好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

重大危险源监理台帐

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

郑店子还原小区项目

重大危险源监理台帐

合肥工大建设监理有限责任公司

2015 年 10 月

重 大 危 险 源 监 理 台 帐 工程名称:新建大厦 序号 1 2 作业活动点 施工作业 施工洞口、临边防护 危险源 设备设施未经验收 防护缺陷 脚手架材质、安全网材质、基础、拉结点、吊点、吊索具 搭设、拆除、违章操作 可能导致的事故 高处坠落/机械伤害/触电 高处坠落/物体打击 高处坠落/物体打击 高处坠落/物体打击 起重伤害 触电 火灾、爆炸、中毒 高处坠落/机械伤害/触电 高处坠落 状态 异常 异常 异常 异常 异常 异常 紧急 异常 异常 发生频率 施工单位 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 控制措施 按施工方案进行整改 按施工方案进行整改 按施工方案进行整改 按施工方案进行整改 按施工方案进行整改 按施工方案进行整改 按施工方案进行整改 按施工方案进行整改 按施工方案进行整改 3 脚手架工程 4 5 6 7 8 9 起重、吊装 施工用电 化学品、危险品的贮存 施工现场标识 高空作业 安装、拆除、维护、信号不明确、不正确使用(选用)吊索 未达到三级配电、两极保护 油漆、柴油、汽油、氧气、乙炔、木材等易燃易爆物质 标识缺陷 防护缺陷 序号 作 业 内 容 危险、危险因素 发生事 故类型 控 制 措 施 1 1、平整场地、搭设临建1、所有进场施工人员必须进行规定内容的安全技术教育并经考试合格后方可进场施工;特种设施未采用有效防护措作业人员必须经有关部门或其委托单位进行培训考试合格后持证上岗,施工机械必须由专人施。 按安全技术操作规程操作并持证上岗,其他施工人员不得擅自进入机械的作业范围;搭设临2、工地外侧与高压线路建设施时必须正确穿戴个人、防护用品,施工人员严格按安全操作规程操作,现场专人统一的距离小于规范规定的指挥协调,划出施工警戒区,并加设围栏,无关人员不得入内。 安全距离。又无防护措2、建筑物(含脚手架)与外电架空线路之间的距离必须保持安全操作距离,安全距离应小于施。 《施工现场临时用电安技规范》的规定。达不到最小安全距离时,必须采取防护措施,增设3、接地与接零系统不符安围挡或保护网,并悬醒目的标志牌。 合规范规定,未采用TN-S3、作防雷接地的电器设备,必须同时作重复接地,同一台电器设备的重复接地与防雷接地可系统。 使用同一个接地体,接地电阻应符合重复接地阻值的要求,重复接地线应与保零线相连接,4、保护零线与工作零线在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统,电气设备的混接。 金属外壳必须与专用保护零线连接,符合《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。 5、开关箱无漏电保护装4、电气设备应采用专用芯线做保护接零,此芯线严禁通过工作电流,手穿式用电设备的保护置。 接零线应采用绝缘良好的多股铜线橡皮电缆。 场地平整6、明专用回路无漏电保机械伤害、5、开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所以用电设备,除作保护接零外,必须在设备负临建搭设护装置。 触电、物体荷线的首端处设置漏电保护装置。 7、电箱和开关箱违反“一材料进场 打击 6、单相回路的照明开关箱(板)内必须设漏电保护器,灯具应单独装熔断器保护,灯头用做机一闸、一箱一漏”的原好防水弯。 则。 7、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”。严禁用同一个开关直接控8、电源箱下引出线路混制两台及以上用电设备(含插座)。开关箱中必须设漏电保护器。 乱。 8、配电箱,开关箱中导线的进线和出线口应设在箱体的下底面,侧面,后面或箱门处。进,9、电箱无门、无琐、无出线应加护套,导线不与箱体直接接触。 防雨措施。 9、所有配电箱应加锁,有防雨防尘措施,应由专人负责检查和维修。 10、场照明潮湿作业未使10、在潮湿和易触电的场所的照明电源电压不得大于24V,在特别潮湿的场所、导电良好的用36V以下安全电压。 地面、金属容器内工作的照明电压不得大于12V。潮湿作业应使用36V以下安全电压。 11、线破皮及电线接头未11、照明器具和器材的质量均应符合有关标准、规范的规定,不得使用绝缘老化或破损的电用绝缘布包扎。 线。 12、用其他金属代替熔丝。 12、严禁用其他金属代替熔丝。 13、材料堆放混乱失稳导13、划定专门的材料堆放场所,各种材料实行分类堆放,且堆放不得超高。 致物体打击伤害。 2 基 础 施 工 土 方 挖 运 1、基坑深度超过5米,无专项设计; 2、挖槽坑沟深度超过1.5米时按规定放坡或加可靠支撑; 3、开挖深度超过2米的沟槽,未按标准设围栏防护和密目安全网封档; 4、超过1.5米的沟槽,未搭设上下通道,危险处未设红色标灯; 5、在沟坑槽边沿1米内堆料、停置机具; 6、基础施工无护坡方案,方案针对性差不能指导施工; 7、深度超过2m的基坑施工无临边防护或防护不符合要求导致高处坠落; 8、坑槽开挖设置安全坡度不符合设计方案,已产生局部变形,又未采取措施调整导致坍塌; 9、基坑施工未设置有效排水措施或深基础措施施工采用坑外降水,无防止临近建筑物危险沉降的措施; 10、降水时使用金属材料吊挂潜水泵,违规接送电源; 11、积土、料具堆放槽边距离不符合要求; 12、人员上下无专用通道或设置的通道不符合要求; 13、土方开挖机械进场时未验收,挖土作业时有人进入挖土机作业半径内;挖土机位置不牢; 14、桩孔人工开挖时突遇管涌、冒水及孔壁坍塌;桩孔内通风不畅,有害气体聚集。 15、人工挖大孔径桩施工时,未制定安全措施。 坍塌 高处 坠落 机械 伤害 1、基础施工前必须进行勘察、编制基坑(槽)支护施工方案,基坑深度超过5M的必须进行专项方支护设计,支护方案要经过上级部门的审批,并监督落实,并随工程实际进行修改审批。 2、深度超过2M的基坑施工,其临边应设置防止人及物体滚落基坑的安全防护措施。必要时应设置警告标志,配备监护人员。夜间施工,在作业区应设置信号灯;基坑周边必须设置防护栏杆,并符合《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定。 3、坑槽开挖的坡度应符合施工规范的规定,特殊支护的作业(如:排桩、地下连续墙、土订墙或逆作拱墙)均应符合设计方案,并注意作好观察,及时采取调整措施,保证支护固壁的效果。 4、基坑施工应设置有效的排水措施。基坑边界周围围地面应设排水沟,且应避免漏水、渗水进入坑内;放坡开挖时,应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施;深基坑施工采用坑外降水,编制降水方案,同时应根据水文资料的数据,随时记录、观察降水量,即要阻止基坑进水,又要制定防止临近建筑的危险沉降,降水井的位置、深度、间距、降水量等应按设计要求布置和降水。 5、接、拆潜水泵电源应又专业电工操作,潜水泵禁止使用金属材料吊挂;漏电开关等必须灵敏有效。 6、积土、料具堆放距槽应符合设计要求,如设计无规定,在挖土边坡上侧堆土或材料以及移动施工机械时,应与挖方边缘保持一定的距离,土质良好时,堆土或材料应距离挖方边缘0.8M以外,高度不宜超过1.5M;在基槽、地沟的边缘不得堆放机械、铺设轨道及通行车辆,必须安放机械或通过时,要采取妥善的加固措施。 7、人员上下基槽、基坑作业应有专用的通道,不得攀登固壁支撑上下,应配备梯子,作为上下安全通道,通道的立杆、横杆、支撑、踏板、护栏、坡度等应符合规定。 8、施工机械进场应验收;挖土作业时人员不得进入回转迹线内,以免土块坠落或扒杆掉下伤人;挖土机作业时,机身离坑边不得小于3m,机身作业位置应夯实或用垫木垫牢;司机应经专业培训、考试合格,由有关部门颁发上岗证,持证上岗,挖土应按规定程序开挖,严禁超挖。 9、指定专人负责巡回检查,密切观察桩孔内情况,遇到可疑征兆应采取果断措施立即撤出施工人员。根据现场施工情况采取相应防护措施,及时排出积水、加强井壁支护、采取强制通风措施。孔内照明必须采用36V以下安全电压。 10、进行人工开挖大孔径桩时,必须制定防坠人坠物,防坍塌,防人员窒息等安全措施,并指定专人负责实施。 序作业 号 活动 危险、危险因素 1、 钢筋机械安装后未验收。 2、钢筋冷拉作业区及对焊作业无防护措施。 3、未作保证接零、无漏电保护器。 4、转动部分无防护措施或防护措施不到位。 5、 钢筋绑扎高处作业不系安全带。 发生事故类型 触电 机械 伤害 高处 坠落 控 制 措 施 1、钢筋机械(切断机、调直机、弯曲机、冷拉机、冷拔丝机等)进场后,检查各部件是否齐全,防护装置是否齐备,试机操作,合格后填写合格验收单。 2、冷拉场地在两端底锚外设置警戒区,装设防护栏杆及警告标志,操作人员在作业时必须离外壳,一、二次接线应有保护罩,现场使用的电焊机应有防雨装置。 3、 在设备负荷线首端处设置漏电保护装置,漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。 4、对机械设备的传动部分设防护罩,搭设防砸、防雨、防潮、防晒的机棚。 5、在高处、临边等危险场所进行钢筋绑扎作业时、必须系好安全带。管理人员须加强安全巡视。 1、模板工程要编制施工方案,方案应包括模板的材质、制作、安装及拆除等施工程序、方法及安全措施,施工方案应经上级技术负责人审批。 2、现浇混凝土模板施工前,要进行模板支撑系统设计,要有设计计算书,绘制细部构造大样图,对材质的规格尺寸、接头方法、间距及剪刀撑设计等均应详细注明。 3、支撑模板立柱宜采用钢材,材料的材质应符合有关规定,材质不应低于三等材。 4、竖向模板和支架的支承部分,当安装在基土上时应加设垫板,且基土必须坚实并有排水措施。对湿陷性黄土,应有防水措施;对冻涨性土,必须有防冻融措施,现浇多层房屋和构筑物,应采用相同材料加固接长,不得采用垫砖增高的方法。 5、模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾覆的临时固定支承、剪刀撑,水平杆的设置应符合设计要求。 6、浇灌楼层梁、柱混凝土,一般应设浇灌运输道。走道垫板应铺设平稳,垫板两端牢固不松动。 7、作业面孔洞及临边必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网及其他防坠落的防护措施,符合《建筑施工高处作业技术规范》第三章临边与洞口作业的安全防护的规定。 8、各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置,必须处于上层高度确定的可能坠落范围半径外。不符合以上条件时,应设置安全防护隔离层。 9、2m以上高处支模或拆除模搭设脚手架、满铺架板,使操作人员有可靠立足点,并应按高处作业悬空和临边作业的要求采取防护措施。模板及其支撑系统拆除时,在拆除区域应设置警戒线,且派专人监护。 10、不得攀登模板和脚手架,不许在墙顶、独立梁及其它狭窄无防护栏的模板面上行走。 11、夜间施工时必须有足够的照明灯具。 3 钢筋加工及绑扎 4 1、 无模板工程施工方案; 2、现浇混凝土模板支撑系统无设计计算书,支撑系统不符合规范要求; 3、支撑模板的立柱材质及间距不符合要求; 4、立柱长度不一致,或采用短柱加长,连接处不牢固,或在立柱下垫砖加高。 5、未按规范要求设置纵横向支撑; 6、混凝土浇筑运输道路不平稳、不牢固; 模板7、作业面孔洞及临边无防护措施; 工程 8、垂直作业上下无隔离防护措施; 9、2m以上高处作业无可靠立足。 物体 打击 高处 坠落

重大危险源监理台帐

郑店子还原小区项目重大危险源监理台帐合肥工大建设监理有限责任公司2015年10月重大危险源监理台帐工程名称:新建大厦
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
62wk82dvnd0vngk58yua7wp9920czo00ztu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享