好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

浅谈变电站运行管理

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

最新【精品】范文 参考文献 专业论文

浅谈变电站运行管理

浅谈变电站运行管理

摘要:变电站的运行工作是保证电力系统安全、可靠、经济运行的基础。笔者根据多年的工作经验,主要从人员操作和设备维护两方面浅谈了变电站的安全运行管理措施,以期为相关技术人员提供参考。

关键词:变电站;变电运行;措施 中图分类号: TM4 文献标识码: A

随着经济水平和科技水平的不断提高,保障经济发展的输变配电网无论在规模和设备装备水平上也随之发生了显著的变化,显现出较强的现代化特征。变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。因此,提高技术人员的素质和变电运行管理水平显得尤为重要。

1、变电站倒闸操作管理

1.1严格防止发生下列恶性误操作:①非同期并列;②带地线合闸送电,带电装设接地线或合接地刀闸;③带负荷拉合刀闸;④走错间隔误停电、误送电;⑤网络接地故障时用刀闸拉、合网络接地电流。

1.2受令人彻底领会操作命令的目的、内容和安全措施的完善性,变压器投入运行时,应先从有保护的电源侧充电,然后再合上负荷开关,停电时顺序相反。

1.3当发生带负荷拉刀闸误操作时,禁止再将已拉开的刀闸合上,当发生带负荷合刀闸误操作时,禁止再将已拉开的刀闸拉开。在发生人身触电事故或设备损坏时。为了解救触电人和减少设备损坏程度,可未经许可即拉开有关设备电源,但事后必须立即报告上级。 2、变电运行的安全问题分析 2.1变电运行安全管理隐患

在我国变电工作中,由于变电运行管理的失误,导致了许多事故的发生,这主要表现为管理比较混乱,管理制度不科学,管理者的水

最新【精品】范文 参考文献 专业论文

平和能力不足,发现安全隐患时,处理不及时,处理措施不得力,从而导致了各种安全管理隐思。再次是变电所运行管理工作没有认真贯彻落实国家的各种规程和各级岗位责任制,培养合格的运行人员。变电所的安全管理工作没有树立安全第一的基本方针,在一切生产、基建和经营活动中,没有把安全放在第一位,从而为埋下了各种安全隐患。

2.2变电运行中的操作隐患

变电运行中,变电工作人员是变电运行的操作者,他们操作的规范与否,直接关系到变电运行是否稳定和安全。在实际的工作中,由于变电设备比较多,变电工作繁琐乏味,变电工作人员在工作中容易出现精神不集中的情况,发生错误操作,轻则造成经济上的损失,重则危及电网、设备和人身安全。 2.3变电运行中的设备故障隐患

电气设备生产不合格,质量达不到国家安全标准,电气设备在使用过程中,随着时间的推移,不断老化,许多设备需要及时更换,而变电工作人员没有定期检查和更新,以至设备不能满足变电安全运行的需要,从而导致了变电运行的各种安全隐患。 3、变电运行的安全管理 3.1落实规章制度和安全生产

加强培训操作人员的思想教育,进行安全教育,使工作人员更加注重安全操作;同时,制定完善的可实施的安全生产责任制度及优胜劣汰的奖罚制度,将制度落实到每个人,使每项工作都有专人负责,激发运行人员的安全工作责任心。 3.2操作员的专业素质

提高素质主要就是提高人员的主动性,管理制度一般都是从事故中总结出来的,操作人员要认真执行变电所运行管理制度,学习掌握处理各种事故的能力,缩短处理事故的时间,以确保变电设备运行的安全,避免事故的发生。 3.3完善技术管理

经常组织员工进行技术岗位培训,有计划的进行操作规程学习,学习新技术、新方法,使操作人员能够熟练掌握设备的具体构造、工

最新【精品】范文 参考文献 专业论文

作原理、位置、故障处理、操作程序、保养日期、器具件更换周期等;积极展快速抢修突发事故的训练,用以提高操作人员处理事故的应变能力。

3.4强化设备管理

加强初建时期的设备管理;设备的出厂试验要认真进行测试,仔细记录,确保设备各项功能都能发挥最大作用;安装调试是重要工作,要认真执行国家制定的安装质量验收标准。加强对运行设备的看护、检查和维修;进行常规巡视,对异常现象要及时处理,对已发生过事故的设备要增加巡视次数,有故障的设备要及时维修,消除设备的事故隐患。

4、故障及处理

4.1电容器的故障及处理

电容器经常有以下故障:外壳有漏油或者膨胀现象、内部声音有异常响动的现象、套管破裂并发生闪络现象、外壳温度异常升高使示温片脱落的现象等。故障处理常用的方法如下:当电容器爆炸着火时,应该马上切断供电电源,并用附近的沙子、灭火器或其它灭火材料进行灭火,并防止着火范围扩大;当电容器的保险熔断时,在获得调度同意后,切断电容器的断路器,并使电容器放电,然后进行外部检查,观察套管的外部是否有闪络痕迹,外壳有没有变形、漏油现象,接地装置有没有短路故障的现象发生等,并用摇表测试极与极之间、极与地之间的绝缘电阻值,如果没有发现故障,再重新换上新保险后合闸,如果送电后保险还熔断,则应该将故障电容器取出,恢复无故障部分送电,对故障电容器进行彻底维修,应该注意如果保险熔断的同时断路器也跳闸时,不能强制送电;维修电容器时,应先将电容器反复放电,直至电容器对地无火花及无放电声音时为止,但维修人员还应该戴上绝缘手套,以免容电器电未放完,发生触电事故。 4.2直流系统接地故障及处理

直流系统发生故障时,应先检查是哪一级接地,并且要判断接地的原因,具体可以按照以下方法进行处理:直流回路的工作先停止后进行检查,然后进行回路的分、合实验,实验的顺序是:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源

最新【精品】范文 参考文献 专业论文

回路、高压控制回路、直流母线等,以上顺序可以根据现场情况具体实施。根据以上情况判断接地的回路,再分合保险或拆除线路。 4.3断路器拒绝合闸及处理

在远地控制时,有时断路器发生拒绝合闸的故障,这种故障发生的时间长,甚至有扩大事故发生范围的可能。发生断路器拒绝合闸时,应该首先检查电源的电压值,如果不正常,就将电压进行调整,之后进行合闸,如果合闸后,绿灯闪亮,红灯不亮,电流表、电压表无指示,报警喇叭响,断路器机械位置指示器仍指示在分闸位置,则表明断路器未合上,原因可能是合闸时间太短引起,这时应该继续长时间合闸一次;也可能是操作回路内故障或者操作机构卡住引起的。如果是操作机构内故障,首先应该将各接触点接触良好,接着检查有无合闸线圈烧毁现象,在这些缺陷消除后再进行合闸,如果控制开关与合闸线圈均动作良好,但断路器跳闸绿灯熄灭后又重新亮起,呈现出跳跃现象,操作电压正常,这样就可以判断操作机构有故障了,可能是操作机构调整不准确不够灵活,或者是挂钩脱钩,应该将操作机构重新进行调整,或者维修好后再进行合闸。 5、结束语

在电力系统运行中,变电运行是电网运行管理,倒闸操作和事故处理机构,每个值班员是保证电网安全运行、稳定运行和经济运行的直接执行者。在电网运行中,任何不规范的行为,都可能影响电网安全,稳定运行,甚至造成重大事故。变电站值班员应严格执行各项规章制度,加强安全运行管理,保证变电站的安全、经济、可靠运行。大多数事故都是因为运行人员误操作造成的。人员素质的高低将会对安全生产产生直接影响。变电运行是企业的一个重要部门,如果没有可靠的运行水平和高质量的管理能力,企业就没有稳定的供电保障,大多数事故都是运行人员操作不当造成的,所以我们要提高运行人员的各项素质,掌握处理事故的应变能力,不断提高变电运行的管理水平,保障企业的用电安全。因此要完成变电安全运行的任务,就必须以提高运行人员的技术素质为核心,建立一个经常性、规范化的培训制度,做到有计划、有组织、有步骤地开展职工的专业技能培训和考核,不断提高变电运行管理水平,保证供电企业安全生产。

最新【精品】范文 参考文献 专业论文

参考文献:

[1]钱晟,汪福明,黄立军.智能双微机自动准同期装置的设计.电力系统自动化.1999

[2]高祥,李明春,加强安全管理提高变电运行可靠性[J],内蒙古民族大学学报,2010

[3]杨奇逊,变电站综合自动化技术发展趋势变电站综合自动化技术[M],研讨会论文集,2005