安邦信AM300变频器供水参数表
F0.04=1 端子COM与X1短接启动变频器
F0.02=30 加速时间 如启动过程中出现过流报警现象请加大此值 F0.03=30 减速时间
F0.05=5 PID控制设定 闭环控制 F0.07=50 上限频率 F0.08=30 下限频率 F4.01=1 P型机
F9.01= 键盘预置PID给定 压力设定(100%对应压力表满量程)1Mpa(10公斤)压力
设定值40,则设定压力为4公斤
压力表判断方法:
用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为低端。
X1 COM 外部启停 +10 AI1 GND
高 中 远程压力表 低安邦信G7-P7系列变频器供水参数表
F9= 给定压力值(0—50对应压力表压力)
F10= 1:外部端子0(本机监视) 3:外部端子1(远程监视) F11=0 本机键盘/远控键盘
F17= 下限频率,休眠启动模式下为休眠频率 F76= 运行监视功能选择 0:C00输出频率/PID反馈 1:C01参考频率/PID给定 6:C06机械速度(PID模式下变频器输出频率) F80=1 PID闭环模式有效 F87=4 比例P增益
F88=0.2积分时间常数Ti
F114= 休眠时间,10秒,0表示休眠关闭
F115= 唤醒频率,唤醒压力,此值要低于给定的压力值(小于F9)。需根据现场情况自行调整
F116= 0:G型机 1:P型机
压力表判断方法:
用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为低端。
F/R COM 外部启停 +10 VS GND
高中低参数设置:
P0.00 设为1 P机型
P0.02 面板运行时设为0,端子运行时设为1
P0.04 设为20 加速时间(根据机型设定)(秒) P0.05 设为20 减速时间(根据机型设定)(秒) P0.10 设为20 最小频率(Hz) P0.11 设为50 最大频率(Hz) P6.00 设为 1 PID控制
P6.01 设为2 比例,积分控制
P6.02 设为 1 压力设定通道 1面板数字设定 P6.03 设为0 反馈通道选择 V1(0-10V) P6.07 设为0.5 比例增益 P6.08 设为 1 积分时间常数
P6.18 设为 30 预置频率,开始运行频率(Hz) P6.19 设为 10 预置频率运行时间(秒)(本变频器为使系统快速达到稳定状态,避免对管网的冲击,可先预置30 Hz运行,10秒钟后在闭环运行)
d-08 设定压力值(此值为百分比形式,例:压力表量程为1Mpa(10公斤),如果想设定压力为3公斤,则此值应设为30)
远程压力表
欧陆变频器PID供水参数
X1 COM 外部启停 +10V V1 GND
高中低日业供水参数SY3200
0100=1 端子FWD与COM短接启动变频器 运行命令选择
0105=30 30 加速时间,如启动过程中出现过流报警现象请加大此值 0107=50 上限频率 0108=30 下限频率
0216=0 减速停止 变频器停止方式 0500=1 PID闭环控制
0501=0 PI调节误差极性(正极性,反馈值减小,PI输出频率增加) 0502=0 PI给定信号选择(数字给定)
0503= PI数字给定值(0.0-100.0%) 压力设定(100%对应压力表满量程)1.0Mpa(10公斤)压力表设定值为40,则设定压力为4公斤 0504=2 PI反馈信号(外部VF) 0506=0.4 比例增益P 0507=6 积分增益TI
1017 睡眠延时 0.0—600.0S 0.1S 0.0S 1018 唤醒差值 0.0—10.0% 0.1% 10.0%
压力表判断方法:
用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为低端。
远程压力表