精品文档 第1篇 专业工种工程施工技术
第1章 土方工程
1.1某矩形基坑,其底部尺寸为4m x 2m,开挖深度2.0m,坡度系数m=0.50,
试计算其开挖量,若将土方用容量为2m3的运输车全部运走,需运多少车次?(Ks=1.20,K′s=1.05) 解答:由m=0.5,H=2m,得B=m*H=0.5*2=1.0m, 基坑的上底面积F1=(4+2B)(2+2B)=6*4=24m2 基坑的下底面积F2=2*4=8m2
中截面面积Fo=(4+B)(2+B)=5*3=15m2
天然状态下土方量V1=H/6(F1+4Fo+F2)=2/6*(24+60+8)=30.67m3
V2=KsV1=1.2*30.67=36.8m3
则需要运送车次n=V2/q=36.8/2=18.4=19次
1.2试推导出土的可松性对场地平整设计标高的影响公式,H’o=Ho+△h
△ h= Vw(K′s-1)/(Ft+Fw*K′s)
△
解答:在不考虑可松性时Vw=Vt
由于土的可松性有多余的土:Vw-Vt/K′s 调整后挖方多了Fw*△h
则填方所需的土:Vw-Vt/K’s=Fw*△h+Ft*△h/K’s
所以△h=(Vw* K′s-Vt)/(Fw*K′s+Ft)=Vw(K′s-1)/(Ft+Fw*K′s)
1.3 如下图所示的管沟中心线AC,其中AB相距30m,BC相距20m,A点管沟底部标高240.0m,沟底纵向坡度自A至C为4‰,沟底宽2m,试绘制管沟纵坡面图,并计算AC段的挖方量。(可不考虑放坡)
22,
解答:Fa=2*1.5=3.0m,Fb=1.12*2=2.24m
2
Fc=2.2*2=4.4m
则Vac=Vab+Vbc=Hab/6*(Fa+4Fo+Fb)+Hbc/6*(Fb+4F1+Fc) =30/6*(3+4*1.31*2+2.24)+20/6*(2.24+4*1.66*2+4.4)
3
=145m
1.4某工程场地平整,方格网(20m*20m)如图所示,不考虑泄水坡度、土的可松性及边坡的影响试求场地设计标高Ho,定性标出零线位置。(按挖填平衡的原则)
解答:Zo=1/4n(∑Z1+2∑Z2+3∑Z3+4∑Z4)
=1/4*6[63.24+64.34+62.58+63.67+2*63.37+63.94+62.94+64.17+62.90+63.23)+4*(63.35+63.76)] =63.34m
精品文档
1.5某土方工程,其各调配区的土方量和平均运距如下所示,试求其土方的最优化调配方案。 T1 T2 T3 挖方量
50 130 60 500
W1 500 50 X 70 X 140
-40 40 -30 500
W2 X 70 500 40 X 80
60 140 70 500
W3 300 60 100 140 100 70
30 110 40 400
W4 X 100 X 120 400 40 填方量 800 600 500 1900
初始方案如上,对其进行判别,有?12=70-130=-60﹤0则说明上述初始方案不是最优方案,需调整。 T1 T2 T3 挖方量
50 70 60 500
W1 400 50 100 70 X 140
20 40 30 500
W2 X 70 500 40 X 80
60 80 70 500
W3 400 60 X 140 100 70
30 50 40 400
W4 X 100 X 120 400 40 填方量 800 600 500 1900
T1 T2 W1 500 X12
500
W2 300 100
调整后如图,?均为正,所以为最优方案。
3
Z=400*50+100*70+500*40+400*60+100*70+400*40=94000mm
1.6某基坑底面积为20m*30m,基坑深4m,其地下水位在地面以下1m,不透水层在地面以下10m,地下水为无压水,土层渗透系数为15m/d,基坑边坡为1:0.5,
拟采用轻型井点降水,试进行井点系统的布置和计算。
精品文档 解答:因基坑面积较大,井点平面布置采用环形布置形式。
高程布置为:因该井为无压非完整井,取△h=0.8m,i=1/10,l=1.0m 所以有L=10+4*0.5+1=13m,
井点管埋深h′≥4+0.8+1/10*13=6.1m
取h′=6.1m,则s= h′-1=5.1m 则s/(s+l)=0.84
所以有Ho=1.84*(5.1+1)=11.224>H=9m,取Ho=9m
所以 Xo=F/?=26*36/3.14=17.27m R=2SHK=2*5.1*9*15=118.51m
则Q=1.366K(2Ho-s)S/[㏒(R+Xo)-㏒Xo]
=1.366*15*(2*9-5.1)*5.1/(㏒135.78-㏒17.27)
3
=1505.27m/d
滤管和井点管均用d=38mm,则单根井点管的最大出水量
3
q=65π*d*l3k=65*3.14*0.038315=19.13 m/d
所以井点管数量n′=Q/q=1505.27/19.13=79根 间距D′=L′/n′=2*(36+26)/79=1.57m
1.7某基坑地面尺寸为30m*50m,深3m, 边坡为1:0.5,地下水位在地面以下8m厚的细砂含水层。细砂含水层以下为不透水层。拟采用一级轻型井点降低地下水位,环状布置,井点管埋置面不下沉(为自然地面),现有6m长井点管,1m长滤管,试:
(1) 验算井点管的埋置深度能否满足要求; (2) 判断该井点类型;
(3) 计算群井涌水量Q时,可否直接取用含水层厚度H,应取为多少?为什么? 解答:(1)由题意有总管埋设面至基底h1=3m,i=1/10 L=15+1.5+1=17.5m, △h=1m
则△h+h1+i*L=3+1.75+1=5.75﹤h=6m 所以埋深能满足要求。
(2)因水井底部未达到不透水层,则为非完整井,且地下水为无压水,则该井点属于无压非完整井。 (3)因为S=h-1.5=6=1.5=4.5m s/(s+l)=4.5/5.5=0.82,则
Ho=1.84(s+l)=1.84*5.5=10.12m﹥H=7.5m
所以直接取含水层厚度H=7.5m
??h
精品文档
第4章 混凝土结构工程
4.1某建筑物有5根L1梁,每根梁配筋如下图所示,试编制5根L1梁钢筋配料单。
解 钢筋配料单 名称 钢筋 编号 ?钢筋简图 ?符号 2Ф20 2Ф10 1Ф20 1Ф20 31Ф6 直径 平均长mm 度mm 20 10 20 20 6 6350 6105 6638 6638 1248 数量 10 10 5 5 155 ① 五根 L1② 梁 ③ ④ ⑤ ???
①号钢筋下料长度 5980+2×100+2×6.25×20-2×2×20=6350mm ②号钢筋下料长度 5980+2×6.25×10=6105mm
③号钢筋下料长度 4400+2×(390+564+100)+2×6.25×20-4×0.5×20-2×2×20=6638mm ④号钢筋下料长度 3400+2×(890+564+100)+2×6.25×20-4×0.5×20-2×2×20=6638mm ⑤号钢筋下料长度 (412+162) ×2+100=1248mm
4.2 某主梁筋设计5根φ25的钢筋,现在无此钢筋,仅有φ28与φ20的钢筋,已知梁宽为300mm,应如何替换? 解:根据等截面积代换,初选2φ28和3φ20
22
As2=2×错误!未找到引用源。×28+3×错误!未找到引用源。×20 2 ×25 则改用3φ28和2φ20 22 As2=3×错误!未找到引用源。×28+2×错误!未找到引用源。×20 2 ×25 满足要求 且构造能满足需用 故选用2φ28和3φ20代替5φ25钢筋 2 4.3 某梁采用C30混泥土,原设计纵筋为6根φ20(fy=310N/mm),已知梁断面b*h=300mm*300mm,试用HPB235 2 级钢筋(fy=210N/mm)进行代换。 解:采用等强度代换 假设6根φ20为一排配制 2 as=35mm As=1885mm h0=300-35=265mm 受压区高度 错误!未找到引用源。=136.2mm Mu= Asfy(h0-错误!未找到引用源。)=1885×310×(265-错误!未找到引用源。)=115 kn.m 用HPB235级钢φ25代换 αs’ =25+12.5=37.5mm h0 ‘= h0 -αs‘ =262.5mm αs =错误!未找到引用源。=错误!未找到引用源。=0. 389 ξ=1错误!未找到引用源。=0.528 2 rs=错误!未找到引用源。=0.736 As’=错误!未找到引用源。=错误!未找到引用源。=2834mm 若选用6φ25 As=3217>2834 但构造不满足要求 精品文档 选用φ32号钢筋 as’’=25+16=41 h0’’=h0- as’’=259mm αs =错误!未找到引用源。=错误!未找到引用源。=0.4 2 rs=错误!未找到引用源。=0.724 As’’=错误!未找到引用源。=错误!未找到引用源。=2920mm 选用4φ32 As=3127 满足代换要求 0 4.4 某剪力墙长、高分别为5700 mm和2900mm,施工气温25C,混泥土浇筑速度为6m/h,采用组合式钢模板,试选用内、外钢楞。 解:1) 模板选用:将钢模板以其短边沿2.9m的方向排列 12P6015+3P5015+4P6012+P5012 2) 模板结构布置(包括内、外钢楞布置) 内、外钢楞均采用φ51X35钢管,布置如图所示: 2 3) 荷载设计值:混凝土自重:rc=24KN/m (1) 混凝土侧压力 坍落度为7cm 1 侧压力标准值 t0=200/(25+15)=5 ○ F1=0.22rct0β1β2γ 1/2 =0.22X24X5X1.0X1.0X6 2 =64.67KN/m 2 F2=rcH=24X2.9=69.6KN/m 22 取两者中小值,即 F1=64.67 KN/m KN/m 2混凝土的侧压力设计值 F=64.67X1.2X0.85=66KN/m2 ○ (2) 倾倒混凝土时产生的水平荷载为4KN/m 2 荷载设计值为:4X1.4X0.85=4.76KN/m 2 (3) 荷载组合:F’=66+4.76=70.46KN/m 4) 内钢楞验算: 4433 2根φ51X3.6钢管 I=2X14.81X10mm W=2X5.81X10mm (1) 计算简图、本来为7跨连续梁,但由于等跨,直接以五跨连续梁计算, q1=F’X0.6=70.76X0.6=42.46KN/m(承载力) q2=FX0.6=66X0.6=39.6KN/m(挠度) (2) 抗弯强度验算:内钢楞两端伸臂长度为基本跨度之比较小,故可简化为5跨连续梁计算挠度 22 Mmax=1/11 q1l=1/11 X42.46X0.75=2.17KN·m 22 抗弯承载力:σ=错误!未找到引用源。=错误!未找到引用源。=186.9N/m m<215 N/mm (3) 挠度验算: 4 W=0.677Xq2l/100EI=错误!未找到引用源。=1.39mm<3mm 综上:内 外钢楞均选用 2φ51 X3.6钢管,能满足要求。 4.5 设混泥土的水灰比为0.6,已知设计配合比为水泥:砂:石子=260kg:650kg:1380kg,现测得工地砂含水率为3%,石子含水率为1%,试计算施工配合比,若搅拌机的装料容积为400L,每次搅拌所需的材料又是多少? 解 由于w/c=0.6 水泥:砂:石子=260kg:650kg:1380kg 故: 水泥:水:砂:石子=260kg:156kg: 650kg:1380kg 施工配合比为:水泥:砂:石子:水=260:650(1+3%):1380(1+1%):(156-650X3%-1380X1%) =260:669.5:1393.8:122.7 砂用量 50X669.5/260=129kg 石子用量 50X1393.8/260=268kg 水用量 50X122.7/260=23.5kg 4.6 一设备基础长、宽、高分别为20m、8m、3m,要求连续浇筑混泥土,搅拌站有三台400L搅拌机,每台实际生产 2 1/2