好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外墙外保温专项施工方案1

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

外墙外保温专项施工方案

一、外墙保温工程概况

本工程外墙外保温采用复合发泡水泥板保温系统,具体做法为:

1. 基层墙体处理(本工程为20厚水泥砂浆粉刷,现已完成并验收合格); 2. 弹基准线、安装底座托架; 3. 粘贴发泡水泥板; 4. 抹第一遍抹面砂浆; 5. 铺压网布; 6. 安装锚固件; 7. 抹第二遍抹面砂浆; 8. 验收。

二、分部分项工程施工方案 (一)施工条件

1. 基层墙体应符合规范的要求,并已验收合格。

2. 保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆找平层,且施工质量验收合格后进行。

3. 保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求并验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,并需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并预留出外保温层的厚度。

4. 需有供保温板安装用的外墙脚手架,脚手架要稳固、可靠。

5. 施工中环境温度不应高于35℃,不应低于5℃,且24h内不应低于0℃,风力应不大于5级。雨天施工时应有防雨措施。

6. 进场材料应贮存在干燥阴凉的场所,贮存期及条件应按材料供应商产品说明要求进行。

(二)工艺流程:

基层墙体处理→弹基准线、安装底座托架→粘贴发泡水泥板→抹第一遍抹面砂浆→铺压网布→安装锚固件→抹第二遍抹面砂浆→验收。

(三)施工要点

1. 挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层的适当位置挂水平线,以控制发泡水泥板的垂直度和水平度。

2. 材料配制

粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书配制,用专用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制用量以4h内用完为宜。

3. 发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求: (1)发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮尘。

(2)发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300mm处弹出水平线,用木方做托架,自下而上沿水平方向横向铺贴发泡水泥板,上下排之间发泡水泥板的粘贴应错缝1/2板长。

(3)发泡水泥板与基层墙体粘贴采用满贴法粘贴,粘贴时用铁抹子在每块发泡水泥板上均匀批刮一层厚不小于3mm的粘结砂浆,及时粘贴并挤压到基层上,并控制接缝缝隙不大于1mm。

(4)发泡水泥板在墙面转角处,应先排好尺寸,裁切发泡水泥板,使其垂直交错连接,并保证墙角垂直度。发泡水泥板错缝及转角铺贴如图一。

图一 发泡水泥板错缝及转角示意图

(5)在粘贴窗框四周的阳角和外墙角时,应先弹出垂直基准线,作为控制阳角上下竖直的依据,门窗洞口四角部位的发泡水泥板应采用整块 发泡水泥板裁成“L”型进行铺贴。

4. 抹面砂浆施工:发泡水泥板大面积铺贴结束后,视气候条件24-48小时后,进行抹面砂浆的施工。施工前用2m靠尺在发泡水泥板平面上检查平整度,对凸出的部位应刮平并清理发泡水泥板表面碎屑后,方可进行抹面砂浆的施工。抹面砂浆施工时,同时在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶以及凸出墙面的顶面做出坡度。

5. 网布施工:用铁抹子将抹面砂浆粉刷到发泡水泥板上,厚度应控制在3~5mm,先用大杠刮平,再用塑料抹子搓平,随即用铁抹子将事先剪好的网布压入抹面砂浆表面,网布平面之间的搭接宽度不应小于50mm,阴阳角网布做法见图二、图三。阴阳角处的搭接不应小于200mm,铺设要平整无褶皱,在洞口处应沿

45°方向增贴一道300×400mm网布。

图二 网布阳角做法示意图 图三 网布阴角做法示

意图

6. 锚固件施工

(1)锚固件锚固应在第一遍抹面砂浆(并压入网布)初凝时进行,使用电钻在发泡水泥板的角缝处打孔,将锚固件插入孔中并将塑料圆盘的平面拧压到抹面砂浆中,有效锚固深度:混凝土墙体不小于25mm;加气混凝土等轻质墙体不小于50mm。墙面高度在20m以下每平方米设置4~5个锚拴,20m以上每平方米设置7~9个锚拴。锚拴布置详见图三、图四。

外墙外保温专项施工方案1