5.1.4 排水井(孔) (1)基本要求
①排水井(孔)的位置、孔数应符合设计要求。
②排水井(孔)的深度、直径、倾斜度和结构应符合设计要求。 ③排水井(孔)所用原材料的性能、规格、质量等应符合设计要求。细粒土含量不得超标。
④排水井(孔)口保护措施牢固、实用。 (2)实测项目。见表5.1.4。 (3)外观鉴定
排水井(孔)排水顺畅;群(排)井(孔)应排列整齐,井口保护措施牢固、美观。不符合要求时扣3~5分。
表5.1.4
序号 1 2 3 4 5 6 实测项目 井(孔)数 井(孔)中心间距(mm) 井(孔)深(mm) 井(孔)径(mm) 倾斜度(%) 过滤料充填量 规定值或允许偏差 不少于设计 ±100 ±100 不小于设计 <1 不小于设计量 全部 用经纬仪,全部 用尺量钻具、钻杆长度,全部 用尺量钻头或套管直径,全部 用测斜仪测,全部 用尺量或称重换算,全部 实测方法和频率 规定分 20 10 20 15 20 15 排水井(孔)实测项目表
注:1.井(孔)深指要求钻透的岩、土层之下的深度;
2.过滤料充填量可按放入的合计长度或体积量计
5.2支(拦)挡工程
5.2.1 混凝土灌注抗滑桩 (1)基本要求
①桩孔断面尺寸、深度和护壁及成孔质量必须符合设计要求。孔深必须结合滑动面的位置和嵌岩段长度等实际情况确定,护壁混凝土应密实并与围岩(土)密贴结合。
②挖孔、钻孔过程中应进行地质编录和检验,提供地质结构柱状图,记录滑动面的地质特征。桩孔达到设计深度后,应及时进行孔底处理,必须做到无松渣、淤泥等扰动软土层,使孔底情况满足设计要求。
③原材料和混凝土强度等必须符合设计要求,抗滑桩混凝土必须连续灌注,捣固密实。
④钢筋配置数量及长度符合设计要求。钢筋制作与安装按5.6.1检查评定。
⑤桩身质量完整性检测规定如下:设计等级为I级或横断面面积大于2m2的桩,以及对质量有怀疑的桩,均应全部检测。其他桩的检测数量不应少于总桩数的30%且不少于10根。当检测出有缺陷的桩数大于被检测桩数的30%时,应全部检测。检测方法采用无损检测法(参见有关规范)。对有缺陷的或有其他问题的桩身应钻取芯样检测,并取样做抗压、抗剪试验。
桩的无破损检测应由有资质的单位承担,检测结果需经设计单位认可。
⑥桩间联系梁和挡土板按5.6.1、5.6.3检验评定。 (2)实测项目。见表5.2.1。
表5.2.1 序号 1 2 3 实 测 项 目 桩位(mm) 桩的方位角 桩的横断面尺寸(mm) 混凝土灌注抗滑桩实测项目表 实测方法和频率 用经纬仪测,全部 用经纬仪测,全部 地面用尺量,中、下部查灌注前记录,全部 规定分 20 5 30 规定值或允许偏差 ±100 ±5° 不小于设计尺寸
序号 实 测 项 目 桩身倾斜度(%) 挖孔桩 钻孔桩 规定值或允许偏差 <0.5 <1.0 ±50 ±50 实测方法和频率 用吊线量,查灌注前记录,全部 实测,查灌注前记录,全部 用水准仪测,全部 规定分 4 20 5 6 桩底高程(mm) 桩顶高程(mm) 10 15
(3)外观鉴定
桩顶、桩身外露面应平顺、美观,不得有明显缺陷。不符合要求的扣3~5分。
5.2.2 锚拉抗滑桩
锚拉抗滑桩,参照5.2.1抗滑桩和5.3.1预应力锚索(杆)加固的检验评定标准进行检验评定。
5.2.3 砌石和混凝土挡土墙 (1)基本要求
①地基必须满足设计要求,严禁超挖回填虚土。 ②石料规格、质量应符合设计要求。
③砂浆、混凝土的配合比和强度应符合设计要求。
④砌石分层错缝。浆砌时坐浆挤紧,嵌填饱满密实,不得有空洞;干砌时不得松动、叠砌和浮塞。必要时打开检验。
⑤墙背填料应符合设计要求。
⑥沉降缝、排水孔数量、位置、质量应符合设计要求。 (2)实测项目。见表5.2.3 表5.2.3 序号 1 2 实测项目 平面位置(㎜) 顶面高程(㎜) 砌石与混凝土挡土墙实测项目表 规定值或允许偏差 ±50 ±20 实测方法和频率 用经纬仪测,每长20m测3处,且不少于3处 用水准仪测,每长20m测3处,且不少于3处 规定分 15 15
序号 3 4 5 实测项目 底面(基面)高程(㎜) 断面尺寸(㎜) 墙面坡度(%) 干砌石 混凝土 规定值或允许偏差 ±50 不小于设计 0.5 30 10 实测方法和频率 用水准仪测,每长20m测3处,且不少于3处 用尺量,每长20m量3处,且不少于3处 用坡度尺或垂线量,每长20m量3处,且不少于3处 用直尺量,每长20m量3处,且不少于3处 规定分 15 30 10 6 表面平整度(㎜) 15
(3)外观鉴定
①砌体坚实牢固,勾缝平顺,无脱落现象。不符合要求时扣1~3分。 ②混凝土表面的蜂窝麻面不得超过该面积的0.5%,深度不超过10mm。不符合要求的,每超过0.5%扣2分。
③排水孔坡度向外,无堵塞现象。不符合要求的扣3~5分。 ④伸缩缝符合设计要求,整齐垂直,上下贯通。不符合要求的扣3~5分。
5.2.4 加筋土挡土墙 (1)基本要求
①地基应符合设计要求。施工范围内不得遭受水浸。
②混凝土预制面板的强度和质量,应符合设计要求,预制面板应有结构性能试验报告,经检验合格后才可安装。混凝土预制面板质量按5.6.3检查。
③拉筋强度和质量、规格等应符合设计要求。
④拉筋的长度、根数不得小于设计要求。拉筋与面板、拉筋与接筋应牢固连接,连接部分应有施工隐蔽记录。
⑤当拉筋带含有金属时,或使用钢拉筋时,应进行防腐防锈处理。 ⑥填料的性能、规格和压实度,必须符合设计要求。 (2)实测项目。见表5.2.4。
表5.2.4 序号 1 2 3 4 5 6 实 测 项 目 拉筋带长度(%) 平面位置(㎜) 墙顶高程(mm) 墙面竖直度或坡度(%) 面板缝宽(mm) 墙面平整度(mm) 加筋土挡土墙实测顶目表 实测方法和频率 检查记录 用经纬仪测,每长20m测3点,且不少于3点 用水准仪测,每长20m测3点,且不少于3点 用吊垂线或坡度板量,每长20m量3处,且不少于3处 用尺量,每长20m至少量5条,且不少于5条 用直尺量,每长20m量3处,且不少于3处 规定分 25 20 15 20 10 10 规定值或允许偏差 不小于设计 ±50 ±50 0,-0.5 10 15 注:竖直度“+”指向外,“-”指向内,下同。
(3)外观鉴定
①墙面板光洁无破损,板缝顺直均匀。不符合要求的扣1~3分。 ②墙面直顺,线形顺适。不符合要求的扣1~3分。 ③沉降缝贯通、顺直。不符合要求的扣3~5分。 5.2.5 防崩(落)石槽(台) (1)基本要求
①防崩(落)石槽(台)所用原材料的品种、质量等应符合设计要求。
②防崩(落)石槽(台)的位置应符合设计要求。
③防崩(落)石槽(台)的结构和排水、防渗处理应符合设计要求。