好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防实操考试(1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

十六、应急广播扬声器的识别及维护方法

1、应急广播扬声器的识别:识别应急广播是吸顶式还是挂壁式。

2、应急广播扬声器的维护方法:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。

十七、应急照明灯具的维护方法。 1、外观检查和清洁。

(1)检查应急灯安装应牢固、无遮挡,状态指示灯正常(红灯为充电指示灯、黄灯为故障指示灯、绿灯为电源指示灯;一般仅绿灯亮,黄灯亮则需及时维修或更换该应急灯);应急灯灯罩、外壳无破损,无严重锈蚀、机械损伤、变形等。

(2)应急灯清洁维护方法:采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。 2、断电检查照明情况。

(1)应急灯断电后能立即转换为应急工作状态(双头应急灯的两个灯泡均能点亮)。 (2)断电应急时间不低于90分钟,用秒表测量供电时间。

(3)应急灯照度符合相关要求:用照度仪测量照度,走道的地面照度不低于0.5LX(光照

度单位,读“勒克斯”),楼梯间及地下工程疏散照明的地面照度不低于5.0LX,人员密集场所地面照度不低于1.0LX,发生火灾仍需坚持工作的重要设备房内的应急照明照度不应低于正常工作照明照度。

十八、疏散指示标志的清洁维护方法

疏散走道是疏散时人员从房间内至房间门,或从房间门至疏散楼梯或外部出口灯安全出口的室内走道。

安全出口是指供人员安全疏散用的房间的门,楼梯或直通室外地平面的门 1、查看外观和位置,核对指示方向。

2、关闭正常照明,查看疏散指示标志的发光情况。(关闭正常照明,检查自发光型疏散指示标志的发光情况;关闭正常照明,切断供电电源,检查灯光型疏散指示标志的发光情况;用秒表检测应急时间,用照度仪测量照度。)

3、疏散指示灯清洁维护方法:采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。

十九、自动喷水灭火系统类型及部件识别 1、 识别各系统的类型及组成部件

(1)识别雨淋(系统有电磁阀但不充气)、湿式(系统有延时器)、干式(系统充气但没有

电磁阀)和预作用喷淋系统(系统即充气又有电磁阀);

(2)识别报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、控制阀(即信号蝶阀)等部件。 2、末端试水装置的组成:由压力表、试水阀、试水接头(喷嘴)、管道附件等组成。

3、末端试水装置的作用:可检查相应水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及最不利点处的喷头工作压力等。 4、末端试水装置的测试方法:

(1)开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05Mpa(压力单位,读“兆帕”) (2)相应水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作并报警; (3)开启末端试水装置后5分钟内,自动启动消防水泵。

二十、其他实操要点

1、在中控室接到报警信号后,值班人员应如何进行处理?

消防中控室的值班人员接到火灾报警信号后应首先对控制器消音,然后通过主机液晶显

示屏或图形显示装置(CRT)查看报警点的具体部位,然后其中一名值班员携带通讯工具赶到报警点确认火情:

(1)如未发生火情,应查明报警原因,采取相应措施,并认真做好记录并利用通讯工具及时像中控室告知情况,中控室的另一名值班人员应对控制器进行复位操作;

(2)如真有火情发生,现场人员应及时将火势发展情况汇报消防中控室而后利用现场就近的灭火器材进行扑救,中控室另一名值班人员应将火灾报警①控制器调整到自动控制状态,并立即②拨打火警电话119报警,报警后,中控室的人员应及时③上报本单位上级领导并利用④火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作;情况处置完毕后,恢复各种消防设备正常运行状态,即对控制器进行复位以及将自动状态再次调为手动控制状态,最后做好值班记录。 2、湿式报警阀组的组成:

湿式报警阀组由:湿式报警阀阀体(简称报警阀)、延时器、压力开关、水力警铃、供水控制阀(即信号蝶阀,简称控制阀)等组成。

3、正压送风系统的构成、用途、设置部位及自动工作流程? (1)构成:由正压送风机、风管(道)、送风口以及风机控制柜等组成。 (2)用途(及工作原理):在建筑物发生火灾时,对特定区域(如前室、防烟楼梯间、避难层等)进行加压送风,使其保持一定的正压,从而防止烟气侵入。

(3)设置部位:防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室及合用前室、避难层(间)。

(4)自动工作流程:当本区域发生火警,火警信号传送至消防报警主机联动打开本层及相邻层的正压送风口,同时启动正压送风机,报警主机接受风口及风机的动作反馈信号。 4、防火门的耐火极限及耐火时间分别是多少,分别安装在什么位置?

(1)甲级防火门耐火时间为1.5h,主要安装于防火分区间的防火墙上,重要的设备房(如消防水泵房、消控中心、燃气锅炉房、变压器室等);

(2)乙级防火门耐火时间为1.0h,主要安装于防烟楼梯间和通向前室的门,封闭楼梯间的门以及消防电梯前室或合用前室的门;

(3)丙级防火门耐火时间为0.5h,主要安装于建筑物中管道井、电缆井等竖向井道的检查门和高层民用建筑中垃圾前室的门。

5、常开防火门及防火卷帘进行复位操作。

常开防火门:先控制室复位。将防火门推开,并使防火门与电磁释放器吸合即可。

防火卷帘门:先控制室复位。①如现场卷帘门处控制箱内无警报声发出,则可直接按动卷帘

门控制按钮上升改卷帘门;②如现场卷帘门处控制箱内有警报声发出(或卷帘门控制按钮处“火警”灯亮),则需先按下卷帘门控制按钮中“复位”键,待卷帘门控制箱内警报声停止(或卷帘门控制按钮处“火警”灯熄灭),然后可直接按动卷帘门控制按钮上升该卷帘门。

6、识别报警装置(如烟感探测器、温感探测器、手报、消报等)及警报装置(如声警报器、光警报器、声光报警器等)。

7、疏散指示标志按发光类型分灯光发光型和自发光型(例如荧光)。

8、安装在疏散走道墙壁上的疏散标志安装间距:①沿疏散走道设置的疏散指示标志之间的距离不应大于20米;②袋形走道的疏散指示标志之间的距离不大于10米;③在疏散走道转角处的疏散指示标志之间的距离不大于1米。 9、安装在地面的疏散标志安装间距不大于2米。 10、单位内部灭火和应急疏散预案包括:①组织机构,内容包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;②报警和接警处置程序;③应急疏散的组织程序和措施;④扑救初起火灾的程序和措施;⑤通讯联络、安全防护救护的程序和措施。