ICS13.100 E 09
备案号:15533—2005
SY
SY/T 6277—2005
中华人民共和国石油天然气行业标准
代替SY 6277—1997
含硫油气田硫化氢监测与人身
安 全 防 护 规 程
Specification of hydrogen sulfide monitoring and protecting for Operation personnel in oil and gas field involving hydrogen sulfide
2005—03—19发布 2005—05—01实施
国家发展和改革委员会 发 布
SY/T 6277-2005
目 次
前言………………………………………………………………………………………………Ш 1范围…………………………………………………………………………………………… 1 2规范性引用文件……………………………………………………………………………… 1 3人员培训……………………………………………………………………………………… 1 3.1培训机构…………………………………………………………………………………… 1 3.2培训内容…………………………………………………………………………………… 1 3.3培训时间…………………………………………………………………………………… 1 3.4考核要求…………………………………………………………………………………… 1 4 硫化氢监测仪及硫化氢监测………………………………………………………………… 1 4.1硫化氢监测仪……………………………………………………………………………… 1 4.2含硫化氢作业环境中硫化氢的监测……………………………………………………… 3 5人身安全防护设备及防护…………………………………………………………………… 3 5.1防护设备…………………………………………………………………………………… 3 5.2含硫化氢环境中的人身安全防护措施…………………………………………………… 3 6硫化氢急性中毒分级、处理及禁忌症……………………………………………………… 4 附录A(资料性附录)硫化氢理化特性和毒理作用………………………………………… 5 附录B(资料性附录)不同劳动强度下消耗空气量………………………………………… 7
II
SY/T 6277-2005
前 言
本标准代替SY 6277—1997《含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规定》。与SY 6277—1997相比 ,修订的内容主要有标准名称、章节标题、规范性引用文件和前言。
本标准规定了在不同的作业环境下监测硫化氢,进行人身安全防护的技术要求,以及对含硫油气田开采和生产过程中预防急性硫化氢中毒应遵守的准则,但并不包括安全生产管理的全部细节。
本标准的附录A、附录B都是资料性附录。
本标准由石油工作安全专业标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司。 本标准主要起草人:王裕康、王秦晋、杨朔。 本标准所代替的标准版本历次发布情况为: ——SY 6277-1997
III
SY/T 6277-2005
含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程
1 范围
本标准规定了含硫油气田勘探、开发生产过程中对硫化氢监测与人身安全防护应遵守的基本准则。
本标准适用于陆上含硫油气田。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GBZ 31—2002 职业性急性硫化氢中毒诊断标准
GB 8789—1998职业性急性硫化氢中毒诊断标准及处理原则 SY/T 5087—2005含硫化氢油气井安全钻井推荐作法
SY/T 6137—2005含硫化氢的油气生产和天然气处理装置作业推荐作法 SY/T 6610—2005含硫化氢油气井井下作业推荐作法 JJG 695—2003硫化氢气体监测议
3 人员培训
3.1 培训机构
培训机构负责对含硫化氢环境中作业人员进行硫化氢监测技术和人身安全防护措施的培训。培训机构应随时横向交流情报,了解国际、国内动向。 3.2 培训内容
在含硫化氢环境中的作业人员中上岗前都应接受培训,经考核合格后持证上岗。培训内容按SY/T 6137—2005的相关内容执行。 3.3 培训时间
首次培训时间不得少于15h ,每两年复训一次,复训时间不得少于6h。 3.4 考核要求
现场作业人员、现场监督及管理人员经培训后均应达到以下要求:
a)了解硫化氢的各种物理、化学特性及对人体的危害性,硫化氢对人体的毒害参见附录A; b)熟悉硫化氢监测仪的性能、使用和维护方法;
c)熟悉各种人身安全防护装置的结构、性能,能正确使用和维护; d)熟悉进入含硫化氢环境作业的安全规定和作业程序;
e)在发生硫化氢泄漏及人身急性中毒事故时,作业人员应会采取自救及互救措施; f)应熟悉工作场所的应急预案。 4 硫化氢监测仪及硫化氢监测
4.1 硫化氢监测仪
应采用固定式和携带式硫化氢监测仪。
1
SY/T 6277-2005
4.1.1 固定式硫化氢监测仪
现场需24h连续监测硫化氢浓度时,应采用固定式硫化氢监测仪,探头数可以根据现场气样测定点的数量来确定。监测仪探头置于现场硫化氢易泄漏区域,主机应安装在控制室。 4.1.2 携带式硫化氢监测仪
固定式和携带式硫化氢监测仪的第1级预警阈值均应设置在15mg/m3,第2级报警阈值均应设置在30mg/m3。
4.1.3 报警浓度设置
作业人员在危险场所应配带携带式硫化氢监测仪,用来监测工作区域硫化氢的泄漏和浓度变化。 4.1.4 硫化氢监测仪的性能要求
硫化氢监测仪的性能应满足表1所确定的要求。
表1 硫化氢监测仪应满足的参数
参 数 名 称 监测范围 mg/m3 显示方式 监测精度 % 报警点 mg/m3 报警精度 mg/m3 报警方式 响应时间 s 电源 连续工作时间 h 传感器寿命 年 工作温度 ℃ 相对湿度 % 校验设备 安全防爆性 固 定 式 0~150 携 带 式 0~150 31/2液晶显示(ppm或mg/m3 )或信号传送3 1/2液晶显示(ppm或mg/m3 )≤1 ≤1 0~150连续可调 ≤5 (1)蜂鸣器;(2)闪光 T50≤30(满量程50%) 220V,50HZ(转换成直流) 连续工作 ≥1(电化学式) ≥5(氧化式) -20~55(电化学式) -40~55(氧化式) ≤95 配备标准样品气 本安防爆 0~150连续可调 ≤5 (1)蜂鸣器;(2)闪光 T50≤30(满量程50%) 干电池或镍镉电池 ≥1000 ≥1(电化学式) -20~55(电化学式) -40~55(氧化式) ≤95 配备标准样品气 本安防爆 硫化氢监测仪使用前应对下列主要参数进行测试: a)满量程响应时间; b)报警响应时间; c)报警精度。
4.1.5 硫化氢监测仪的校验及检定
硫化氢监测仪在使用过程中要定期校验。
固定式硫化氢监测仪一年校验一次,携带式硫化氢监测仪半年校验一次。在超过满量程浓度的
2