Xxx工程测量施工方案
一、工程概况:
本工程xxx工程。
Xxx结构型式为全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构B楼地下一层地上7层地下层为控制设备用房,层高5.100m,基础底板埋深6.75m 一层、二层控制设备功能用房,三层至七层为办公房间。B楼建筑呈矩形平面,长度75m,宽度31m,结构高度29.300m。建筑设计标高+0.000=41.750m本工程根据办公楼位置土方开挖方案定为A座、B座单独开挖。
二、 测量方案规划
①、平面控制:采用外控法结合内控法,±0.000以下使用全站仪进行轴线 的测设。±0.000以上使用铅垂进行轴线传递。
②、高程控制:根据业主提供的水准点GPS401(北京市高程控制点)采用水准仪对业主所提供的水准基点进行复核,复核合格后测设一条附合水准路线。向现场引测施工用水准点,拟在A座、B座两侧各布置至少两个水准点。水准点尽量设置在土质稳定,便于施测和长期保存的地方,控制点间距不大于100m。引测过程采用附合测法、整体平差。
③、测量仪器的选用及维护:测量仪器进场前要经过专业部门的校准,选用经过校准合格后的仪器,并有仪器验证合格证书,钢尺均为新购,同时送校准部门检验,并有出厂合格证书和检验记录。测量仪器配有专人管理和保养,定期校准和维修。确保仪器始终满足测规和施工的要求。
2
表-1 仪器设备一览表
序号 1 3 4 5 6 50m卷尺 7 对讲机 现场量测 细部轴8 ④、施工测量基本要求:
?、本工程设计图纸本工程建筑物檐口高度为29.300m跨度为30.950m根
据国家工程测量规范(GB50026-93)规定本工程对施工精度要求为: 测距中误差 测角中误差(") 在测站上测定高根据起始水平面竖向传递轴线点差中误差(mm) 在施工水平面上中误差 测定高程中误差(mm) (mm) 1/10000 10 2 5 3 ?、本工程高程控制网的等级及观测技术要求 高程控制网的等级按三等附合水准,水准测量技术要求如下:
高差全中误差 (mm/Km) ±6 路线长度(Km) ≤50 仪器 型号 DS1 DS3 2
仪器名称 全站仪 铅锤 电子经纬仪 自动安平水准仪 型号 南方测绘NTS352 / DT-2 DSC320 数量 1套 2套 2台 2套 用途 平面控制测量 竖向轴线传递 细部轴线校核 高程传递 现场量测 细部轴三倍速 1把 线放样 Motorala GP88 2对 通讯联络 5m盒尺 长城 5把 线放样 等级 水准 标尺 铟瓦 双面 与已知点联测次数 往返各一次 附合或环线次数 往返各一次 平地闭合差(mm) ≤12L 三等
注:“L”为往返测段,附合或环线的水准路线长度(Km)
水准观测主要技术要求见下表:
视线仪器 长度型号 (m) DS1 DS3 100 75 前后前后视累视较积差差(m) (m) 3 6 视线离地面最低高度(m) 0.3 基、辅分划或黑、红面主读数较差(mm) 1.0 2.0 基、辅分划或黑、红面所测高差较差(mm) 1.5 3.0 等级 三等 水准测量内业计算应符合下列规定: 水准线路应按环形闭合差计算,每千米水准测量高差全中误差,按下式计算:
MW??[WW/L]/N
式中M——高差全中误差(mm) WW——闭合差(mm)
L——相应线路长度(Km)
N——水准闭合环数中路线条数。 内业计算的数字取位,应符合下表规定: 水准路线长高差及改正数(Km) (mm) 三等 0.01 0.1 ?、建筑物定位放线依据: 等级 高程(mm) 1.0 竖直角(”) - (a)、定位依据:根据测绘院提供导线桩, [5]3、[5]4、[5]5、[5]6
(b)、下表为原点的平面正交坐标系具体坐标值: 测绘院给定桩点坐标表
序号 1 2 3 4
三、平面控制(轴线投测):
①、本工程在地下部分施工过程中现场内大部分点位通视条件较好可直接
2
桩号 [5]3 [5]4 [5]5 [5]6 X坐标 300045.150 300085.849 300084.660 300089.035 Y坐标 502435.268 502457.374 502532.572 502606.075 备注 永久控制桩 永久控制桩 永久控制桩 永久控制桩