性缺陷 物理性/设备、设施缺陷 各类事故 装置损坏 设备损坏、人员伤亡 仪器损坏、人员伤亡 1、编制安全施工措施,安全技术交底主要内容;2、运行设备检修时必须严格执行作业票制度;3、加3 强现场的监督检查。 电力安全规程/安全管理制度/操作规程 定期对试验装置进行检查,使用前接牢地线,禁止使用夹子线接引,回路接好后做短路试验,试验正确方可工作 试验前检查试验接线无误后方可工作,防止二次回路 试验前设置防护围栏或警戒区,要由专人监护,必须在试验前检查防护用品的绝缘情况,正确操作 3 试验前检查试验接线无误后方可工作,防止二次回路,正确操作 试验前检查试验接线无误后方可工作,防止二次回路,正确操作 严格按带电措施执行,悬挂明明显线标志牌 带电作业必须有监护人、设置明显标识,安早工作票进行操作,防止走错间离 3 3 3 3 3 3 3 7 7 1 7 63 63 9 63 一般 一般 一般 一般 3 3 7 63 3 E 6 3 C 7 7 D 126 一般/重要 重要 63 一般 一般 5 6 7 8 9 物理性/设备、设施二次开路产生高电压、缺陷 CT试验 地线不牢固引起漏电 设施二次短路、地线不牢固物理性/设备、缺陷 PT特性试验 引起漏电 无防护围栏或警戒绳、无监护人、防护用品不物理性/设备、设施合格(绝缘鞋、绝缘手缺陷 PT耐压试验 套不绝缘)误操作 物理性/设备、设施缺陷 直流系统调试 误操作、短路 物理性/设备、设施不停电电源调缺陷 试 短路 物理性/设备、设施缺陷 调试带电 走错间隔、误操作 走错间隔、误操作、带物理性/设备、设施电作业、无监护人、无缺陷 调整试运 明显标识 3 3 3 3 7 7 63 63 一般 设备、仪器损坏、人员伤亡 设备损坏、人员伤亡 设备损坏 设备损坏、人员伤亡 设备损坏、人员伤亡 一般