作 业 指 导 书 编 号:AQ04-E-13 工程名称:大唐安庆生物质能发电工程 作业项目名称:电气厂用电受电方案 编制单位:安徽电建一公司大唐安庆电厂项目部电仪科 批 准: 陈尚文 安 全:张瑞 质 量 :徐猛 技 术: 张俊 审 核: 徐猛 编 制: 宋建清 时间:2008.03.25 时间:2008.03.25 时间:2008.03.25 时间:2008.03.24 时间:2008.03.24 时间:2008.03.24 出版日期 2008.03.26 版 次 第一版

0 / 9word.

目 录

1.作业任务 ..................................................................................................................... 2 2.编制依据 ..................................................................................................................... 2 3 作业准备和条件 ......................................................................................................... 2 4.作业方法及安全、质量控制措施 ................................................................................. 4 5作业质量标准及检验要求 ............................................................................................. 5 6技术记录要求 ................................................................................................................. 6 7危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准 ................................................... 7 8.有关计算及其分析 ........................................................................................................ 8 9.附录 ............................................................................................................................... 8

1 / 9word.

电气厂用电受电方案

1.作业任务

1.1工程概况

大唐安庆生物质能一期工程是新建2×75t/h燃烧秸杆锅炉和2×15MW发电机组,本期工程计划2007年5月28日开工,计划2008年4月底一台机组投产。 1.2作业项目范围

主厂房6KVⅠ段母线受电, 化水水工变62B受电,水工变低压侧ⅠⅡ段母线受电。 1.3工程量

6KVⅠ段母线受电, 至化水水工变62B受电,水工变低压侧ⅠⅡ段母线受电。 1.4工期要求

2008年3月26曰倒送电

2.编制依据

2.1《电力工业技术管理法规》。

2.2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1998版)》。 2.3《火电工程启动调试工作规定》

2.4《火电工程调整安装试运质量检验及评定标准》 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.6《电力建设安全工作规程》

2.7《国家电力公司火电优质工程评选办法(2000年版)》 2.8《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

2.9江苏苏源环保工程股份有限公司SHYB—FD008S—D0501—02图纸及相应的二次原理图

3 作业准备和条件

3.1技术准备:

3.1.1技术员组织作业人员认真学习、理解本倒送电作业指导书、熟悉现场情况,了解厂用电系统;

3.1.2倒送电作业指导书已会审并进行交底;

3.1.3认真收集厂家技术资料,对有特殊要求的设备,尽早作好技术准备;

3.1.4所有参加送电人员应熟悉受电范围内的一次系统及相应的二次原理图,并有较强的责任心和相应的理论知识。 3.2作业人员:

2 / 9word.

电气厂用电受电方案

作业负责人 刘兴远 技术负责人 宋建清 操作监护人 何玉宝 操作人 石洪羽 安全员 孙保洪 3.3设备准备:

无需设备准备 3.4主要机具

3.4.1送电必备的仪器仪表工具

仪器名称 兆欧表2500V 数字式万用表 3.5 作业条件 3.5.1力能供应要求

施工现场有充足的照明。 3.5.2场地要求

型号 ZC48-1 DT9205A 1人 1人 1人 1人 1人

仪器名称 兆欧表1000V 相序表 型号 ZC11D-3 TG2 进入6KV开关室、水工配电间道路畅通,室内沟道无积水、杂物,屋顶、楼板施工完毕后无渗漏。受电设备用红白带隔离起来,挂警告标牌,禁止其他无关人员进入。 3.5.3上道工序

3.5.3.1与受电有关的电气一、二次设备安装结束,验收合格;

3.5.3.2与受电有关的电气一次设备交接试验结束,设备继电保护整定结束,有关操作信号,表计保护回路均已调试结束,经验收合格;

3.5.3.3受电系统所有设备均已按系统图清晰标出,禁止合闸, 高压止步安全标示齐全; 3.5.3.4受电开关室及设备接地均已按装好,并经测试合格;

3.5.3.5受电范围内消防设施应齐全,并配有充足的消防器材,各开关室应配有四氯化碳或1211灭火器; 3.5.4工作环境

开关室门窗齐全,地面整洁,道路畅通。 3.5.5 临时工作设施 无此项内容。 3.5.6安全防护设施和用品 主要安全防护设施和用品配置

3 / 9word.

电气厂用电受电方案

序号 1 2 3 4 3.5.7其他要求 无此项内容。

名称 安全帽 安全警示绳 安全警示牌 灭火器 规格型号 / / / / 单位 只 米 块 只 数量 10 50 3 4 备注 隔离区域 4.作业方法及安全、质量控制措施

4.1作业主体方案

厂用倒送电系统流程图: 临时变受电 水工变低压ⅠⅡ段母线受电

4.2作业方法与步骤

4.2.1 6KVⅠ段母线受电前,应将#1上料变02开关、#1主厂房工作变03开关、#1给水泵04开关、#1送风机05开关、#1引风机06开关、#1A循环水泵07开关、#1B循环水泵08开关、#1水工变09开关、6KVⅠ段进线10开关、6KVⅠ段Ⅱ段母线联络开关均切至检修位置,刀闸均在断开位置,并检查确认无误。#1水工变低压开关、水工变ⅠⅡ段母线下所有负载开关切至检修位置,并检查确认无误。

4.2.2受电前必须对所有本次受电有关的开关进行试操作,各分合一次。模拟故障,保护动作正确。

4.2.3受电前必须对所有本次受电有关的开关进行试操作,各分合一次。模拟故障,保护动作正确。

4.2.4检查各受电系统内各设备绝缘:

4.2.4.1确认受电范围内所有开关均在检修位置、刀闸均在断开位置;

4.2.4.2测量6KVI段备用电源进线开关各相之间及各相对地之间绝缘及开关断口绝缘,其绝缘电阻值均不应小于10MΩ。测量6KVI段PT绝缘,并检查PT一次熔丝、二次空气开关应完好(测量PT绝缘时,应先拆开接地点,测量结束后恢复)。其绝缘电阻值均不应小于10 MΩ;

送电结束 6KVⅠ母线受电 #1水工变受电 4 / 9word.