好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

【建筑电气工程类】变电站电气施工部分强制性条文执行记录精编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(建筑电气工程)变电站电气施工部分强制性条文

执行记录

4.2变压器

4.2.1本条适用于油浸式变压器、电抗器、互感器施工质量强制性条文执行、记录。 4.2.2油浸式变压器、电抗器、互感器施工质量强制性条文执行记录见表4.2.2。

表4.2.2电力变压器施工质量强制性条文执行记录表

工程名称 单位(子单位)工程名称 施工单位 太原东社110kv变电站1、2号主变扩建工程 主变安装工程 山西世纪新盛电力有限X公司 强制性条文规定 分部(子分部)工程名称 项目经理 执行情况 1#主变安装 胡志彪 相关资料 强制性条文内容 执行要素 执行情况 相关资料 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-1990 2.3.2当含氧量未达到18%之上时,人员不得进入。 2.7.1绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格后,方可注入变压器、电抗器中。耐压试验 不同牌号的绝缘油或同牌号的新油和运行过的油混合使用前,必须做混油试验。 混油试验 1、本体检查 2、冷却装置及附件检查 3、整体密封检查 现场观察 空气介质试验 现场观察检查 通水试验 通水试验记录: 消防设施检查记录: 安装记录编号:1#主变安装签证 注油前、注油后 现场监控 简化分析 注油前、注油后 变压器油试验报告编号:1#主变调试报告 施工记录编号: 2.10.2变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入运行。检查项目如下: 壹、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。 五、事故排油设施应完好,消防设施齐全。 事故排油及消防设施 七、接地引下线及和主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠。 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地;备用电流互感器二次端子应短接接铁芯和夹件接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子接地 符合设计 安装记录编号:1-2

地;套管顶部结构的接触及密封应良好。 电流互感器备用二次端子短接接地 套管顶部结构的接触及密封 良好 良好 九、分接头的位置应符合运行要求;有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正确。 分接头位置 有载调压切换装置 试验项目 17 动作可靠,指示位置正确。 齐全 安装记录编号:1-2 试验报告编号:1号主变调试报告 十三、变压器、电抗器的全部电气试验应合格;保护装置整定值符合规定;操作及联动试验正确。 传动试验 合格 保护定值 合格 试验报告定值单号: 传动试验记录编号: 1号主变调试报告 项目总工: 年月日

总工程师(副总监理工程师): 年月日

4.2变压器

4.2.1本条适用于油浸式变压器、电抗器、互感器施工质量强制性条文执行、记录。 4.2.2油浸式变压器、电抗器、互感器施工质量强制性条文执行记录见表4.2.2。

表4.2.2电力变压器施工质量强制性条文执行记录表

工程名称 单位(子单位)工程名称 施工单位 太原东社110kv变电站1、2号主变扩建工程 主变安装工程 山西世纪新盛电力有限X公司 强制性条文规定 分部(子分部)工程名称 项目经理 执行情况 2#主变安装 胡志彪 相关资料 强制性条文内容 执行要素 执行情况 相关资料 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-1990 2.3.2当含氧量未达到18%之上时,人员不得进入。 2.7.1绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格后,方可注入变压器、电抗器中。耐压试验 不同牌号的绝缘油或同牌号的新油和运行过的油混合使用前,必须做混油试验。 2.10.2变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可混油试验 1、本体检查 现场观察 安装记录编号:2#主变安装签证 注油前、注油后 现场监控 简化分析 注油前、注油后 变压器油试验报告编号:2#主变调试报告 施工记录编号:

投入运行。检查项目如下: 且不渗油。 2、冷却装置及附件检壹、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,查 3、整体密封检查 空气介质试验 现场观察检查 通水试验 通水试验记录: 消防设施检查记录: 五、事故排油设施应完好,消防设施齐全。 事故排油及消防设施 铁芯和夹件接地引出套管、套管的接地小七、接地引下线及和主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠。 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地;备用电流互感器二次端子应短接接地;套管顶部结构的接触及密封应良好。 套管及电压抽取装置不用时其抽出端子接地 符合设计 安装记录编号:1-2 电流互感器备用二次端子短接接地 套管顶部结构的接触及密封 良好 良好 九、分接头的位置应符合运行要求;有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正确。 分接头位置 有载调压切换装置 试验项目 17 动作可靠,指示位置正确。 齐全 安装记录编号:1-2 试验报告编号:1号主变调试报告 十三、变压器、电抗器的全部电气试验应合格;保护装置整定值符合规定;操作及联动试验正确。 传动试验 合格 保护定值 合格 试验报告定值单号: 传动试验记录编号: 2号主变调试报告 项目总工: 年月日

总工程师(副总监理工程师): 年月日

【建筑电气工程类】变电站电气施工部分强制性条文执行记录精编

(建筑电气工程)变电站电气施工部分强制性条文执行记录4.2变压器4.2.1本条适用于油浸式变压器、电抗器、互感器施工质量强制性条文执行、记录。4.2.2油浸式变压器、电抗器、互感器施工质量强制性条文执行记录见表4.2.2。表4.2.2电力变压器施工
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
63h3g0zurq5a66i6tmib553973044s01095
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享