好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

饱和器蒸汽吹扫管路补焊安全措施2012

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

副总经理: 总工: 副总工: 调度室: 安全部: 武保部: 技术部: 车间主任: 技术主管: 编制人员:

饱和器蒸汽吹扫管路补焊

安全措施审批表

化产车间(盖章)

施工时间:

施工地点:硫铵工段东侧饱和器 影响区域:硫铵工段东侧饱和器 施工内容:对损坏短接进行更换 安全负责人: 施工负责人: 措施贯彻人: 施工过程中危险辨识:

序号 1 2 3 4 5 危害识别 管路及设施发生着火 烧伤、烫伤及机械伤害 触电 砸伤 其他安全设施 预防措施 焊接前须将饱和器煤气进出口管路加装盲板,加强对施工过程中的监管。 按规定佩戴防护用品 焊接、切割过程中电焊机需放置在干燥处,严禁在雨雪天气中进行施工作业 施工过程中按规定穿戴劳保用品,严禁抛递工具,高空作业时需佩戴工具袋。 施工过程中按规定穿戴劳保用品,严禁抛递工具,高空作业时需佩戴工具袋。 拆装盲板及取样时应使用防爆工具,杜绝在取样过程中发生明火;更换短接前需对动火部位进行环境气分析,达到动火作业要求方可进行动火施工作业。更换短接过程中应在蒸汽保护状态下进行施工,电源线应保持完好,杜绝有破损现象。施工现场配置蒸汽灭火管一根,经试水消防带一条 一旦发生爆炸现象,应有序组织施工人员及现场操作工进行撤离;杜绝所有车辆进入化产区域;在事故发生时在第一时间通知调度时进行现场整体调度。 备注 6 爆炸 标准,可燃气小于0.5% 7 一旦发生爆炸措施

- 1 -

加装盲板处 施工示意图如下: 蒸汽吹扫管路 顶部放散 煤气出口 蒸汽吹扫管路 饱和器 动火部位 更换蒸汽吹扫管路为图中所示带箭头管路 施工方案一:

1. 硫铵工段在检修饱和器时,使用的为西侧饱和器,东侧饱和器状态为检修; 2. 在检修时东侧饱和器进出煤气阀门应处于关闭状态,饱和器和煤气预热器顶部放散应打开;

3. 如图中所示位置,分别在饱合器进出口煤气主管路法兰处,加装两块盲板。 4. 用蒸汽(煤气进出口管路上的蒸汽置换管路及饱和器、煤气预热器的蒸汽管路)置换煤气预热器和煤气饱合器,在放散处冒出大量蒸汽后关小蒸汽阀门,通知相关部门对饱和器内的气体进行化验,化验合格后(可燃气体含量小于0.5%),方可进行动火更换短接作业。

5. 施工完毕清理施工现场,恢复饱和器备用状态。 安全注意事项:

1、 所有施工人员劳保用品必须穿戴齐全。 2、 施工现场放置两台灭火器备用。

- 2 -

蒸汽吹扫 煤气进口 预热器 加装盲板 3、 施工全程利用煤气检测仪检测煤气含量,一旦报警立即停止施工。 4、 抽堵盲板作业前一天需安排施工人员利用黄油对抽堵盲板处螺栓进行涂

抹黄油。

5、 由于抽堵盲板时为带煤气作业,因此施工人员在抽堵盲板时需佩戴长管呼

吸器进行抽堵盲板作业,呼吸器另一端距离施工点直线距离需不小于2米。 6、 抽堵盲板时应使用非防爆工具或涂抹黄油达到防爆要求的工具。 7、 焊接前经质检中心化验的合格气体分析,时间超出则需重新采样分析。 8、 动火施工过程中每间隔2小时通知质检中心化验一次,施工中途停工时间

超过半小时需增加化验一次。

9、 施工时间选择在天气晴朗,空气干燥的时候。

10、 施工现场需配置蒸汽灭火管一根及经试水合格的消防水管路一根。 11、 施工过程中需设立专职监护人员两名。 电焊安全措施:

1、 作业前应对电焊工具进行认真检查,检查项目如下: 1).电焊机绝缘性能是否良好;

2).电源线及电焊机引出线绝缘层有无破损老化、导线裸露的情况; 3).电焊机一、二次侧接线柱有无松动、严重烧伤的情况;

4).电焊钳及电焊专用手套有无破损漏电的可能,不合格者禁止使用。 2、 不得使用胶皮有破损的电线,防止电火花产生。

3、 将电焊机金属外壳可靠接地。即:用一根导线一端接至接地网,另一端连接在焊机外壳标有接地标记的螺丝上并拧紧,使其可靠接地,防止外壳带电造成触电事故。

4、 作业期间特别是更换焊条时必须按规定戴好电焊绝缘手套。

- 3 -

饱和器蒸汽吹扫管路补焊安全措施2012

副总经理:总工:副总工:调度室:安全部:武保部:技术部:车间主任:技术主管:编制人员:饱和器蒸汽吹扫管路补焊安全措施审批表化产车间(盖章)施工时间: