三峡新能源金昌黄毛坡风电场工程 辽宁立德电力工程设计有限公司 序号 名 称 编 号 JGJ /T152-2008 JGJ 18-96 JGJ 22-95 JGJ/T 27-2001 JGJ 46-2005 JGJ 52-2006 JGJ/T 55-2001 JGJ63-2006 46 混凝土中钢筋检测技术规程 47 钢筋焊接及验收规程 48 钢管脚手架扣件 49 钢筋焊接接头试验方法 50 施工现场临时用电安全技术规程 51 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 52 普通混凝土强度配合比设计技术规程 53 混凝土拌合用水标准 54 建筑地基处理技术规范 55 建筑工程冬季施工规程 56 建筑抗震加固技术规程 57 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范 58 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 59 建筑施工现场环境与卫生标准 60 61 JGJ 79-2002 JGJ 104-97 JGJ 116-98 JGJ 128-2000 JGJ 130-2001 JGJ146-2004 建质(1994)102号 建质(1995)13号 变电站土建工程质量监督检查典型大纲 电力建设土建工程施工技术检验若干规定 62 《电气建设施工质量验收及评定规程》第一部分:DL/T5210.1-2005 土建工程. 63 给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 64 建筑给水排水及采暖工程施质量验收规范 65 给水排水构筑物工程施工及验收规范 66 室外硬聚氯乙稀给水管道工程施工及验收GB50242-2002 GB50141-2008 CFCS18-90 DL/T5215-2005 2008.6.16添加 DL/T5024-2005 JGJ130-2001 GB 50010-2002 GB/T50344-2004 规范 67 水工建筑物止水带技术规范 68 电力工程地基处理技术规程 69 建筑施工机件式钢管脚手架安全技术规范 70 混凝土结构设计规范 71 建筑结构检测技术标准 页 第 44
三峡新能源金昌黄毛坡风电场工程 辽宁立德电力工程设计有限公司 序号 名 称 编 号 JGJ 94-94 JGJ/T10-95 JGJ137-2001 JGJ74-2003 GB/T 50375-2006 变电工程分册 土建部分 变电工程分册 土建部分 72 建筑桩基技术规范 73 混凝土泵送施工技术规程 74 多孔砖砌体结构技术规范 75 建筑工程大摸板技术规程 76 建筑工程施工质量评价标准 77 国家电网公司标准化施工作业手册 78 国家电网公司施工工艺示范手册 79 清水混凝土工程施工工艺标准 80 清水混凝土工程施工技术及工艺 7.5质量保证技术措施 7.5.1 质量薄弱环节控制
1)制定质量薄弱环节对策,见表7-8《质量薄弱环节及对策表》,施工人员应根据质量薄弱环节对策制定相应的措施,质检人员应重点对以上环节进行重点检查控制。
质量薄弱环节对策表 表7-8 序薄弱 监督备对策 实施部门 号 环节 部门 注 1)原材料先做检验,按试验室的配合比试 配,试配试块经检验合格; 混凝土2)严格控制配合比和水灰比,每班日至少做1 质量不土建施工队 工程部 两次坍落度试验和配合比检查; 稳定 3)由有经验的技工负责混凝土振捣; 4)按规范要求加强混凝土养护工作; 1)按结构尺寸合理分仓、分层浇筑; 2)铺设循环冷却水管,降低混凝土内部温大体积度; 混凝土2 3)掺入缓凝剂,延长混凝土终凝时间; 土建施工队 工程部 表面裂4)减少每立方混凝土用水量; 纹 5)加强混凝土养护工作,按规定进行测温,作好记录,控制混凝土内、外温差。 出屋面的机房墙、女儿墙,各出气孔墙与楼 板阴角处均做成直径10cm圆弧,防水胶加屋面渗刷一道,管道周边用无纺布缠绕加刷一道防3 土建施工队 工程部 漏水 水胶。 防水胶的厚度、质量必须符合要求,所选厂家、材料必须符合设计要求、监理单位认可。 页 第 45
三峡新能源金昌黄毛坡风电场工程 辽宁立德电力工程设计有限公司 序号 薄弱 环节 对策 屋面坡向必须符合设计要求,在地漏处直径500mm范围做成泛水>6%的锅底状,确保屋面大面积及地漏处均无积水。 屋面找平层及找坡层,面层均做6×6m分格,分格缝内填嵌优质油膏,防止油膏与砂浆饰面层出现开裂而引起水渗入砂浆层,时间过长而引起渗水 在女儿墙压顶采用彩钢定型泛水,防止屋面边缘渗漏,有效提高了墙面弹性涂料的使用实施部门 监督部门 备注 4 道路地坪裂缝 螺栓紧固率、扭矩达不到规范值 5 和耐久性。 1)合理安排施工顺序 2)使用新材料 土建施工队 工程部 3)采用先进的施工工艺 1)落实责任制; 2)用加长扳手紧固,每个队配备力矩扳手自土建施工队 检; 工程部 电气施工队 3)质检员用力矩扳手复检; 6 1)确定焊接质量目标; 2)工程开始前根据技术要求完成焊接工艺评定。确定主要焊接工艺措施,认真填写焊接工艺卡; 3)焊接坡口两侧15mm范围内应清理干净,不得有油污、锈等杂物,露出金属光泽; 4)采用手工电弧焊焊接(SMAW),焊接过程中防止钢管变形,在坡口的两边应分段施焊,每一道焊接完毕应用角磨机清根; 5)加强材料管理。本工程所使用的焊接材料,必须符合国家标准(或有关专业技术规钢筋和范),并应有制造厂家的质量合格证;焊接钢结构土建施工队 工程部 材料必须存放在干燥、通风良好、温度大于的焊接 +5℃,且相对空气湿度小于60%的材料库里;焊接材料分区存放,严禁混装、混放;库房配置抽湿器及加热设备,入库、烘烤、领用、退库要建立严格的登记制度; 6)加强焊接施工管理: 技术人员必须按照焊接施工方案要求对焊接人员进行焊接技术交底;施工人员必须根据施工工艺的技术要求施工。技术人员应加强焊接工艺在施工现场落实情况的检查,特别是焊接工艺参数的监督管理,重在落实。检验、测量和试验用的仪器、仪表均需校验合格后方能投入使 页 第 46
三峡新能源金昌黄毛坡风电场工程 辽宁立德电力工程设计有限公司 序号 薄弱 环节 对策 实施部门 监督部门 备注 7 8 用。焊接材料的代用必须经过焊接技术负责人同意后方能实施;任何人不得以任何借口擅自更改; 7)重视对施工人员的管理:严格焊接人员的资质确认;对于从事该工程焊接的焊工,必须经理论学习及实际操作培训,并按国家有关标准经考试合格后,方能上岗施焊,且只能从事培训合格项目所允许的工作范围; 8)对于施工中出现的质量事故,采取“四不放过原则”,必须认真分析其产生原因,采取可靠对策,制定防止措施,杜绝类似事故再次发生; 9)通过焊接经济承包办法的落实,调动焊工积极性,运用经济杠杆规律促进焊接质量,做到赏罚分明,重奖重罚。 1)会同业主和监理工程师在站区附近选择 基础施一家砂、石供应点,砂、石供应点的砂、石必须经过符合要求的检测机构检验合格; 工中砂、2)基础所用砂、石必须送检,砂石质量一致; 石质量、3)在材料的运输及堆放时均采取铺垫,使砂、石与地面泥土隔离; 配合比、4)会同监理工程师选择有资质的试验室进预埋件行材质化验和配合比试验。 5)施工现场严格按照确定的配合比,结合现固定以场情况确定施工配合比,按规范要求搅拌、土建施工队 工程部 及基础捣固、投料、制作试块和检查塌落度,并做好现场检查记录。 底板混6) 预埋件按我公司施工方法仔细调整位置,并可靠固定; 凝土浇7)当开挖达到设计深度后,应立即请监理、筑的控工代和建设单位代表进行验槽,签字认可后迅速浇筑垫层混凝土; 制 8)注意坑内坑上作业配合,混凝土准备充足,将底板尽快浇完。 1)模板制作时精确计算,保证模板有足够 的刚度,防火墙大模板要预留好贯通螺栓的孔洞; 模板施2)采用机械支拆,做好支撑和固定,木工和测工相互复核轴线和标高; 土建施工队 工程部 工 3)浇筑时随时观察大模板的变形情况,不断调整支撑,保证其板面的平整性、轴线的准确性和整个模板的稳定性; 4)控制好混凝土的坍落度,注意振捣器插 页 第 47
三峡新能源金昌黄毛坡风电场工程 辽宁立德电力工程设计有限公司 序号 薄弱 环节 对策 落的位置,避免漏振,切忌把振捣器插到大模板的板面上; 5)根据现场天气情况,确定拆模时间,拆模时先用钢丝绳套好模板,挂在吊车或挖掘机上,然后拆去支撑,轻敲模板边缘使其脱离,切忌重敲猛打,损坏模板和混凝土。 拆下后的大模板要清洗干净,进行调整和修补以备二次使用。 实施部门 监督部门 备注 7.5.2隐蔽工程质量控制
按照ISO9001质量管理及质量保证体系,加强施工中隐蔽工程的过程控制。针对隐蔽工程,项目部建立和完善了隐蔽工程签证记录,隐蔽工程施工前须经监理工程师检查,签字同意后进行隐蔽工程施工。
隐蔽签证项目一览表 表7-9 隐蔽签证记录 要求 监理工程师检查项目 1、基础钢筋规格、数量; 2、钢筋绑扎质量及保护层尺寸; 3、基础几何尺寸; 4、沙、石、水的质量; 5、机器运转正常; 6、混凝土质量。 1、试块的配合比; 2、试块的制作过程; 3、试块的养护条件。 在每基基础支模完成后,由项目部书面向监理工程师提出基基础浇制申请单 础浇制申请,经监理工程师检查合格,签字同意进行基础浇制。 试块制作见证记录 每组试块的制作,必须经监理工程师在场监督检查,确认试块的有效性,并在见证记录签字。 基础拆模前,由项目部书面向监理工程师提出拆模回填申请,拆模过程监理工程师在场检查合格,签字同意后才可进行基础回填。 基础拆模回填申请单 1、基础表面质量; 2、基础几何尺寸。 7.5.3 竣工资料的整理
1)项目部设专职资料员负责资料的收集整理工作。在工程开工前必须对资料员进行必要的培训。
2)确定本工程的质量验评检验标准。整个工程的竣工资料严格按照部(行)颁标准执行验评,按照规范填写各项内容,做到数据真实、评级得当、结论正确。
3)按照本工程内容及质量验评检验标准进行质量检验评定划分,并且以此为骨架进行竣工
页 第 48