DBFQ 总 则

1.本“规范书”明确了某城市供电公司110kV及以下输配电架空线路故障定位及在线监测(控)系统的技术规范。

2.本“技术规范书”与商务合同具有同等的法律效力。

1.0 系统概述

输配电线路传输距离远,支线多、大部分是架空线和电缆线,环境和气

候条件恶劣,外破、设备故障和雷电等自然灾害常常造成故障率较高。一旦出现故障停电,首先给人民群众生活带来不便,干扰了企业的正常生产经营;其次给供电公司造成较大损失;再者一条线路距离较长,分支又多,呈网状结构,查找故障,非常困难,浪费了大量的人力,物力。

输配电线路故障定位及在线监测(控)系统主要用于中高压输配电线路上,可检测短路和接地故障并指示出来,可以实时监测线路的正常运行情况和故障发生过程。该系统可以帮助电力运行人员实时了解线路上各监测点的电流、电压(对地电场)、导线温度【可选】的变化情况,在线路出现短路、接地、过温【可选】等故障以后给出声光和短信通知报警,告知调度人员进行远程操作以隔离故障和转移供电,通知电力运行人员迅速赶赴现场进行处理。主站SCADA系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、零序电流、故障电流、线路对地电压、接地暂态接地电流、导线温度【可选】的变化情况并绘制历史曲线图,用户根据需要还可以增加开关位置遥信采集、开关遥控等功能。

该故障定位及在线监测(控)系统还可以提供瞬时性短路故障、瞬时性和间歇性接地故障的在线监测和预警功能,以及故障后事故分析和总结功能。 1.1 系统组成

包括若干个架空线路监测点和1套主站系统。

每个监测点的设备包括:3~30只LPK2-A数字故障指示器、1台数据采集器(含太阳能电池板和后备电池)。

主站系统包括:1台服务器、工控机或商用工作站(单机模式)或者1台嵌入式服务器+1台工作站(服务器+工作站模式),1套主站软件。

最有效的祛斑产品WWW.TK508.COM 渔业养殖WWW.ZHYUYE.COM/JISHU

DBFQ

FCI:Digital Fault Current Indicator 数字故障指示器

DCU:Data Collect and Control Unit 数据采集器,内置低功耗GPRS DTU,可选电动开关遥信和遥控功能

EFU:Earth Fault Line Select Unit 变电站接地选线装置(可选设备)。 备注:

1、如果站内没有安装EFU或不能从变电站、调度系统获得EFU的接地选线结果和母线电压数据,则可以在变电站出线某分支某台配电变压器处装设1台LPK2-U型接地电压报警装置。

2、LPK2-U的作用是通过监测三相电压来确认系统是否有真的有永久性接地故障,如果系统没有接地则闭锁主站发送接地故障定位短信通知。接地电压告警装置LPK2-U包括三部分:(a)电子PT 3个,A、B、C三相各装一个,组合在一起