工程 编制:审核:批准:变 压 器 受 电 、 试 运 方 案 年 月 日
目 录
一、 电气系统简介 .............................. 错误!未指定书签。 二、 编制依据 .................................. 错误!未定义书签。 三、 受电前的准备工作 .......................... 错误!未指定书签。 四、 施工工序及要求(以首站为例) .............. 错误!未指定书签。
1 首站1#变压器(1TM)受电: ........................... 错误!未指定书签。 2 首站2#变压器(2TM)受电、试运: ..................... 错误!未指定书签。
五、 安全措施 ................................. 错误!未指定书签。 六、 组织结构与分工 ........................... 错误!未指定书签。
1 受电指挥小组 ......................................... 错误!未指定书签。 2 分工 ................................................. 错误!未指定书签。
七、 防事故措施 ............................... 错误!未指定书签。 八、 安全组织机构、职责及控制目标 ............. 错误!未指定书签。
1 安全组织机构 ......................................... 错误!未指定书签。 2 组长安全管理职责 ..................................... 错误!未指定书签。 3 安全工程师职责 ....................................... 错误!未定义书签。 4 专业负责人安全职责 ................................... 错误!未指定书签。 5 安全目标 ............................................. 错误!未指定书签。
九、 附表:(危险源辨识与评价价表) ............ 错误!未指定书签。
变压器受电、试运方案
一、
电气系统简介
该项目共计3台800kVA变压器,其中生水软水换热站变压器1台,电源取自供热首站12G高压柜;
供热首站变压器2台,低压系统采用单母线分段运行,当其中一台变压器故障时由另一台负担全部负荷。 二、
编制依据
设计的电气施工图纸和厂家资料;
《电气安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-1991) 《继电保护和安全自动装置技术规程》(DL 400-91) 《继电保护效验规程》(GB/T14285-1993)
《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(1996版) 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》
《电力建设安全工作规程第一部分:火力发电厂》(DL5009、1-2002) 三、
受电前的准备工作
1 9G、10G、12G高压柜安装完毕,变压器(1TM、2TM)安装完毕; 2 9G、10G、12G至后台通讯管理机通讯电缆敷设完毕;
3 9G、10G、12G高压柜本体、断路器、互感器、避雷器高压试验完毕; 4 采用临时-220V接入G20、G21继保装置,进行后台组态、动作试验完成; 5 出线电缆耐压试验完毕合格; 6 变压器试验合格;
7 9G、10G、12G高压柜、变压器卫生合格,防火封堵严密。 四、 1
施工工序及要求(以首站为例) 首站1#变压器(1TM)受电: A 检查9G高压柜断路器应在试验位置;
B 检查首站1#变压器(1TM)高、低压绕组绝缘应良好,检查高压电缆绝缘应良好,检查完毕关闭变压器柜门;
C 将首站1#变压器(1TM)低压进线柜(1ALP1)断路器退出至试验位置; D 检查低压Ⅰ段母线绝缘应良好;
E 将9G高压柜手动/远程开关置于“手动”位置,按“实验位置合闸按钮”合闸和“分合闸开关”分闸进行模拟合分闸,检查状态和位置应正确;
F 将9G高压柜断路器推入至工作位置,;
G 合9G高压柜断路器,对变压器进行冲击试验,检查变压器有无异响等异常现象和继电保护有无异常动作,变压器带电5min钟后分断9G高压柜断路器;
H 再5min钟后重复G步骤,连续3次后变压器冲击试验完毕;
I 再次合9G高压柜断路器,变压器正式带电运行,在变压器低压测效验相序是否正确,如不正确应分断9G高压柜断路器,并将断路器退出至实验位置加挂“线路检修,严禁合闸”标志牌,同时将接地刀闸转换到闭合位置,派专人守护后在变压器高压侧调换相序;
J 相序正确后将低压进线柜(1ALP1)断路器推入工作位置并合闸,检查相应表计应显示正常;
G 合1TM变压器温控器电源,在温控器上模拟高温信号9G高压柜保护装置应有相应报警;在温控器上模拟超高温信号,9G高压柜保护装置应有相应跳闸信号并同时9G高压柜断路器跳闸、低压进线柜(1ALP1)断路器失压跳闸;
H 将9G高压柜继保事故复位后合闸,将低压进线柜(1ALP1)断路器合闸,将温控器电源投入;
I 待变压器温度稳定后进入正常运行,1TM受电、试运工作完成; 2
首站2#变压器(2TM)受电、试运: A 检查10G高压柜断路器应在试验位置;
B 检查首站2#变压器(2TM)高、低压绕组绝缘应良好,检查高压电缆绝缘应良好,检查完毕关闭变压器柜门;
C 将首站2#变压器(2TM)低压进线柜(2ALP1)断路器退出至试验位置; D 检查低压Ⅱ段母线绝缘应良好;
E 将10G高压柜手动/远程开关置于“手动”位置,按“实验位置合闸按钮”合闸和“分合闸开关”分闸进行模拟合分闸,检查状态和位置应正确;
F 将10G高压柜断路器推入至工作位置,;
G 合10G高压柜断路器,对变压器进行冲击试验,检查变压器有无异响等异常现象和继电保护有无异常动作,变压器带电5min钟后分断10G高压柜断路器;
H 再5min钟后重复G步骤,连续3次后变压器冲击试验完毕;
I 再次合10G高压柜断路器,变压器正式带电运行,在变压器低压测效验相序是否正确,如不正确应分断10G高压柜断路器,并将断路器退出至实验位置加挂“线路检修,严禁合闸”标志牌,同时将接地刀闸转换到闭合位置,派专人守护后在变压器高压侧调换相序;
J 相序正确后将低压进线柜(2ALP1)断路器推入工作位置并合闸,检查相应表计应显示正常;
G 合2TM变压器温控器电源,在温控器上模拟高温信号10G高压柜保护装置应有相应报警;在温控器上模拟超高温信号,10G高压柜保护装置应有相应跳闸信号并同时10G高压柜断路器跳闸、低压进线柜(1ALP1)断路器失压跳闸;
H 将10G高压柜继保事故复位后合闸,将低压进线柜(1ALP1)断路器合闸,将温控器电源投入;
I 在低压母联柜检查低压Ⅰ段、Ⅱ段母线电压、相位应一致,如不一致应分断10G高压柜断路器,并将断路器退出至实验位置加挂“线路检修,严禁合闸”标志牌,同时将接地刀闸转换到闭合位置,派专人守护后在变压器高压侧调换相序;
J 待变压器温度稳定后投入正常运行,2TM受电、试运工作完成; 五、
安全措施
1 厂用受电范围内道路通畅,照明充足,通讯无阻,消防设施齐全;
2 所有受电区域应加挂“止步、高压危险”告示牌,受电区域与施工区域应加安全隔离标志,并应有专人监护和巡视;
3 所有受电设备应加挂“有电危险”或“盘柜已带电、高压危险”警告牌; 4 在集控室、网控控制屏、备用电源进线开关柜等加挂“有人工作,禁止合闸”警告牌;
5 受电时,所有就地操作必须在监护下由相关单位人员执行,远程操作由中节能运行人员通过微机后台执行;
6 受电期间就地一次设备应配置巡视人员,其职责是发现异常情况及时报告,试验人员停止试验,待查明原因处理完毕再继续进行试验;
7 对不受电的设备开关应拉至检修位置,接地刀闸操作机构要用挂锁锁住; 8 所有参加受电的试验人员在受电前应进行一次统一的技术和安全事宜交底,明确分工,各负其责;
9 应详细编写好操作票并严格按此执行;