可以实现互为备用的进线、母联、桥开关等多种备自投形式,提高备自投的效率,减轻运行维护的工作量。
装置为变电站综合自动化系统设计,具有完善的通信接口,同时提供工业以太网、RS485通信接口,采用DL/T667-1999(idt IEC-60870-5-103)、保护94通信规约,实现网上数据共享。其中,以太网数量可以根据需要选择使用单以太网,还是双以太网。
特点
? 采用高性能DSP,有效地加快了数据处理速度,既能满足保护的实时性的要求,又可满足测量高精度的要求;
? 每周波32点采样速率,动态频率跟踪,保证了遥测的精度和响应速度,同时使保护捕获暂态信号的能力大大提高;提高了暂态保护的性能;
? 记录故障录波数据,方便再现故障的过程,有效协助您分析故障; ? 具有测量和控制功能,能够实现遥测、遥信和遥控功能; ? 出口可编程,出口可灵活配置;
? 多级密码防护系统,保证系统的安全运行,同时保证了操作的安全性;
? 丰富的在线帮助系统,无需说明书也可轻松使用装置;
? 具有完整的事件记录和操作记录,记录信息掉电保持达十年以上; ? 可同时支持工业以太网和RS485现场总线网,通信可靠、实时; ? 支持IRIG-B码对时,保证了极高的对时精度;
? 具有通讯对点功能,在无外加信号时可测试通讯点号的正确性; ? 实现装置硬件状态自检,可检测装置通信、时钟的正确性; ? 辅助软件DRS Express可帮您十分方便的调试、维护、故障分析; ? 采用全封闭机箱、整面板设计,外型小巧、美观,结构新颖; ? 高抗干扰、抗震动、宽温设计,满足就地安装的技术要求。 功能选型表
TDR933系列备自投装置功能选型如下列各表所示。 功 能 TDR933A 33B TDR933C TDR933D TDR9 双电源进线互投功能 双电源母联自投功能 三电源带备投优先级的进线互投功能 三电源带备投优先级的母联自投功能 (单母)三电源带备投优先级的进线互投功能 供电电源恢复 复合电压方向过流保护 TV断线判断 过电流闭锁备自投 过负荷联切 额定电压
技术参数 额定直流电压 工作电源 额定交流数据 a) 交流电流 b) 交流电压 c) 频率 功率消耗 直流工作电源
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100V ? ? ? ? 100V ? ? ? ? 100V ? ? ? ? ? 100V DC220V或DC110V(订货注明)
5A或1A(订货注明) 100V或1003V
50Hz
正常工作时,不大于10W
保护动作时,不大于15W 交流电流回路 交流电压回路 光电隔离输入
不大于0.5VA/Φ 不大于0.5VA/Φ 5mA/路
保护部分精度 电流定值精度 电压定值精度
≤2.5%或0.02IN; ≤2.5%或0.002UN;
≤2.5%或0.002IN;
零序电流(不接地)定值精度 角度误差 时间精度
≤3°;
≤1%或±30ms(反时限保护:≤5%或40ms);
≤40ms; ≤0.01Hz; ≤5%;
速断动作时间 频率精度 滑差精度 温度变差 条件时)。
测控部分精度 交流量精度
不超过2.5%(在正常工作环境温度范围内,相对于基准大气
≤0.2%; ≤0.5%;
有功功率、无功功率 功率因数 频率分辨率
≤0.5%;
≤0.01Hz; ≤1ms。
事件顺序记录分辨率 开关量输入 输入类型 工作电压 输出容量
无源 DC24V
出口继电器(可选直流操作回路或交流操作回路): 1.直流操作回路: 输出类型
有源
DC220V,5A ,不断弧
机械5×107次,电气105次
触点额定容量
输出继电器动作寿命 2.交流操作回路: 输出类型
无源
AC250V,5A,感性负载
触点额定容量
输出继电器动作寿命 3.信号继电器: 输出类型
机械5×107次,电气105次
无源(空接点)
AC250V,5A或DC30V,5A
机械5×107次,电气105次
触点额定容量
输出继电器动作寿命 通信接口 1.RS485 数量
1
1200~9600bps 1km
波特率
最大电缆长度 2.以太网 数量
1或2 10/100Mbps 100m
波特率
最大电缆长度 电气环境 直流电源
在正常工作条件下,直流电源消失10ms,保证装置不失电,不误动。 直流电源允许偏差:-20% ~ +15%;
交流纹波系数:纹波系数不大于5%,装置正常工作。 绝缘电阻
在正常试验大气条件下,装置的带电电路部分和非带电金属及外壳之间,以及电气无联系的各电路之间,根据被测试回路额定绝缘电压等级,分别用开路电压250V或500V的兆欧表测量绝缘电阻值;正常试验大气条件下,不同额定电压等级的各回路绝缘电阻应不小于下表中的规定值。
被试电路 直流电源-地 交流回路-地 开出回路-地 绝缘电阻要求 MΩ ≥50 ≥50 ≥50 开入回路-地 各回路之间 介质强度
≥50 ≥50 在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz,历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象;试验电压值见下表。
被试电路 直流电源-地 交流回路-地 开出回路-地 开入回路-地 各回路之间 冲击电压
在正常试验大气条件下,装置的直流输入回路、交流输入回路、信号输出触点诸回路对地以及回路之间,能承受(1.2/50)μs的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压5kV,无绝缘损坏。
静电放电抗扰度试验
装置能承受GB/T14598.14-2010( idt IEC60255-22-2:2008)中规定的严酷等级为Ⅳ级,即接触放电试验电压为8kV、允许偏差±5%,空气放电试验电压为15kV、允许偏差±5%的静电放电干扰试验。
射频电磁场辐射抗扰度试验
装置能承受GB/T14598.9-2010( idt IEC60255-22-3:2007)中规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验,即试验场强为10V/m。
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
装置能按GB/T14598.10-2012( idt IEC60255-22-4:2008)中规定的严酷等级为A级快速瞬变干扰试验,即试验电压为4kV,允许偏差±10%。
浪涌(冲击)抗扰度试验
装置能按GB/T14598.18-2012( idt IEC60255-22-5:2008)中规定的严酷等级为Ⅲ级浪涌(冲击)干扰试验。
振荡波抗扰度试验
试验电压(V) 2000 2000 2000 500 2000
装置能承受GB/T14598.13-2008( idt IEC60255-22-1:2007)规定的1MHz和100kHz脉冲群干扰试验。试验严酷等级为Ⅲ级,试验电压共模2.5kV,差模1kV。
脉冲磁场抗扰度试验
装置能承受GB/T17626.9-2011( idt IEC61000-4-9:2001)规定的Ⅴ级脉冲磁场干扰试验。
射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
装置能承受GB/T14598.17-2005( idt IEC60255-22-6:2001)规定的Ⅲ级射频场感应的传导骚扰干扰试验。
工频抗扰度试验
装置能承受GB/T14598.19-2007( idt IEC60255-22-7:2003)规定的A级工频干扰试验。
传导与辐射发射限制试验
装置能承受GB/T14598.16-2002( idt IEC60255-25:2000)规定的A类电磁发射试验。即传导发射:150kHz~30MHz;辐射发射:30MHz~1000MHz。
正常工作大气条件
a) 环境温度: -25~+55℃; b) 相对湿度: 5%~95%; c) 大气压力: 80kPa~110kPa。 机械环境
a) 工作条件:能承受严酷等级为Ⅰ级的振动响应、冲击响应; b) 运输条件:能承受严酷等级为Ⅰ级的振动耐久、冲击耐久、碰撞。