一、工程概述
华电西部生态产业园分布式能源项目110kV配电装置为鲁能泰山电力设备有限公司供货的六氟化硫封闭式组合电器(GIS)ZF39-126型产品,本期工程共设计8回间隔,分别为主变进线间隔,高备变进线间隔,110kV出线间隔,母线设备间隔,母联间隔。 二、编制依据
1、中国能源建设集团省电力设计研究院施工图纸 2、《主体工程施工A标段专业施工组织设计》
3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规》GB50147-2010
4、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1--5161.17-2002 5、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 6、GIS厂家出厂技术文件 三、施工准备 序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 二 1 2 3 4 5 名称 工器具 力矩扳手 梅花扳手 活扳手 平口螺丝刀 钢丝钳 水平尺 水准仪 螺旋千斤顶 吸尘器 吊装索具 施工机械 真空泵 FS6充气回收装置 砂轮无齿锯 逆变电焊机 汽车吊 80 m3/min J3GA-400 ZX7-400C 25t 台 台 台 台 台 1 1 1 1 1 0-120N.M 12-18,22-24,24-27 250×30mm 3×150mm 8吋 550mm 2t,5t 把 把 把 把 把 把 台 台 台 套 2 12 4 1 1 2 1 2 1 2 规格型号 单位 数量 z
. . .
三 1 2 3 4 四 1 2 劳动力组织 电焊工 安装工 起架工 辅助工 施工电源 二级配电盘 漏电保护移动电源盘 XH-B209-100m 个 个 1 2 持证上岗 持证上岗 持证上岗 持证上岗 名 名 名 名 2 10 2 6 四、主要施工方案
1、 设备依次就位,注意间隔组装顺序及对设备的保护。 2、 固定一组安装及起重人员负责整个配电装置的吊装工作。
3、 按照厂家的说明书及规要求对各设备进行安装、调试。调试后设备的性能及参数应符合标准及设
备出厂技术文件的要求,对需要厂家现场调试的设备由厂家到现场后一次调试完毕。
4、 每日安装前必须清理作业现场并根据当日安装容提前准备好安装工具及辅消材料,安装结束后必
须对安装工具进行清点,并对现场进行清理,确定当日装配容。 5、 安装过程中要特别小心,防止灰尘、杂质和潮气进入GIS本体部。
6、 为防止杂质进入本体部,清理后的导体、壳体等应立即安装,外漏部分要用塑料布包裹。对于暂
时不安装的壳体、管路等,切勿将保护板取下。密封圈种类不能混淆,要分类存放,区别使用。密封圈在使用前要检查其外表面,不能有划伤。不能直接由气瓶向气室充FS6气体,应经过减压阀减压。
7、 所有设备均应经手动试验合格后方可进行电动试验。
8、 所有安装工作必须在厂家人员指导下进行。安装现场的相对湿度应≤80%。 五、施工工艺流程
z
. . .
开 始 划各间隔中心线 设备接收、存放、开箱、检查 检查基础并记录 设备临时就位 中间间隔精确就位 主母线连接 分支母线装配 主回路电阻测量 LCP柜就位 空压机就位 控制屏连接 二次配线 机构连接 SF6配管装配 WIKA表连接 空气管道连接 抽真空、充SF6 检查、调试
工艺流程 z
要求与标准 . . .
一、施工准备 1、熟悉安装图纸 2、土建工作 ① 了解安装位置,核对安装尺寸。 ② 组织学习制造厂提供的资料,熟悉施工作业的流程及注意事项。 ① 安装场地的土建工作已不影响设备安装。 ② 安装场地地面孔洞、电缆沟等盖板已盖好。 ③ 场地必须已打扫干净、清洁,门窗已经封闭。 ④ GIS安装场地的道路已畅通,满足车辆及吊车通行要求。 3、设备存放区域已准备妥当 4、机具及工器具 二、安装前的检查 1、组合电器基础检查 ① 到货的设备存放时应确保在恶劣天气条件下不受损坏。 ① 安装所需机具及工器具准备齐全。 ① 检查组合电器基础地面应平整、无杂物。 ② 每两个基础的水平差≤2mm。 ③ 整个基础的不平整度≤2mm。 ④ 基础预留孔洞与图纸设计相符和。 2、设备开箱检查 会同GIS厂家、电厂、监理一起开箱并做相应的记录 ① 外包装检查应良好。 ② 开箱时检查设备元件无损伤现象,产品合格证、技术说明书、装箱清单齐全,货物数量与装箱单一致。 ③ GIS元件的接线端子,插接件及载流部分应光洁无锈蚀。 ④ 各分隔气室的压力值和含水量应符合产品的技术规定。 ⑤ 各元件紧固螺栓应齐全,无松动。 ⑥ 各连接件、附件及装置性材料应符合产品的技术规定。 ⑦ 密度继电器和压力表应经检验合格。 ⑧ 母线及母线筒壁应平整无毛刺,无裂纹及油污、损伤。 工艺流程 z
要求与标准 . . .
三、GIS设备安装 1、基础划线 ① 划线前将基础地坪清理干净。 ② 使用经检验合格的经纬仪及钢尺测量。 ③ 参照图纸资料划出断路器及GIS室的X、Y轴线,测量并记录各安装点的标高。 2、设备临时就位 ① 根据厂解体单元,按照平面布置图将各元件在基础附近临时就位。 3、中间间隔精确就位 ① 为减小安装积累误差,从中间间隔开始向两边安装。中间间隔设备正式就位,根据基础检查结果,在基础与底架间加适当的垫片调整。 ② 根据事先测量的标高和中心使中间间隔设备精确定位并固定。 4、断路器的安装 ① 断路器的就位就是断路器本身的X轴、Y轴对正基础上的X轴、Y轴,使其误差值在规定围。移动断路器,使断路器机构侧的线垂尖对准基准线X轴,断路器端盖板侧的线垂尖对准基准线X1轴,则断路器的X,X1轴已找正。其误差不应超过±1mm,若超过此值,重新调整,达到合格为止。 5、接地开关的安装 ① 接地开关均处于“断开”位置,手摇动操动机构使其处于“断开”位置,装配连杆。 ② 按图纸要求,手摇电动操动机构用对灯检查隔离的机械尺寸, ③ 用窥镜通过观察窗对隔离开关触头上的两条标记进行观察,以判断隔离开关是否处于正确的合闸位置。如果只能看到2条标记中的一条,则触头接触正确,如果两条都能看到,说明触头接触不充分。 z