好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

过滤网破损 机组或风管内积尘太多 有异物吹出 风机叶片表面锈蚀 盘管肋片氧化 机组或风管内绝热材料破损 更换 清洁 更换风机 更换盘管 修补或更换 (1)用吸、通、吹、冲等方(1)排水口(管)法疏通 (1)接水盘溢水 堵塞(2)排水不畅 (3)排水盘倾斜方向不正确 (2)调整排水管坡度大于等于百分之0.8或缩短排水管长度就近排水 (3)调整接水盘,使排水口处最低 (1)紧固,使其连接严密 (2)将裸露部分管道裹上绝热材料 (4)修补或黏贴好 (4)关闭或拧紧 修补或黏贴好 修补 (1)调整排水管坡度大于等机组漏水 (2)机组内管道漏水、结露 (1)管接头连接不严密(2)管道有裸露部分,表面结露 接水盘底部绝热层破损或与盘底脱离 (3)接水盘底部结露 (4)盘管放气阀未关或未关紧 机组外壳结露 机组内贴绝热材料破损或与内壁脱离 机壳破损漏风 凝结水排出不畅 外接管道水平坡度过小 排水口(管)部分连接 于百分之0.8或缩短排水管长度就近排水 (2)用吸、通、吹、冲等方法疏通 表10 风机、电动机和传动皮带常见问题和故障的分析与解决方法 问题或故障 原因分析 润滑油(脂)不够 润滑油(脂)质量不良 轴承温升过高 风机轴与电动机轴不同心 轴承损坏 两轴承不同心 .

解决方法 加足 清洗轴承后更换合格润滑油 两轴同心 更换 找正 .

叶轮与进风口或机壳摩擦 噪声过大 轴承部件磨损,间隙过大 转速过高 地脚或其他连接螺栓的螺母松动 轴承磨损或松动 风机轴与电动机轴不同心 振动过大 叶轮与轴的连接松动 参见下面有关条目 更换或调整 降低转速或更换风机 拧紧 更换或调紧 调整同心 紧固 叶片质量不对称或部分叶片磨损、腐蚀 调整平衡或更换叶片或叶轮 叶片上附有不均匀的附着物 叶轮上的平衡块质量或位置不对 风机与电动机的两皮带轮轴不平行 清洁 进行平衡校正 调整平行 紧固 查明原因,调整 紧固 更换 调换电动机任意两根接线位置 开大到何时离开度 张紧或更换 检查电压、轴承 清除堵塞物 紧固 调整到合适间隙 更换合适风机 关小风量调节阀 查找电动机或电源方面的原因 掉电动机位置,张紧或放松 全部更换 将两皮带轮对应的带槽调到一条直线上 张紧皮带或调整保护罩 叶轮与进风口或机壳摩擦 轴承在轴承座中松动 叶轮中心未在进风口中心 叶轮与轴的连接松动 叶轮变形 叶轮旋转方向反了 阀门开度不够 皮带过松 转速不够 出风量偏小 进风或出风口、管道阻塞 叶轮与轴的连接松动 叶轮与进风口间隙过大 风机制造质量有问题,达不到名牌商标定的额定风量 电动机温升过高 风量超过额定值 电动机或电源方面有问题 皮带过送(跳动)或过紧 多条皮带传动时松紧不一 传动皮带方面的问题 皮带易自己脱落 皮带擦碰皮带保护罩 皮带磨损、油腻或脏污 .

.

皮带磨损过快 更换 调整风机与电动机两皮带轮的轴平行 表11 水泵常见问题和故障的分析与解决方法 问题或故障 原因分析 (1)进水管和泵内的水严重不足 启动后出水管不出水 (2)叶轮旋转方向反了(3)进水和出水阀门未打开 (4)进水管部分或叶轮内有异物堵塞 解决方法 (1)将水充满 (2)调换电动机任意两根接线位置 (3)打开阀门 (4)清除异物 检查电压是否偏低。填料是启动后出水管压力表有显示,但管道系统末端无水 转速未达到额定值 管道系统阻力大于水泵额定扬程 否压的过紧,轴承是否润滑不够 更换合适水泵或加大管径、截段管路 启动后出水管压力表和进水管真空表指针剧烈摆动 启动后一开始有出水,但立刻停止 有空气从进水管随水流进入泵内 进水管中有大量空气积存 有大量空气吸入 查明空气从何而来,并采取措施杜绝 查明原因,排除空气 检查进水口、管的严密性,以及轴封的密封性 清除堵塞物 检查进水口、管的严密性,以及轴封的密封性 更换叶轮 及时加油 清洗后更换合适的润滑油 调整或更换 调整找正 进水管(口)堵塞 在运行中突然停止出水 有大量空气吸入 叶轮严重损坏 润滑油不足 轴承过热 润滑油老化或油脂不佳 轴承安装不正确或间隙不合适 .

.

水泵与电动机的轴不同心 填料压得不够紧 填料函漏水过多 填料磨损 填料缠法错误 轴有弯曲和摆动 泵内声音异常 有空气吸入,发生汽蚀 泵内有固体异物 地脚螺栓或各链解螺栓螺母有松动 有空气吸入,发生汽蚀 泵体振动 轴承破损 叶轮破损 叶轮局部有堵塞 水泵与电动机的轴不同心 水泵轴弯曲 转速未达到设定值 阀门开度不够 输水管道过长或过高 管道系统管径偏小 流量达不到设定值 有空气吸入 拧紧压盖或补加一层填料 更换 重新正确缠放 校直或校正 查明原因,杜绝空气吸入 拆泵清除 拧紧 查明原因,杜绝空气吸入 更换 修补或更换 拆泵清除 调整找正 校直或更换 检查电压、填料、轴承 开到合适开度 缩短输水距离或更换合适水泵 加大管径或更换合适水泵 进水管或叶轮内有异物堵塞 查明原因,杜绝空气吸入 密封环磨损过多 叶轮磨损严重 叶轮紧固螺丝松动使叶轮打滑 转速过高 清除异物 更换密封环 更换叶轮 拧紧该螺丝 检查电动机、电压 调节出水管阀门开度 适当放松 查明原因、采取清洗或过滤电动机耗用功率过大 在高于额定流量和扬程状态下运行 填料压的过紧 .

.

水中混有泥沙或其他异物 水泵与电动机的轴不同心 叶轮与蜗壳摩擦 措施 调整校正 查明原因,清除 表12冷却塔常见问题和故障的分析与解决方法 问题或故障 原因分析 循环水量过大 布水管(配水槽)部分出水孔堵塞,造成偏流(布水不均匀) 进出空气不畅或短路 出水温度过高 通风量不足 进水温度偏高 洗排空气短路 填料部分堵塞造成偏流(布水不均匀) 室外湿球温度过高 (1)风机1)传动皮带松转速降低 弛2)轴承润滑不良 通风量不足 (2)风机叶片角度不合适 (3)风机叶片破损 (4)填料部分堵塞 (1)集水盘(槽)出水口(滤网)堵塞 集水盘(槽)溢水 (2)浮球阀失灵,不能自动关闭(3)循环水量超过冷却塔额定容量 (1)浮球阀开度偏小,造成集水盘(槽)中水位偏低 补水量小 (2)补水压力不足,造成补水量小 (1)开大到合适开度 (2)查明原因,提高压力或加大管径 (3)查明漏水处,堵漏 (4)参见“冷却过程水量三十过多”解决方法 调阀门至合适水量或更换容量匹配的冷却塔 清除堵塞物 查明原因,改善 参见”通风量不足”的解决方法 检查冷水机组方面的问题 改空气循环流动为直流 清除堵塞物 减小冷却水量 (1) 调整电动机位张紧或更换皮带 (2)加油或更换轴承 (2)调制合适角度 (3)修复或更换 (4)清除堵塞物 (1)清除堵塞物 (2)修复 (3)较少循环水量或更换容量匹配的冷却塔 (3)管道系统有漏水的地方 的解决方法 .

柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法

.过滤网破损机组或风管内积尘太多有异物吹出风机叶片表面锈蚀盘管肋片氧化机组或风管内绝热材料破损更换清洁更换风机更换盘管修补或更换(1)用吸、通、吹、冲等方(1)排水口(管)法疏通(1)接水盘溢水堵塞(2)排水不畅(3)排水盘倾斜方向不正确(2)调整排水管坡度大于等于百分之0.8或缩短排水管长度就近排水(3)调整接水盘,使排水口处最低(1)紧固
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
62np792zzi8mpoj7ocb09o8y29wt5t00z52
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享