好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变压器有载分接开关故障分析与维护

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

变压器有载分接开关故障分析与维护

李勇明

【摘 要】摘 要 在有载调压变压器中,有载分接开关是重要的组成部件,是变压器中唯一能够运动的主要组件,运行中切换频繁,发生渗漏油、拒动等异常、故障几率较高。随着社会进步,用户对供电可靠性、电压等电能质量要求越来越高。采取有载开关进行电压调整是提高电压质量最有效的措施。有载分接开关做好检修、维护工作,以保证有载分接开关能够始终处于安全状态去,而确保变压器的安全、稳定运行,提高供电可靠性、提高电压质量。 【期刊名称】科技传播 【年(卷),期】2012(000)022 【总页数】3

【关键词】关 键 词 变压器;有载分接开关;渗漏油拒动维护

【文献来源】https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_public-communication-science-technology_thesis/0201257339096.html

在电力系统中电压质量是电能质量重要指标之一。电力系统负荷波动较大,会引起系统电压大幅波动,为稳定电网的电压,提高电压质量,最有效的措施是用有载开关进行电压调整。有载调开关作为变压器的重要组件,它的稳定性、可靠性直接影响变压器安全稳定运行,影响整个电力系统电网电压质量水平。有载调开是变压器中,唯一能够运动的主要组件,调压切换频繁,发生渗漏油、拒动等异常、故障几率较高,在变压器的总故障中所占比例较高。因此,做好有载分接开关的日常检修、维护工作,提高有载分接开关健康水平,确保有载分接开关安全稳定运行显得非常重要。

1 有载分接开关的种类和切换原理

1.1 有载分接开关的种类

有载分接开关一般按过渡形式分为电抗式和电阻式有载开关;按结构形式分为复合式有载开关和组合式有载开关;按有载开关绝缘介质分为油浸式有载开关,真空有载开关,油浸式真空有载开关。目前在我国使用比较广泛的是电阻式有载分接开关,一般由过渡电路、选择电路和调压电路三个部分组成。过渡电路是跨接于分接间串接电阻的电路,对应机构是切换开关或选择开关;选择电路是为选择绕组分接头所设计的一套电路,对应的机构是分接选择器;调压电路是变压器绕组调压时所形成的电路,有载调压电路分为基本调压电路、三相调压电路、工业变压器调压电路、自耦调压电路等。 1.2 有载分接开关的切换原理

电阻式有载分接开关一般采用的是电阻过渡的原理,能够在变压器励磁或负载情况下改变变压器的匝数比,实现电压调整。因此他需要满足两个基本的要求:1)当在分解变换的时候,先要保证分接过程中不能够出现短路的情况;2)是在分解变换的时候,要保证负荷电流能够连续性的通过,不能够出现电流断开的情况。所以在有载分接的过程当中必定会出现某一时刻同时桥接两个分接的情况,以保证负荷电流能够连续性,当处在桥接的两个分接间的时候,必须以串联的方式加入电阻,从而来限制循环电流过高,确保不会出现分接间短路的情况,这样,就能够保证有载分接开关可以从上一个分接过渡到下一个分接。

2 常见故障分析及采取的相应措施

目前采取对于有载分接开关内部缺陷处理最直接的办法是吊芯检查,但在吊芯检查之前可以通过其他的技术手段先进行分析,如:波形的测试。

当分接开关处于切换的时候,它的电阻值随着时间的增加时有规律的变化的,我们可以通过这一变化采用波形来记录,并测试出动作的参数来与设计的参数作为比较,就可以判定出分接开关是否存在着动作异常的情况,抗电阻式的过渡波形图如下:

L是总的切换时间,一般在35~50ms。是分开侧主触头打开一直到闭合侧电弧触头过渡闭合所使用的时间,这段时间给分开触头的熄弧提供了时间,打开主触头的瞬间,它的两个触头会产生电弧,如果它们之间的断口不够大电弧就会重燃,反之就熄灭,当电流在一次过电流熄灭的时候,因为电流在触头断开的时候相位是随机的,所以就需要在所需要的时间不的小于10ms,这样就能够确保至少有一个电流通过零狐的时候能够熄灭,它是分开侧的电弧触头与闭合侧的电弧触头同时接通所需的时间,它的要求时间一般在3ms~7ms之间,这个时候有2个电阻是过渡并联的,因此它的阻值是前一过程的一半。 1)分接开关连动的原因和采取的措施

分接开关连动指的是发出了一个指令,不受控制的重复完成一个分接变换。造成这种现象的因素有许多,如交流接触器存在着不当的指示动作或顺序开关的故障、交流接触器存在油污现象或剩磁也易造成失电延时,都是造成分接开关连动的原因。而分接箱内部的交流接触器和微动开关的不可靠都,及在切换开关的地方有着螺丝松动及固定螺钉止动片的部分不够长等这些原因也很有可能会造成分接开关出现连动现象。

对于这一类情况,一般采取的措施是先检查交流接触器是否存在着卡滞或是延时的现象,查看顺序开关的动作是否出现了失误,将各个器件调整归位,或者是采用较小的剩余磁通量的交流接触器及形成一套回路串入到你电容中、交流

变压器有载分接开关故障分析与维护