地下防水工程施工前应明确防水层的施工程序、工艺流程和使用的主要材料。所用的防水材料应有产品合格证,性能检测报告,新型材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

防水砼的强度等级和抗渗等级必须符合设计要求,抗渗试块应在浇筑地点制作,标准条件下养护,连续浇筑砼每500立方米应留置一组,且每项工程不得少于2组。砼应采用减水率高、分散性能好、对砼收缩影响较小、同常用水泥相融性好的外加剂,其减水率不应低于10%,防水砼施工时机械振捣插点间距应小于500,并分层振捣每层不大于300,在下一层砼初凝前浇灌上一层。商品砼坍落度要小于150,砂石的含泥量不大于3%,抗渗等级应提高0.2MPa。拆模时结构表面温度与周围环境气温的温差不得超过15℃。

防水砼结构的施工缝、后浇带等细部构造应采用止水带、遇水膨胀橡胶腻子止水条等高分子防水材料和接缝密封材料。以保证接缝严密不不漏水。防水砼墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300的墙体上;施工缝新旧砼接搓处,表面应凿毛,清除浮浆和杂物,露出石子冲洗干净,保持湿润,铺一层20-25厚1:1防水砂浆,然后浇筑提高一级标号的砼。砼浇筑后应在12H内进行覆盖和浇水养护,养护时间不少于14天。

固定模板用的螺栓穿过砼结构时,螺栓或套管应满焊止水环或翼环,拆模后凿出凹槽割除螺栓,并用防水材料封堵密实,在迎水面刷防水涂料。

防水层的施工:

A 地下室外墙工程所用防水材料必须具备产品合格证,并在监理监督下随机抽样,送有关检测单位进行测试,合格后方能进行施工。防水必须由防水专业队伍或防水工施工。

B防水基层要求:施工前应清理基层垃圾、清除灰尘;基层必须干燥、坚实、不起砂、无鼓泡和凹凸不平现象,其含水率以<9%为宜。基层上如有阴阳角、洞口、通风管道等,应抹成小圆弧,经验收合格后,方可进行防水施工。防水基层含水率的简易检测方法是把1平方米的1.5厚卷材,覆盖基层表面,静置2-3h后,揭开卷材看卷材背面无凝结水痕,而且覆盖的基层表面无水印,则基层含水率不大于9%,即可做防水施工。

一、 卷材防水施工:

工艺流程如下: 清理基层→涂刷基层处理剂→粘贴附加层卷材→弹基准线→用基层胶粘结大面积卷材→用卷材胶粘结卷材接缝→滚压→封边→质检验收。

清理基层:在涂刷基层处理剂之前,必须认真清扫基层,表面有突起物,砂浆疙瘩等杂物必须铲平,将尘土垃圾等彻底清扫干净,必要时应用湿托布或棉丝擦拭,基层清扫的好坏,与粘结卷材十分重要,在普遍清理后,在铺粘卷材前还应随时清理。

涂刷基层处理剂:一般用滚刷涂刷,要注意涂刷薄厚均匀一致,不得有露底或过厚现象,对阴阳角、管子根等薄弱部位,要用油漆精心处理,待面层干燥后,才能进行下道工序施工。

粘贴附加层:在基层上和附加层的卷材上满刷基层胶粘剂,经过凉干,待手触摸至不粘手时为好,马上把卷材粘贴到基层上,然后用力滚压,使其粘结牢固,阴阳角附加层宽度一般为330-500mm为宜。

弹基准线:为了使卷材接缝横平竖直,边缝搭接准确,在大面积施工前,要在涂好基层处理剂的干燥平面上弹出铺贴卷材的基准线。一般卷材长边竖缝搭接80-100mm,短边(横缝)搭接100-150mm,如果卷材幅宽1000mm,基准线要按铺贴卷材的长方向,每900mm宽弹一基准线,以便卷材的铺贴。

铺贴卷材:先将卷材展开摊铺在干净平整的基层上,按弹线确定好铺贴的位置,把整个卷材的幅宽对折一半,用长把滚刷蘸基层胶,分别涂刷在基层与卷材上,但接头的搭接一般以手感基本干燥才能进行铺贴卷材施工,要求平坦、不能张拉与皱折,然后用干净的滚刷或刮板滚压,赶出卷材与基层间的空气,并使二者粘结牢固。另外再用同样方法粘贴另半幅卷材,大面积卷材铺贴后,要有专人用卷材胶粘剂粘结卷材的横竖搭接缝。方法是将搭接的上层卷材掀开,用棉丝蘸二甲苯擦掉卷材上多余的基层胶粘剂,再用油漆刷蘸卷材胶粘剂均匀地分别涂刷在卷材的搭接部位,涂胶后,使两层粘结牢固,并用小压辊压实,排出二者之间

的空气,最后再用卷材胶粘剂或聚氨酯涂料封好边缝。为了防止卷材末端的剥落或渗水,一般在末端收头处除粘结牢固外,还用密封材料封闭。当密封材料固化后,即可用掺有胶乳的水泥砂浆压缝封闭好。

质量检查:粘结牢固,不得有空鼓、开裂、起壳、皱折现象,细部处理严密,不渗漏。

二、 聚氨脂涂膜防水施工:

工艺流程如下 :基层处理→涂刷底层涂料(即聚氨脂底料)→涂布第一道聚氨脂涂膜防水材料→增强或增补涂抹→涂布第二道聚氨脂涂膜防水材料(固化前稀撒石渣)→铺抹水泥砂浆→砌砖墙保护→回填土夯实→验收。

清理基层:在涂刷基层处理剂之前,必须认真清扫基层,表面有突起物,砂浆疙瘩等杂物必须铲平,将尘土垃圾等彻底清扫,基层应坚实有一定的强度,表面平整无松动。

涂刷底层涂料:将聚氨脂甲料与乙料按1:3的比例配制,搅拌均匀做底层涂料,涂刷底层涂料相当于刷冷底子油的工序,目的是隔绝基层潮气,提高涂膜同基层的粘结力。先将阴阳角、排水口、预埋件等细部均匀细致地涂布一遍,再用长把滚刷大面积均匀涂刷底层涂料。

涂漠防水施工:将聚氨脂甲料与乙料按1:1.5的比例配制聚氨脂涂膜防水材料,涂布顺序先垂直面后水平面,先阴阳角及细部、后大面积;每层涂抹方向应相互垂直。在阴阳角、排水口、

预埋件等细部需要增加防水层抗渗性的部位应做增强或增补涂布,是先铺设玻璃纤维布用板刷刮除气泡,将玻纤布粘贴在基层上,不得出现空鼓折皱和露现面层表面。涂布第一道聚氨脂涂膜防水材料:基层干燥后用塑料板刷均匀涂刷,力求厚薄一致厚度约1.5mm,即1.5kg/m,用板刷涂抹后再用滚刷滚涂均匀,涂膜表面即可平滑,可分区分片用后退法涂刷施工。涂布第二道聚氨脂涂膜防水材料:第一道涂膜固化后不小于24h不大于72h即可均匀涂刮第二道涂膜,方向与第一道垂直。涂膜固化前,在其表面稀撒粒径2mm的石渣,涂膜固化后这些石渣牢固地粘结在涂膜表面,作用是增强涂膜与保护层的粘结能力。

质量检查:粘结牢固,不得有空鼓、开裂、脱皮现象,细部处理严密,不渗漏。

设置保护层:第二道涂膜固化后,在石渣层上抹水泥砂浆保护层,然后根据设计要求在防水层外侧砌240砖墙,边砌边填实缝隙。最后回填土夯实。

安全:施工现场要通风,严禁烟火,要有防火措施,施工人员应着工作服、工作鞋、戴手套口罩安全生产。