第一节 总则

第1.1条 为适用城市电力浅沟排管工程建设的需要,完善统一工程质量检查和验收,促进工程的质量管理,根据有关技术标准、规范,特制定本指南。

第1.2条 电力浅沟排管工程质量检查和验收,除符合本指南外,尚应符合国家现行有关标准、规范及设计文件的规定。

第1.3条 电力浅沟排管工程各部位结构和构造形式、所用预制构件及主要工程材料应符合设计要求。可揭盖板顶面应具有清楚且耐久的标识或标志。

第1.4条 电力浅沟排管工程工序、部位、单位工程的划分: 一、工序

工序划分为:沟槽、预制U型槽安装、砼排管、砖砌浅沟、转弯井及连接浅井、排管检查井、接地装置安装、回填等。

二、部位

电力浅沟排管工程不宜划分部位,但也可按长度划分为若干个部位。

1 / 13

三、单位工程

电力浅沟排管工程的独立核算项目应是一个单位工程。采用分期单独核算的同一工程,应是若干个单位工程。

第二节 沟槽

第2.1条 开挖沟槽严禁扰动槽底土壤,局部超挖的处理应按规定进行,槽基土质处理方法及密实情况应符合设计要求。

第2.2条 槽底不得受水浸泡或受冻,地下水位较高或雨季施工应采取降水和排水措施。

第2.3条 沟槽允许偏差应符合表1的规定。

沟槽允许偏差

表1

序号 项 目 允许偏差 (mm) 土1 槽底高程 方 石方 2 3 槽底中线每侧宽 度检验频率 点范围 数 检验方法 ±20 +20、20米 1 用水准仪测量 -200不小于规定 20米 2 挂中心线用尺量测,每侧 1点沟槽边坡 不陡于规定 20米 2 用坡度尺检验,每侧1点2 / 13

第三节 预制U型槽安装

第3.1条 U型槽及盖板安装平稳、顺直、接口平直,缝宽均匀。 接缝材料符合设计,灌注密实。

第3.2条 盖板正反面应进行标注,表面平整,无缺边、掉角、裂缝、露石、麻面。

第3.3条 构件质量符合要求。浅沟内无泥土,砖石等杂物。 第3.4条 钢筋成型及安装除应符合国家现行有关规定外,尚应符合表2的规定:

钢筋成型及安装允许偏差

表2 允许偏项目 差(mm) 范围 点数 排距 受力钢筋 间距 ±10 每检 抽查验批 箍筋、水平钢筋间距 钢筋骨架尺寸 长 ±10 取最大值 大值检验频率 检验方法 ±5 用尺量两端、中间,3个断面取最10% 用尺量连续三档,±10 3 / 13

用尺量