柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

器 尘太多; 风机不转或反转; 通风不良或气流短路; 进风温度太高,超过43°C。 查明原因修复或调换接线; 改善或改换安装地点; 查明原因,改善。 3)制冷系统内有空气 4)制冷剂充注太多 5)吸气压力过高 3)排除或重抽真空后再充足制冷剂 4)放掉一部分 5)分析其原因,降低 (3)油1)油中溶有过多制冷剂 压保护器动作 2)吸油滤网堵塞 3)油量过少 4)油泵故障 (4)压缩机机械故障 室内机漏水 (1)接水盘的排水口和排水管接口不严 1)接水盘排水口(管)堵(2)接水盘漏水 塞 2)接水盘排水不畅 3)运行时机内为负压,排不出水 1)打开油加热器 2)拆卸清洗 3)查明少油原因,解决后添加到合适流量 4)检修 (4)检修或更换 (1)连接严密并紧固 1)用吸吹冲通等方法疏通 2)加大排水管坡渡和管径 3)机外排水管做水封或加大自流排水的高度差 热泵型空调机能正常制冷,但不能制热 温控器失灵 冷热转换开关失灵 电磁换向阀失灵 电控线路连接错误 检修或更换 检修或更换 检修或更换 改正 表4 风管系统常见问题和故障的分析与解决方法 问题或故障 原因分析 法兰连接处不严风管漏风 密 其他连接处不严密 .

解决方法 拧紧螺栓或更换橡胶垫 用玻璃胶或万能胶封堵 .

绝热层脱离风管壁 粘结剂失效 保温钉从管壁上脱落 重新黏贴牢固 拆下绝热层,重新粘劳保温钉后再包绝热层 (1)参见上述方法,先解决漏被绝热风管漏风 绝热层或防潮层破损 绝热层表面结露、滴水 绝热层未起到绝热作用 绝热层拼缝出的粘胶带松脱 风问题,在更换含水绝热层 (2)更换受潮和含水部分 (3)增加绝热层厚度或更换绝热材料 (4)更换受潮或含水绝热层后再用新粘胶带黏贴封严拼缝处 风阀转不动或不够灵活 异物卡住 传动连杆接头生锈 安装或使用后变形 制造质量太差 调控手柄不能定位 活动叶片太松 清除异物 加煤油松动,并加润滑油 校正 修理或更换 改善定位条件 适当紧固 提高送风温度,使其高于室内空风阀关不严 风阀活动叶片不能定位或定位后易移动位移 送风口揭露、滴水 送风温度低于室内空气露点温度 气露点温度2~3°C 换用导热系数较低材料的送风口(如木质材料等) 送风速度过大 送风口吹风感太强 送风口活动导叶位置不合适 送风口形式不合适 支风管或或风口阀门开度有些风口出风量过小 不够 管道阻力过大 风机方面问题 风管中气流声偏大 风管壁震颤并产生噪声 风速过大 管壁材料太薄 开大风口调节阀或增大风口面积 调整到合适位置 更换 开大到合十开度 加大管截面或提高风机全压 参见风机故障表 降低风机转速或关小风阀 采取管壁加强措施或更换壁厚合适的风管 .

.

将支吊架横梁置于风管绝热层支架揭露、滴水 支吊架横梁与风管直接接触形成冷桥 外或在 支吊架横梁与风管之间铺设垫木 减小风速 更换刚度好的或更换材料更厚一些的叶片 紧固 阀门或风口叶片震颤并产生噪声 风速过大 叶片材料刚度不够 叶片松动 表5 新风使用方面问题的原因分析和解决方法 问题和故障 原因分析 (1)新风采集口面积过小不能用全新风送风 解决方法 (1)扩大或增加新风采几口(2)回风总管或回风窗(门) (2)增设风阀或使用其他无阀门可关死 (1)对新风阀的开度特性不了解 (1)掌握开度与风量的关系(2)采取紧固措施 (3)更换合适的新风阀 材料进行封堵 新风使用量控制不准 (2)新风开度固定不牢 (3)新风阀的开度特性不符合调节要求 室内空气不清新(新风量不足) 新风阀门开度太小 室内人数超过设计人数 开大到合适开度 控制室内人数在设计范围内 表6 夏季室温偏低的原因分析和解决方法 原因分析 解决方法 (1)送风量过大 提供的冷量过多 1)风口阀门开度偏大 1)关小到合适开度 2)风管尺寸或风速偏大 2)调整管道阀门或风机转速 3)风机选择不当 3)更换合适风量的风机 1)室温设定值偏低 1)调高到合适值 2)检查冷水机组方面是否存在问题 3)关小调节水阀 4)调整到何时比例 5)参见表3 (2)送风温度偏低 2)冷冻水温度偏低 3)冷冻水流量偏大 4)新回风比不合适 5)单元式空调机制冷系统方面问题 室内负荷小于.

设计计算过于保守,使空调设备选用过大或送风供冷量过大 (1)关小水阀,减小冷冻水流量 (2)调整管道或风口阀门或风机转.

设计值 房间功能改变 速,减小送风量。 (3)提高冷冻水供水温度 表7 夏季室温减不下来的原因分析和解决方法 原因分析 1)过滤器或换热器表面积尘太多 (1)送风量不足 2)风机传动皮带松弛或打滑 3)风管系统漏风 4)风口阀门开度偏小 提供的冷量不够 5)风管尺寸偏小 6)风机选择不当或发生故障 1)室温设定值偏高 2)冷冻水温度偏高 (2)送风温度偏高 3)冷冻水流量偏小 4)管道温升过高 5)新回风比不合适 6)单元式空调机制冷系统方面问题 1)清洁 2)张紧或更换皮带 3)堵漏 4)开大到何适开度 5)提高风速或改大尺寸 6)更换合适风量的风机或排除故障 1)调低到合适值 2)检查冷水机组供水方面是否存在问题 3)开大水阀或增大水管管径 4)加厚或更换绝热材料 5)调整到何时比例 6)参见表3相关内容 (1)减少开门次数 (2)关好门窗并使其尽量密不透风 阳光射入房间 窗子无遮阳 增加遮阳装置或更换有遮阳功能的窗玻璃 送风口与回风口距离太近(最送回风气流短路 好1.5m以上) 送风方向或送风口形式不合适 偶然发生(如人员过多) 室内负荷超过设计值 (1)室内增加了经常发生 过多设备或人员 (2)房间功能改变 (1)降低冷冻温度或降低送风温度或增大送风量 1)增加空调设备 2)改造原管路,加大供冷能力 加大送回风口距离 改变送风方向或更换送风口形式 解决方法 房间偏冷 房间门窗未关或关后不严 开门频繁 表8 噪声与振动方面问题的原因分析与解决方法 .

.

问题和故障 柜式风机盘管、组合式空调机组或单元式空调机等设备运转噪声影响到空调房间 原因分析 通过围护结构传入 通过风口传入 过集中回风口传入 解决方法 对机房进行吸音处理,对机房门进行隔声处理 再送回风口上加装消声装置,对管道包贴隔音材料 将普通百叶式集中回风口改为消声式的 加强原减震或隔振装置,或更换新的、合适的减震、隔振装置 柜式风机盘管、组合式空调机组或单元式空调机等设备运转振动影响到空调房间 由围护结构传入室内 表9 风机盘管常见问题和故障分析与解决方法 问题或故障 原因分析 送风档位设置不当 过滤网积尘过多 风机转但风量较小 盘管肋片间积尘过多 电压偏低 风机反转 温度档位设置不当 吹出的风不够冷(热) 盘管内有空气 供水温度偏低或偏高 供水不足 风机轴承润滑不好或损坏 风机叶片积尘太多或损坏 风机叶轮与机壳摩擦 出风口与外接风管或送风口不是软连振动与噪声偏大 接 盘管和接水盘与供回水管及排水管不是软连接 风机盘管在告诉当下运行 固定风机的连接件松动 送风口百叶松动 .

解决方法 调整到合适档位 清洁 清洁 查明原因 调换接线相序 调整到合适档位 打开盘管放气阀排出空气 检查冷、热源 开大水阀或增大支管径 加润滑油或更换 清洁或更换 清除或更换风机 用软连接 用软连接 调到中、低速档 紧固 紧固

柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法

.器尘太多;风机不转或反转;通风不良或气流短路;进风温度太高,超过43°C。查明原因修复或调换接线;改善或改换安装地点;查明原因,改善。3)制冷系统内有空气4)制冷剂充注太多5)吸气压力过高3)排除或重抽真空后再充足制冷剂4)放掉一部分5)分析其原因,降低(3)油1)油中溶有过多制冷剂压保护器动作2)吸油滤网堵塞3)油量过少4)油泵故障(