附件1:
电力电缆工高级工、技师、高级技师
职业技能鉴定考核模块
一、高级工实操考核模块 1、110KV电缆终端头剥切
2、110KV电缆护层试验(口述、笔答)
3、10KV电缆故障判断及故障距离粗测(口述、笔答) 二、技师实操考核模块 1、220KV电缆剥切 2 、220KV电缆护层试验
3、10KV电缆故障判断及故障距离粗测(口述、笔答) 三、高级实操技师考核模块 1、220KV电缆终端头剥切 2、220KV电缆护层试验
3、220KV电缆搪铅(口述、笔答)
4、10KV电缆故障判断及故障距离粗测(口述、笔答)
第 1 页
附件2
电力电缆高级工职业技能鉴定考核标准
一、任务名称
110KV交联电缆终端头剥切 二、考核主要内容
1、电缆非金属护套的剥切; 2、电缆金属护套的剥切;
3、电缆绝缘屏蔽层的剥切,屏蔽层端部锥度的加工; 4、电缆绝缘表面处理。 三、说明与要求
1、剥切用电缆型号:YJLW 02 –64/110KV--1×630mm2铜芯导体皱纹铝护套电缆;
2、要求被鉴定者按提供的图纸和标注的尺寸进行电缆的非金属外护套、皱纹铝护套、半导体屏蔽的剥切以及电缆绝缘表面处理;
3、操作工器具自备或使用由鉴定单位提供的工器具,操作前应认真进行检查;
4、该项目由被鉴定者1人独立完成;
5、考核时间120分钟,准备工作不记入考核时间;在规定的时间内完成,到时停止工作。
四、项目目的
1、检验被鉴定人对工艺说明的理解和识图能力; 2、电缆剥切基本工艺和绝缘表面处理的掌握。 五、工作规范及要求
1、操作人员必须戴安全帽、穿工作服;
2、按照提供的图纸进行操作,尺寸、工艺必须符合要求; 3、工器具等尤其是电工刀伤及人员者扣分;
第 2 页
4、发生着火者扣分;
5、因操作不当造成材料超过配额使用者,视情节扣分;
6、工器具齐全,整个工作过程中要求工器具摆放合理、清洁卫生,保持现场整洁,否则视情节扣分。
第 3 页
四川省电力公司职业技能鉴定技能考核评分细则
编号 成绩 姓 名 考评员 岗 位 考评组长 单位 日期 考核时限 120min 起止时间 年 月 日 时 分~ 时 分 技能操作模块名称 110KV交联电缆终端头剥切 适用岗位 电力电缆高级工 1.本工作由一人独立完成,劳动防护用品应穿戴规范,注意安全文明操作; 需要说明的问题和要2.按照提供的图纸进行操作,尺寸、工序工艺必须符合要求;工序错误扣除应做项目分值(无严格先后顺序工序除外); 求 3.在规定的时间内完成,到时停止工作;提前不加分; 4.严格执行评分标准,每项扣分不得超过扣分标准分值,多扣无效。 1.电缆 2.钢锯、电工刀、钳子、剪切工具和其它常用工具 工具、材料、设备 3.电缆剥、切、削的专用工具 4.烙铁、喷灯或燃气喷枪等 序号 1 1.1 1.2 1.项目名称 质量及工艺要求 准 备 工 作 戴安全帽、勒紧帽带; 工作人员着装要求 穿工作服扣齐衣、袖扣; 穿绝缘鞋,系紧鞋带;配带制作工具; 工器具、材料准备1.根据图纸检查材料是否齐全、是否完好; 齐全 2.检查工器具是否齐备 固定电缆,校直, 1.电缆固定在电缆终端支架上,并将电缆制作部第 4 页
2 不符合要求扣2分 满分 扣分标准 扣分原因 扣分 得分 工具、元器件、材料缺或错2 扣2分;放置不整扣1分; 没有检查扣2分 2 1.未校直整理扣1分 3 1.4 外护套擦拭 切除电缆 分校直 2.外护套擦拭干净 1.在距电缆端部约1000 mm处做基准点标记; 2.从基准点向上量取800 mm,切除多余电缆。 报告准备工作完成 工 作 过 程 2.未擦拭扣1分 1.切口斜度1~2mm扣1分 2 2.切口斜度超过2mm扣2 分 1 没报告扣1分 1.损伤金属护套,扣2分; 1.报 告 5 2 2.尺寸不正确扣2分。 剥除外护套 4 2.加热时间长扣1分; 3.手法不熟练扣1分; 4.搪锡不均匀扣2分; 2.去石墨层(半导电有石墨涂层残留,每处扣1 2 从基准点向下量150mm段刮去表面的石墨涂层 2 层) 分 1.尺寸误差超过3mm扣5分 从基准点向上量150mm为铝护套末端,其余剥去,2.剥除金属护套 2.损伤阻水层扣5分, 10 并将断口倒圆。 3 损伤半导电屏蔽层扣10分 3.切口不平整,有毛刺扣3分 1.损伤外半导电层扣1分; 从铝护套断口向上量取20mm扎一圈PVC胶带,将2.剥除绝缘屏蔽包带 2 以上半导电 4 2.断口不平齐扣1分; 缓冲层全部剥除 1.断口不平齐扣1分; 2.从电缆端部向下量取70mm剥出绝缘层,露出导2.尺寸误差每超过2mm扣1 剥切绝缘 5 分; 5 体。 3.伤及导体扣2分; 2.1 从基准点向上剥去300mm长PVC外护套,并清洁铝护套。 第 5 页