好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

010线缆绝缘遥测 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1、工程简介

工程概况

金隅万科城A1地块综合体建筑面积约177228(商业地上82400,地下11000)。地下车库和机房面积60000(人防面积16300平方米)位于北京市昌平区,建筑层数为地下4层、地上8层。

2、施工准备

、作业条件

(1)电气设备安装检查完毕,室内空气干燥。

(2)导线电缆敷设完毕,规格、型号及回路必须符合设计要求。 主要机具

(1)一字改锥、十字改锥、电工刀等。 (2)克丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳。 (3)万用表、兆欧表等。

3、施工工艺

操作准备:

(1)摇测电缆绝缘 1KV及以下低压电缆选用1000V摇表,对电缆进行摇测,摇测相对相、相对零、相对地、零对地间的绝缘电阻,电缆摇测完毕后,应将各线芯分别对地放电。

(2)缘摇测分两次进行:电缆敷设前;电缆敷设完毕,送电前。

(3)遥测电缆绝缘前,必须检查周围环境,满足绝缘遥测时方可进行绝缘测试。

导线线路绝缘遥测

(1)绝缘摇测分两次进行:线路敷设完毕且电气器具未安装前进行第一次线路绝缘摇测,将灯头盒内导线分开,开关盒内导线连通。电气器具全部安装完且在送电前进行第二次线路绝缘摇测,摇测时将线路上的开关、刀闸、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置,电路中的模块、晶体管电路拆除。

(2)使用1000V兆欧表摇测,包括相线间、相对地、相对零、零对地的绝缘电阻值。

(3)照明线路的绝缘电阻值不小于 MΩ;动力线路的绝缘电阻值不小于1 MΩ。 遥测方法

(1)测量时要先将摇表放平,摇动手把到额定转速此时指针应指向∞,再减低转速,用导线短接正负极,指针应指向零,证明摇表正常。

(2)测量时应先测量A、B、C三相对地绝缘电阻,在测量A、B、C相间绝缘,最后测量地线对绝缘皮的绝缘。测量时另一端安排专人看守,防止电缆相间接触或者接地。

(3)遥测时摇表手把的转动速度约120r/min,并记录15s和60s的电缆电阻值,在遥测时间内,摇表转速要稳定。停止遥测前,应将表线与电缆的连接断开,以免电缆向摇表反充电,测量完毕需将电缆线芯对地放电。

(4)电缆绝缘要求,新电

缆1kv及以下不低于50MΩ,6kv不低于100MΩ。 精心搜集整理,只为你的需要